إستفسار Vierendee

Al_eryani

عضو جديد
إنضم
14 سبتمبر 2019
المشاركات
26
مجموع الإعجابات
5
النقاط
3
يابش مهندسين انا مقبل على مشروع التخرج ومشروعي عباره مبنى مكون من 13 طابق. الدور الارضي صالة مفتوحه والادوار المتكرره فنادق واعمده الفنادق سوف تكون مزروعه على سقف الدور الارضي(بلاطة تحويلية) بسبب ظهور الاعمده في وسط الصالة المفتوحه وهذا يعارض المعماري .
اريد استخدام جسر فرينديل بدلا عن البلاطه التحويليه فكيف سيتم استخدام الجسر بدلا عن البلاطه
نرجوا الافاده لو في اي معلومه او كتب عن هذه المواضيع 🌹🌹
والمعذره عن الاطالة 🌹🌹
 

مواضيع مماثلة

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,616
مجموع الإعجابات
4,901
النقاط
113
سوف تستخدم الاعضاء الرأسية للفايرنديل لحمل اعمدة الادوار التي تعلوه. هذا يعني انك ستختار مسافات التباعد بينها بحيث تحقق المتطلبات المعمارية وهذا مطلب صعب وربما غير عملي, لكن بالطبع يمكن استخدامه هذا الرافد الانشائي كعنصر انتقالي لاستيعاب المتطلبات المعمارية للاستخدام المطلوب وبالمناسبة ففي عمان تم استخدام روافد فايرنديل من الفولاذ steel vierendeel girders لحمل طوابق علوية بتصميم مناسب لتحويل مبنى قائم بطابق ارضي فقط ليصيح متعدد الطوابق كمستشفى متخصص بالعمليات الجراحية .



1614935570535.png

Vierendeel Girder.png

1614934775606.png

images.jpgعمان الجراحي 2.jpgunnamed.jpg
 

المرفقات

  • Vierendeel Steel Girder Example .pdf
    230 KB · المشاهدات: 17
  • Vierendeel Lattice Girder Lukacevic.pdf
    858.2 KB · المشاهدات: 21
  • Virendeel Girder displacement-based plastic design of parallel chord.pdf
    505.6 KB · المشاهدات: 15
  • 1614935903471.png
    1614935903471.png
    91.6 KB · المشاهدات: 7

Al_eryani

عضو جديد
إنضم
14 سبتمبر 2019
المشاركات
26
مجموع الإعجابات
5
النقاط
3
الف شكر لك أستاذي العزيز امين الزريقي 🌹🌹
 