السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال للاخوه الافاضل عندى استراند اثناء الشد حدث له تحرر من الطرف الاخر اى من الويدج احنا صبنا 12 طابق من قبل
فما هو الضرر الواقع على هذه البلاطه وكيف يتم معلاجتها وماهى الاختبارات اللازمه ااتاكد من سلامه السقف
 

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,755
مجموع الإعجابات
5,140
النقاط
113
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال للاخوه الافاضل عندى استراند اثناء الشد حدث له تحرر من الطرف الاخر اى من الويدج احنا صبنا 12 طابق من قبل
فما هو الضرر الواقع على هذه البلاطه وكيف يتم معلاجتها وماهى الاختبارات اللازمه ااتاكد من سلامه السقف

وعليكم السلام ورحمة الله

لم تذكر اية تفاصيل عن عدد و تكرار وتفاصيل نظام الشد عندك لكن على العموم لجديلة واحدة one strand وليس ل(وتر tendon) في بلاطة لا اعتقد ان المنشأ سيتأثر بهذا الخطأ الذي يمكن ان يحدث احيانا في المشاريع مع ضرورة الاحتياط لتلافي مثل هذا الاحتمال بالطبع.
 
التعديل الأخير:
إنضم
30 ديسمبر 2007
المشاركات
846
مجموع الإعجابات
88
النقاط
28
شكرلا م امين هو فعلا عدد 1 حديد مجدول اى اسنراند فقط هو الفشل او انقطع فهل لانحتاج مثلا لاختبار load test لزيادة الاطمئنان على السقف؟
 
إنضم
19 نوفمبر 2013
المشاركات
109
مجموع الإعجابات
38
النقاط
28
يفضل فى مثل هذه الحاله مراجعة المصمم لكي يراجع التصميم بعد اهمال وجود هذا الأستراند وفى حالة امان بلاطة السقف بدون هذا الأستراند
لا داعي من عمل اختبارات والعكس صحيح
 

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,755
مجموع الإعجابات
5,140
النقاط
113
يفضل فى مثل هذه الحاله مراجعة المصمم لكي يراجع التصميم بعد اهمال وجود هذا الأستراند وفى حالة امان بلاطة السقف بدون هذا الأستراند
لا داعي من عمل اختبارات والعكس صحيح

جرت العادة ان يقوم مقاول اعمال الشد بالحساب اللازم و كما قلت فان جديلة واحدة لن تؤثر على سلامة البلاطة ولكن بما ان هذا مسؤولية مقاول الشد فان يعيد التأكيد على ذلك بالحساب الذي يرسل الى المصمم .

اتوقع ان المصمم هو نفسه مقاول الشد.
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,742
مجموع الإعجابات
5,510
النقاط
113
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال للاخوه الافاضل عندى استراند اثناء الشد حدث له تحرر من الطرف الاخر اى من الويدج احنا صبنا 12 طابق من قبل
فما هو الضرر الواقع على هذه البلاطه وكيف يتم معلاجتها وماهى الاختبارات اللازمه ااتاكد من سلامه السقف

السلام عليكم
يفضل مراجعة المصمم والتأكد من انه ليس هناك مشكلة نتيجة انقطاع كيبل او ستراند واحد... فإذا كان هناك مشكلة فيتم تدعيم البلاطة من خلال fpr.
وحتى يتم التأكد واعطاء ضمانة لصاحب العمل يفضل عمل load test للبلاط.
 

anass81

عضو معروف
إنضم
9 مارس 2007
المشاركات
5,062
مجموع الإعجابات
1,199
النقاط
113
جرت العادة ان يقوم مقاول اعمال الشد بالحساب اللازم و كما قلت فان جديلة واحدة لن تؤثر على سلامة البلاطة ولكن بما ان هذا مسؤولية مقاول الشد فان يعيد التأكيد على ذلك بالحساب الذي يرسل الى المصمم .

اتوقع ان المصمم هو نفسه مقاول الشد.

صحيح تماما
لا اتوقع ابدا حصول مشكلة بسبب انقطاع strand
 