stiffness modifier for shear wall

eng_ali_hassan

عضو جديد
إنضم
11 نوفمبر 2011
المشاركات
43
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
متى يتم ادخال shear wall stiffness modifier بقيمة 0.35 ومتى يتم ادخالها 0.7 وهل يتم تخفيض القيم الخاصة بالعزوم m11 & m22 & m12 او تخفيض القيم الخاصة باجهادات الضغط والقص f11 & f22 & f12 او الاثنين معا
 

مواضيع مماثلة

طارق عاصم

عضو نشط
إنضم
24 أبريل 2006
المشاركات
764
مجموع الإعجابات
149
النقاط
43
اللي اعرفه ان الشير وول مبيتخفضش عزومه .. والخبراء يفيدوك اكتر
 

doha_4all

عضو جديد
إنضم
14 مارس 2009
المشاركات
374
مجموع الإعجابات
79
النقاط
0
لا يتم تخفيض ال stiffness modifier فى حوائط القص
هذا و الله اعلى و اعلم
 

أسامه نواره

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
8 نوفمبر 2009
المشاركات
2,921
مجموع الإعجابات
2,427
النقاط
113
eng_ali_hassan قال:
متى يتم ادخال shear wall stiffness modifier بقيمة 0.35 ومتى يتم ادخالها 0.7 وهل يتم تخفيض القيم الخاصة بالعزوم m11 & m22 & m12 او تخفيض القيم الخاصة باجهادات الضغط والقص f11 & f22 & f12 او الاثنين معا
عند تحليل المبنى تحت تأثير الرياح والزلازل يتم عمل وتخفيض الاتى فى حوائط القص
F22=F12=M11=M22=M12=.35 &F11=1
هذا على حسب الكود الامريكى upc97 وما بعده
أما عدما يتم دراسة المنى تحت تأثير الاحمال الرأسيه فقط (الاحمال الحيه والميته) فتعتبر حوائط القص عباره عن أعمده أى يتم تغيير قيمة 0.35 السابقه بمقدار 0.70 وبالطبع هذا لايفيد لاننا أصلا ندخل حوائط القص لمقاومة الرياح والزلازل
تقبل تحياتى
 

محمد السعيد على

عضو معروف
إنضم
26 أكتوبر 2006
المشاركات
953
مجموع الإعجابات
398
النقاط
63
عند تحليل المبنى تحت تأثير الرياح والزلازل يتم عمل وتخفيض الاتى فى حوائط القص
f22=f12=m11=m22=m12=.35 &f11=1
هذا على حسب الكود الامريكى upc97 وما بعده
أما عدما يتم دراسة المنى تحت تأثير الاحمال الرأسيه فقط (الاحمال الحيه والميته) فتعتبر حوائط القص عباره عن أعمده أى يتم تغيير قيمة 0.35 السابقه بمقدار 0.70 وبالطبع هذا لايفيد لاننا أصلا ندخل حوائط القص لمقاومة الرياح والزلازل
تقبل تحياتى
انا اشارك الراى
 

eng_ali_hassan

عضو جديد
إنضم
11 نوفمبر 2011
المشاركات
43
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
جزاك الله خير يا باشمهندس اعتقد ان كده منطقى جدا
 

EUE_2003

عضو جديد
إنضم
13 ديسمبر 2011
المشاركات
16
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
عند تحليل المبنى تحت تأثير الرياح والزلازل يتم عمل وتخفيض الاتى فى حوائط القص
F22=F12=M11=M22=M12=.35 &F11=1
هذا على حسب الكود الامريكى upc97 وما بعده
أما عدما يتم دراسة المنى تحت تأثير الاحمال الرأسيه فقط (الاحمال الحيه والميته) فتعتبر حوائط القص عباره عن أعمده أى يتم تغيير قيمة 0.35 السابقه بمقدار 0.70 وبالطبع هذا لايفيد لاننا أصلا ندخل حوائط القص لمقاومة الرياح والزلازل
تقبل تحياتى

اتفق مع هذا الراي و لكن عند دراسة المنشا تحت تاثير الاحمال الراسية فقط فانه لا يتم تغيير اي من ال modifiers بالنسبة للاعمدة او الحوائط و تكون في هذه الحالة تساوي (1) حيث ان فلسفة تقليل ال modifier ترجع الي تشرخ الخرسانة من جهتي الحوائط المتقابلين نظرا لتغير اتجاه الزلزال و كذلك لتكون plastic hinge قريبا من قاعدة الحائط
 

أسامه نواره

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
8 نوفمبر 2009
المشاركات
2,921
مجموع الإعجابات
2,427
النقاط
113
EUE_2003; قال:
اتفق مع هذا الراي و لكن عند دراسة المنشا تحت تاثير الاحمال الراسية فقط فانه لا يتم تغيير اي من ال modifiers بالنسبة للاعمدة او الحوائط و تكون في هذه الحالة تساوي (1) حيث ان فلسفة تقليل ال modifier ترجع الي تشرخ الخرسانة من جهتي الحوائط المتقابلين نظرا لتغير اتجاه الزلزال و كذلك لتكون plastic hinge قريبا من قاعدة الحائط

