super hearted steam boilers

م سامح

عضو جديد
إنضم
17 نوفمبر 2005
المشاركات
13
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
ارغب فى مساهمة الإخوة فى حل هذه المشكلة :
غلاية من نوع water tube تعمل نهاراً بصورة جيدة و فى الليل فى الأيام منخفضة الحرارة يحدث تكثيف لجزء من البخار مما يؤدى إلى حدوث رجوع لهذه المياه المكثفة الأمر الذى يسبب فصل للولاعة .

ضغط البخار المطلوب هو 70 بار عند درجة حرار 270 درجة و هى تعمل بالغاز و عند تغيير نوع الوقود إلى سولار تعمل بصورة جيدة ما هو السبب ؟
 

مواضيع مماثلة

mohammadjaber

عضو جديد
إنضم
20 ديسمبر 2005
المشاركات
292
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
عند استخدام الغاز هل هناك تقطع في تزويد الغاز للحارقة و هل البويلر لديه superheater ?
 

م سامح

عضو جديد
إنضم
17 نوفمبر 2005
المشاركات
13
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شكراً للأخ محمد على اهتمامه واسف على تاخير الرد كانت المشكلة انه لابد من زيادة ضغط دخول الغاز وكان سبب هذه المشكلة الخبير الأجنبى الذى حدد ضغط معين لدخول الغاز وكان هذا الضغط هو المشكلة وبالمخالفة للكتالوج وتم رفع الضغط على مسئوليتى وانتهت المشكلة والحمدلله
 