Why Vertical and horizontal bracing in zamil manual like that

sea2007

عضو جديد
إنضم
16 مايو 2007
المشاركات
422
مجموع الإعجابات
71
النقاط
0
السلام عليكم

من خلا ل مرجعتي لبعض مشاريع حديد
فوجدت ان vertical bracing and HZ bracing في بعض الأحيان تكون angle steel وبعض المشاريع يتم استخدام cabel bracing
وحتى el zaml manual قد عرض الحلين فى المانيول كما موضح فى الملف المرفق

وفى رايي الشخصى أرى من الأفضل ان يتم استخدام
الangle حيث انها تتحمل قوى الشد والضغط بينما cable يتحمل قوى شد فقط

ارجو من لديه خبره ان يبدى برايه في الموضوع وماذا يفضل
 

المرفقات

  • HZ AND VL BRACING.pdf
    425.8 KB · المشاهدات: 120

مواضيع مماثلة

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,741
مجموع الإعجابات
5,498
النقاط
113
السلام عليكم

من خلا ل مرجعتي لبعض مشاريع حديد
فوجدت ان vertical bracing and HZ bracing في بعض الأحيان تكون angle steel وبعض المشاريع يتم استخدام cabel bracing
وحتى el zaml manual قد عرض الحلين فى المانيول كما موضح فى الملف المرفق

وفى رايي الشخصى أرى من الأفضل ان يتم استخدام
الangle حيث انها تتحمل قوى الشد والضغط بينما cable يتحمل قوى شد فقط

ارجو من لديه خبره ان يبدى برايه في الموضوع وماذا يفضل
السلام عليكم
يعتمد نوعية التدعيم bracing في المنشات المعدنية على القوى داخل هذه العناصر وعلى ارتفاع الاعمدة وعلى شكل التدعيم Bracing type....وشركات تصنيع المنشأت المعدنية تبحث عن الحل الاقتصادي والاسرع بما يتناسب وكل حالة .... لذلك تجد انه قد استخدام النوعين اي الكوابل(عندما يكون شكل التدعيم على شكل حرف X) والزوايا المعدنية (يمكن استخدامها لكافة اشكال التدعيم )لمنشأئين مختلفين والسبب كما ذكرته لك
فالاسهل لهم في التنفيذ والاسرع والاقتصادي اكثر هو استخدام الكوابل فاذا لم تكن تلبي متطلبات التصميم يتم اللجوء للزوايا سواء كانت واحد او اثنتين back to back وفي حالات قد تستخدم الانابيب المعدنية المفرغة او تيوبات معدنية
ad_bracings_01.jpg

اشكال التدعيم

والله اعلم
 
التعديل الأخير:

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,421
مجموع الإعجابات
3,134
النقاط
113
كما اجاب المهندس القدير رزق والمهندس اسامة
الكابل يقاوم فقط الشد ونظرا لانه لا يوجد شرط لنسبة النحافة في حال الشد فتكون المقاطع اقتصادية.. بالرغم من ان بعض الاكواد مثل الكود البريطاني تشترط نسبة النحافة ف حال الشد لا تزيد عن ٣٠٠
لكن هذه الطريقة متبعة في الكثير من المباني ال low rise building
 

sea2007

عضو جديد
إنضم
16 مايو 2007
المشاركات
422
مجموع الإعجابات
71
النقاط
0
شكرا اساتذتى الكرام على التوضيح والشرح

وجزاكم الله خيرا
 
أعلى