إستشارة Slab by tr-43 and frame by aci

zeeko

عضو معروف
إنضم
26 سبتمبر 2006
المشاركات
666
مجموع الإعجابات
390
النقاط
63
السلام عليكم
حابب اسمع اراء الاخوة ذوي الخبرة في البلاطات لاحقة الشد post tension bonded system
عن تصميمها بالكود البريطاني ts-43
و تصميم جدران القص و الاعمدة ب aci
لنفس المبنى.

و على اعتبار النظام الانشائي المقاوم للزلازل هو الجدران فقط.
 

مواضيع مماثلة

zeeko

عضو معروف
إنضم
26 سبتمبر 2006
المشاركات
666
مجموع الإعجابات
390
النقاط
63

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,379
مجموع الإعجابات
3,181
النقاط
113
السلام عليكم
حابب اسمع اراء الاخوة ذوي الخبرة في البلاطات لاحقة الشد post tension bonded system
عن تصميمها بالكود البريطاني ts-43
و تصميم جدران القص و الاعمدة ب aci
لنفس المبنى.

و على اعتبار النظام الانشائي المقاوم للزلازل هو الجدران فقط.

- المفروض وفق نظام المهنة تصميم كامل المنشأ وفق كود واحد
الا في حالة عدم تواجدها يمكن الاعتماد على كود أخر

 

anass81

عضو معروف
إنضم
9 مارس 2007
المشاركات
5,060
مجموع الإعجابات
1,197
النقاط
113
- المفروض وفق نظام المهنة تصميم كامل المنشأ وفق كود واحد
الا في حالة عدم تواجدها يمكن الاعتماد على كود أخر


السلام عليكم

كما ذكر الدكتور يوسف
يفضل عدم الخلط بين الكودات في نفس المنشأ
أتوقع ان سبب ذلك هو محاولة مقاول ال Post tension استخدام ال TR-43 للتوفير في كمية المواد
 

zeeko

عضو معروف
إنضم
26 سبتمبر 2006
المشاركات
666
مجموع الإعجابات
390
النقاط
63
[MENTION=132355]anass81[/MENTION]
السلام عليكم

كما ذكر الدكتور يوسف
يفضل عدم الخلط بين الكودات في نفس المنشأ
أتوقع ان سبب ذلك هو محاولة مقاول ال Post tension استخدام ال TR-43 للتوفير في كمية المواد

أستنتج من ذلك أن TR-43 يعطي حديد او كيابل أقل من ال ACI ؟ (بشكل عام )
توقعت العكس. حيث دائما اسمع ان الكود البريطاني أكثر تحفظ
 
التعديل الأخير:

anass81

عضو معروف
إنضم
9 مارس 2007
المشاركات
5,060
مجموع الإعجابات
1,197
النقاط
113
@anass81


أستنتج من ذلك أن TR-43 يعطي حديد او كيابل أقل من ال ACI ؟ (بشكل عام )
توقعت العكس. حيث دائما اسمع ان الكود البريطاني أكثر تحفظ

ال Eurocode & British code يدخلون الحديد العادي Reinforcement في حسابات ال Post tension stresses بينما ال ACI لا يسمح بذلك
لهذا نسبة ال Post Tension by ACI code بشكل عام اعلى منها فيما لو تم استخدام كودات اخرى في التصميم
 
أعلى