shear reinforcemnt at construction joint

ihab srour

عضو جديد
إنضم
2 مايو 2009
المشاركات
213
مجموع الإعجابات
212
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

هل لابد من وضع تسليح للقص عند عمل فاصل صب في البلاطات او الكمرات حتي لو تم اخذ الفاصل في منطقة ال zero shear

وكانت قوة القص عند الفاصل يمكن ان تتحملها الخرسانة وحدها؟

جزاكم الله خيرا
 

مواضيع مماثلة

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,379
مجموع الإعجابات
3,182
النقاط
113
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

هل لابد من وضع تسليح للقص عند عمل فاصل صب في البلاطات او الكمرات حتي لو تم اخذ الفاصل في منطقة ال zero shear

وكانت قوة القص عند الفاصل يمكن ان تتحملها الخرسانة وحدها؟

جزاكم الله خيرا

- عند اختيار موقع فاصل الصب
في اماكن الاجهادات المعدومة او القليلة
لا لزوم لوضع اي تسليح للقص او عزم انحناء
انما يكتفى بتطبيق احتياطات مساعدة
- ابقاء السطح خشن ومائل عند الفاصل
- ترطيب السطح بالماء او مواد مساعدة
على الالتحام بين السطحين مثل الروبة
الاسمنتية وغيرها اذا توفرت

تحياتي
 

ihab srour

عضو جديد
إنضم
2 مايو 2009
المشاركات
213
مجموع الإعجابات
212
النقاط
0
جزاكم الله خيرا يا دكتور يوسف
بس هل في مرجع للكلام دة لان الاستشاري عايزنا نصمم فاصل الصب حسب الكود الامريكي فقرة 11.6
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,741
مجموع الإعجابات
5,498
النقاط
113
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

هل لابد من وضع تسليح للقص عند عمل فاصل صب في البلاطات او الكمرات حتي لو تم اخذ الفاصل في منطقة ال zero shear

وكانت قوة القص عند الفاصل يمكن ان تتحملها الخرسانة وحدها؟

جزاكم الله خيرا
السلام عليكم
اليك هذه المشاركة السابقة
http://www.arab-eng.org/vb/t315211.html

http://www.arab-eng.org/vb/t341430.html
 
التعديل الأخير:

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,379
مجموع الإعجابات
3,182
النقاط
113
جزاكم الله خيرا يا دكتور يوسف
بس هل في مرجع للكلام دة لان الاستشاري عايزنا نصمم فاصل الصب حسب الكود الامريكي فقرة 11.6

- طبعا الاستشاري يسأل عن اماكن الفواصل
وكل الكودات متفقة عندما تكون الفواصل في اماكن
انعدام جهود القص او اماكن انعدام العزم فلا داعي لعمل
دراسة لذلك يجب اختيار هذه المواقع وأخذا الاحتياطات
اللازمة لذلك ودائما النقاط التي تحقق ذلك منها على بعد
من l/3- l/4 من وجه المسند حيث تواجد نقطة انقلاب
وانعدام العزم والتغير من الموجب الى السالب
وتسليح القص الأصغري كافي لذلك
- اما في حال التوقف عند نقاط اخرى
فيجب دراسة هذه النقاط
ومقاومة القص بتسليح خاص دون مساهمة الخرسانة
طبعا هذا التسليح يجب ان يكون مائل وبشكل قطري
يربط بين طرفي الفاصل
هذا ما يريده الاستشاري تعين اماكن فواصل الصب
قبل البدء بالتنفيذ
وهذا لا يمنع باالاطلاع على فقرة الكود والتقيد بها
في تحديد اماكن الفواصل .
تحياتي
 

usama_usama2003

عضو معروف
إنضم
26 أبريل 2013
المشاركات
935
مجموع الإعجابات
579
النقاط
93
جزاكم الله خيرا يا دكتور يوسف
بس هل في مرجع للكلام دة لان الاستشاري عايزنا نصمم فاصل الصب حسب الكود الامريكي فقرة 11.6

اتفق مع الاستشاري
هل حضرتك قمت بعمل Envelop لجميع الحالات ووجدت تلك النقطة Zero shear ؟
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,741
مجموع الإعجابات
5,498
النقاط
113
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

