uplift test for piles

محمد أبو جاسم

عضو جديد
إنضم
8 فبراير 2011
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
انا المهندس محمد
ارجو من لديه الخبره بمساعدتي في اختبار الشد للخوازيق وياريت يشرحلي طريقة عمل هذا الاختبار ولكم جزيل الشكر والتقدير
الله يرحم والديكم
السلام علليكم ورحمة الله وبركاته
 

مواضيع مماثلة

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,743
مجموع الإعجابات
5,512
النقاط
113
السلام عليكم
انا المهندس محمد
ارجو من لديه الخبره بمساعدتي في اختبار الشد للخوازيق وياريت يشرحلي طريقة عمل هذا الاختبار ولكم جزيل الشكر والتقدير
الله يرحم والديكم
السلام علليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم
Testing of piles​
[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]
The uplift tests were carried out in September 2005. The load was applied to the piles by a hollow ram hydraulic jack resting on two steel beams of type IPE 240 of length 6 m supported at either end by 100x200 mm timber. The purpose of the two longitudinal beams was to avoid any transfer of additional horizontal forces to the piles. During the test the load was recorded using a pressure transmitter of the type Danfoss MBS 33 and for the vertical displacements were used two displacement transducers of the type HBM W20TK fixed on a separate steel beam. Both pressure transmitter and displacement transducers were calibrated before the tests started. The displacements of the piles were taken as the average of the two transducer readings. The load was raised continuously and the rate of displacement was app. 3 mm pr. minute. All the test values were recorded by means of a datalogger of the type Spider 8 from HBM. The set up of the load test is shown in figure 2.
239099_11297446204.jpg


One week after the uplift tests some of the piles were extracted with a view to visual inspection and control of dimensions. All these piles showed a very rough surface with soil adhered to the shaft. The diameter of the piles were measured in intervals of 1 m and there were only minor discrepancies between the designed (140 mm) and the constructed values (average 142 mm) No account has been taken in the calculations of this small difference.

[/FONT]
[/FONT]
 

محمد أبو جاسم

عضو جديد
إنضم
8 فبراير 2011
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم أول شي أريد أن أشكرك جداً يا بش مهندس رزق
بس طلبي هو على أرجل أبراج خط 400 كيلو فولت
أرجو المساعدة أذا كانت لديك أي معلومة
لان مطلوب مني عمل أختبار الشد لأحد هذه الأرجل
ولك جزيل الشكر والتقدير
الله يرحم والديك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

محمد أبو جاسم

عضو جديد
إنضم
8 فبراير 2011
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
وأبعاد هذا العمود هو
1متر قطر
وعمق تحت الأرض هو 5.2 m
والله الموفق
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,743
مجموع الإعجابات
5,512
النقاط
113
السلام عليكم أول شي أريد أن أشكرك جداً يا بش مهندس رزق
بس طلبي هو على أرجل أبراج خط 400 كيلو فولت
أرجو المساعدة أذا كانت لديك أي معلومة
لان مطلوب مني عمل أختبار الشد لأحد هذه الأرجل
ولك جزيل الشكر والتقدير
الله يرحم والديك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم
فحص الشد للاوتاد لا يختلف سواءا كان للمباني او لقواعد الابراج.
System is now being widely used on various project sites for testing of Piles. More suitable for crowded or congested areas where conventional system is not accessible. System may be adopted based on magnitude of load or capacity of pile to be tested.

pileload6.jpg


  • By installation of single crown of designed capacity​
  • By installation of successive crowns one over the other side for mega load tests​
  • By installation of reaction beams for uplift and compression load tests.​
pileload.jpg



وهو مشروح بالتفصيل في المشاركتين التاليتين
http://geoprofound.com/download/lt-tension.pdf
ومشاركة للمهندس ابو الافكار
http://www.arab-eng.org/vb/t141287.html
وهناك طريقة اخرى
 
أعلى