460098_01326340008.jpg


 
التعديل الأخير:

EUE_2003

عضو جديد
إنضم
13 ديسمبر 2011
المشاركات
16
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0

اولا احب ان اشكر المهندس اسامة علي مشاراكاته التي طالما افاداتنا كثيرا و لكن لي استفسار:
كيف نحدد اذا كان بالحوائط شروخ ام لا و مادام التصميم ultimate اليس من المفترض ان يكون هناك شروخ بالحوائط؟
 

أسامه نواره

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
8 نوفمبر 2009
المشاركات
2,921
مجموع الإعجابات
2,427
النقاط
113
EUE_2003 قال:
اولا احب ان اشكر المهندس اسامة علي مشاراكاته التي طالما افاداتنا كثيرا و لكن لي استفسار:
كيف نحدد اذا كان بالحوائط شروخ ام لا و مادام التصميم ultimate اليس من المفترض ان يكون هناك شروخ بالحوائط؟
اولا فى كلتا الحالتيين سواء كانت الحوائط معرضه لشروخ او غير معرضه فى هذه الحاله فأننا لانأخذ قيمة عزم القصور الذاتى بقيمته الكليه أى بدون تعديل فى قيم ( I ) فى ال set modifiers
بالنسبه للحوائط عندما تعمل تحت الضغط فقط أى كأنها أعمده أى تتحمل الاحمال الرأسيه فقط هنا تتعرض حوائط القص الى اجهادات ضغط وبالتالى تكون غير معرضه لحدوث شروخ
أما اذا كانت هذه الحوائط معرضه لعزوم ناتجه من رياح وزلازل فبالتالى تكون معرضه لعزوم تسبب شروخ بحدود يسمح بها الكود وعلى ذلك فان الاساس فى استخدام حوائط القص هو لمقاومة الاحمال الافقيه بالاضافه طبعا الى الاحمال الرأسيه فبالتالى يجب عمل set modifiers كما تم ذكره سابقا
تقبل تحياتى
 

إقرأ و إرتقي

عضو جديد
إنضم
24 سبتمبر 2009
المشاركات
3,559
مجموع الإعجابات
542
النقاط
0
اولا فى كلتا الحالتيين سواء كانت الحوائط معرضه لشروخ او غير معرضه فى هذه الحاله فأننا لانأخذ قيمة عزم القصور الذاتى بقيمته الكليه أى بدون تعديل فى قيم ( I ) فى ال set modifiers
بالنسبه للحوائط عندما تعمل تحت الضغط فقط أى كأنها أعمده أى تتحمل الاحمال الرأسيه فقط هنا تتعرض حوائط القص الى اجهادات ضغط وبالتالى تكون غير معرضه لحدوث شروخ
أما اذا كانت هذه الحوائط معرضه لعزوم ناتجه من رياح وزلازل فبالتالى تكون معرضه لعزوم تسبب شروخ بحدود يسمح بها الكود وعلى ذلك فان الاساس فى استخدام حوائط القص هو لمقاومة الاحمال الافقيه بالاضافه طبعا الى الاحمال الرأسيه فبالتالى يجب عمل set modifiers كما تم ذكره سابقا
تقبل تحياتى
جزاك الله كل خير استاذنا الفاضل م اسامة
و اذا كان لدينا حوائط ساندة للتربة (حوائط بيارة ) هل نقوم بعمل تلك التخفيضات؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,379
مجموع الإعجابات
3,182
النقاط
113
متى يتم ادخال shear wall stiffness modifier بقيمة 0.35 ومتى يتم ادخالها 0.7 وهل يتم تخفيض القيم الخاصة بالعزوم m11 & m22 & m12 او تخفيض القيم الخاصة باجهادات الضغط والقص f11 & f22 & f12 او الاثنين معا
السلام عليكم
1- عامل التخفيض للجدران القصية = 0.35
عندما المطلوب تشكل مفصل لدن وهذا مطلوب
في جدران القص الخاصة ذات الممطولية والمطاوعة الكبيرة
وتكون الشقوق في وحول منطقة المفصل اللدن واسعة ووكبيرة
والعامل = 0.35 ويعتبر الجدار متشققcrack وتخفيض
Ig
- اما الجدران العادية قتكون التشققات عادية في المنطقة المرتة فقط
والجدار non cracked والعامل = 0.7
يعطى فقط لتشقق عزوم الانعطاف في المجال المرن
,وتخفيض عطالة الجدار Ig للحصول على الانتقال الأعظمي
وليس تنقيص عزوم الانعطاف

2-يتم التخفيض على قوى القص فقط في مستوي الجدار
membrane f1f2=0 او 0.001 ,
ونبقي على العزوم والقوى الشاقولية ودفع التربة للجدران الساندة
كما فعلنا في اخراج الأعمدة
:28:3- في حال يوجد صعوبة او عدم تواجد هذه المميزة في البرنامج
كما في الأعمدة لتخفيض العطالة اوالصلابة
- يمكن تخفيص عامل المرونة للخرسانة E


تحياتي
 
التعديل الأخير:

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,379
مجموع الإعجابات
3,182
النقاط
113
2-يتم التخفيض على قوى القص فقط في مستوي الجدار
membrane f1f2=0 او 0.001 ,
ونبقي على العزوم والقوى الشاقولية ودفع التربة للجدران الساندة
كما فعلنا في اخراج الأعمدة

:28:-يتم التخفيض وعمل ريليز لقوى القص
membrane f1f2=0 او 0.001 ,

فقط عندما نريد اخراج جدران القص من المشاركة
1- كما في حال حساب الاطارات المقاومة للعزوم
بمفاومة 25% من القص القاعدي لوحدها
دون تواجد جدران قصية

2- في حال المطلوب عدم مشاركة الجدران
الساندة على محيط البناء او جدران وسطية
غير مستمرة اعلى طابق الأقبية
والبقاء على مشاركتها بتحمل القوى الشاقولية
ودفع التربة.

تحياتي
 
التعديل الأخير:

eng.ahmed elnaghy

عضو جديد
إنضم
31 مايو 2015
المشاركات
39
مجموع الإعجابات
14
النقاط
0
SET MODIFIERS 2.jpg
اولا بيتم ادخالها ب 0.7 ثم بتظهر الاجهاد نتيجة حالة الماكسمم التيمات كومبيناشن
وتعمل شيك على قيم الاجهاد على العناصر الخرسانيه الموجوده بالصوره
وتتاكد هل تجاوزت الاجهاد قيمة ال RAPTURE MODULUS ولا لا
rAPUURE MODULUS = 0.62 (FCU'^0.5)
اذا تجاوزت قيمته فتصبع العناصر مشرخه ويتم وضع السيت موديفاير ب 0.35
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,972
مجموع الإعجابات
5,226
النقاط
113
على حد علمي يتم تخفيض الجساءة بقيمة 0.35 عندما يكون الجدار مشرخا و ذلك يتضح من قيمة S22 فاذا تجاوزت قيمة Modulus of rupture يكون الجدار مشرخا و بالتالي نستخدم قيمة 0.35 بدلا من قيمة 0.70 و قد يكون الجدار مشرخا في بعض الأدوار و غير مشرخ في الأدوار الأخرى ..
تحياتي
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,379
مجموع الإعجابات
3,182
النقاط
113
على حد علمي يتم تخفيض الجساءة بقيمة 0.35 عندما يكون الجدار مشرخا و ذلك يتضح من قيمة s22 فاذا تجاوزت قيمة modulus of rupture يكون الجدار مشرخا و بالتالي نستخدم قيمة 0.35 بدلا من قيمة 0.70 و قد يكون الجدار مشرخا في بعض الأدوار و غير مشرخ في الأدوار الأخرى ..
تحياتي
السلام عليكم
صحيح استاذ سيف هذا تشريخ الانعطاف وعرض الشق
وكمية التشققات ثابتة حيث يزداد التسليح كلما زاد اجهاد
الشد
والعمل في المنطقة المرنة والاجهادات لا تتجاوز حد المرونة
واعطى الكود لها 0.7
- لكن نريد التشققات من الزلازل وليس من الانعطاف
من اجل العمل في المنطقة اللدنة و حيث التشوهات لا خطية
تكون التشققات كبيرة لنشكل المفصل اللدن نعطي =0.3
- حيث في منطقة المرونة يبقى عرض الشق =0.3 مم
وكمية التشققات ثابتة مهما كان اجهاد الشد
لكن تزداد قضبان التسليح
- و في المنطقة اللدنة تزداد عرض الشقوق وكميتها
مع ثبات اجهاد الشد في الخرسانة

- اذا اعطينا كامل الجدار العادي 0.3 وان كامل الجدار
متشقق يعني ان الخرسانة متشققة ولا تقاوم اجهاد قص
ويقاوم بالتسليح فقط
- لكن 0.3 تعطى فقط لمنطقة تشكل المفصل اللدن
والذي ارتفاعه = h/6 من الجدار
وباقي ارتفاع الجداريعطى 0.7
:16:- اما اذا كان هناك طريقة على الحاسب
لتعين مناطق تشكل المفصل اللدن من معرفة
احهاد الشد فهذا شيء أخر

وكما ذكرنا اعلاه اجهاد الشد يبقى ثابت
في منطقة اللدونة مهما زادت قوى الزلازل
مع زيادة التشققات وسعتها حتى يتشكل مفصل لدن

تحياتي
 
التعديل الأخير:

haysam1717

عضو نشط
إنضم
12 يناير 2011
المشاركات
262
مجموع الإعجابات
209
النقاط
43
السلام عليكم
اشكر الجميع علي هذه المناقشه المفيده جدا
عندي بعض الاسئله احتاج للتاكد من اجابتها وتوضيحها
1-تحت اي combo يجب ان نشيك علي modulus of rapture
2- عند تقليل معامل f12 الي 0.7 او 0.35تقل lateral forces علي الحائط وتعطي حديد اقل ولكن يزيد ال drift ,displacement
فهل هذه هي الحاله الواقعيه
 
أعلى