هل لابد من وضع تسليح للقص عند عمل فاصل صب في البلاطات او الكمرات حتي لو تم اخذ الفاصل في منطقة ال zero shear

وكانت قوة القص عند الفاصل يمكن ان تتحملها الخرسانة وحدها؟

جزاكم الله خيرا
السلام عليكم
لاحقا لما ارفقته في المشاركة السابقة ...حيث تم ايضاح المتطلبات حسب الكود الامريكي لفاصل الصب construction joints ومنها اضافة حديد التسليح ... وحسب الكود الامريكي فان ذلك مطلوب بغض النظر عن مكان فاصل الصب واليك النص بالكود الامريكي

R11.7.1 — With the exception of 11.7, virtually all provisions
regarding shear are intended to prevent diagonal tension
failures rather than direct shear transfer failures. The
purpose of 11.7 is to provide design methods for conditions
where shear transfer should be considered: an interface
between concretes cast at different times,
an interface
between concrete and steel, reinforcement details for precast
concrete structures, and other situations where it is considered
appropriate to investigate shear transfer across a plane
in structural concrete.​
للمزيد
https://books.google.com/books?id=m...n design method according ACI example&f=false
 

ihab srour

عضو جديد
إنضم
2 مايو 2009
المشاركات
213
مجموع الإعجابات
212
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

في حالة عمل فاصل صب بالكمرات هل تقوم ال side bars بوظيفة ال dowels
اي في حالة وجود تسليح جانبي للكمرات التي تم عمل فاصل الصب بها يمكن صب الجزء الجديد من الخرسانة بدون وضع تسليحي اضافي لربط الخرسانة الجديدة بالقديمة اذا اثبتت الحسابات ان التسليح الجانبي كافي لمقاومة القص؟
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,379
مجموع الإعجابات
3,182
النقاط
113
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

في حالة عمل فاصل صب بالكمرات هل تقوم ال side bars بوظيفة ال dowels
اي في حالة وجود تسليح جانبي للكمرات التي تم عمل فاصل الصب بها يمكن صب الجزء الجديد من الخرسانة بدون وضع تسليحي اضافي لربط الخرسانة الجديدة بالقديمة اذا اثبتت الحسابات ان التسليح الجانبي كافي لمقاومة القص؟

- القضبان الأفقية لا تنقل اوزان و حمولات القص
هي تعمل مثل الجائز الشبكي تنقل قوى شادة ضاغطة
وتحتاج الى عناصر مائلة لنقل القوى القطرية الشادة
بين القسمين المفصولين
- لذلك دائما يفضل تحديد اماكن الفواصل بعيدة عن
تواجد القص الأعظمي
وعمل مستوي مائل وخشن بين السطوح او عمل
مفتاح key متداخل بين القسمين
- لكن في حال تواجد اجهاد قص كبير يجب تزويده
بقضبان قطرية مائلة لنقل القص الشاقولي Vu
المتواجد عند الفاصل.
تحياتي
 

Mohamed laith

عضو جديد
إنضم
13 ديسمبر 2011
المشاركات
515
مجموع الإعجابات
36
النقاط
0
- القضبان الأفقية لا تنقل اوزان و حمولات القص
هي تعمل مثل الجائز الشبكي تنقل قوى شادة ضاغطة
وتحتاج الى عناصر مائلة لنقل القوى القطرية الشادة
بين القسمين المفصولين
- لذلك دائما يفضل تحديد اماكن الفواصل بعيدة عن
تواجد القص الأعظمي
وعمل مستوي مائل وخشن بين السطوح او عمل
مفتاح key متداخل بين القسمين
- لكن في حال تواجد اجهاد قص كبير يجب تزويده
بقضبان قطرية مائلة لنقل القص الشاقولي Vu
المتواجد عند الفاصل.
تحياتي
السلام عليكم
مشكوور د يوسف على المعلومه بس لدي طلب اذا امكن لوفي نص الكود الامريكي لمتطلبات التخشين اكون شاكن
 
أعلى