انا مهندس فى الخليج واريد ان اعرف كيف اتاكد من اختيار الfcu &AHU
لدى الsubmittal واريد ان اتاكد ازا كان الفاقد فى الضغط وكمية المياه الباردة كافية للنوعيه المختارةز
لو فى اكسل شيت اكون مشكور .
يا ريت بسرعه لان اخوكم مزنوق اوى
 

مواضيع مماثلة

ahmedmostafa_xp

عضو جديد
إنضم
3 يوليو 2009
المشاركات
25
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
فينكم يا اهل الخبرة انا مستعجل اوى على الرد
 

mohamed mech

مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
إنضم
26 نوفمبر 2008
المشاركات
4,143
مجموع الإعجابات
1,287
النقاط
0
بالنسبة للاستاتيك مرفق ملف لحسابه
و بالنسبة لكمية المياه فهى 2.4 جالون على الدقيقة لكل طن
و بالنسبة للمحرك الكهربى
cfm*static inch *1.25/3200
= القدرة بالحصان
 

المرفقات

  • Fans Static Head Calculation Sheet.rar
    11.5 KB · المشاهدات: 131