sap programme not give me acttual results

ithink for reactins its ok
but for beams it gives small moment
and also for slab

plz helb me:86:
 

مواضيع مماثلة

anass81

عضو معروف
إنضم
9 مارس 2007
المشاركات
5,060
مجموع الإعجابات
1,197
النقاط
113
sap programme not give me acttual results

ithink for reactins its ok
but for beams it gives small moment
and also for slab

plz helb me:86:

السلام عليكم

افضل طريقة هي انك ترفق الملف, وبعدها نرى ما المشكلة
 

hassan awaden

عضو جديد
إنضم
17 أكتوبر 2006
المشاركات
55
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
its simble flat slab with marginal beam
 

hassan awaden

عضو جديد
إنضم
17 أكتوبر 2006
المشاركات
55
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
:11: thats the file mr anass check for me plz
 

المرفقات

  • 1st change.rar
    2 MB · المشاهدات: 38

hassan awaden

عضو جديد
إنضم
17 أكتوبر 2006
المشاركات
55
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
slab 20 cm
beam (20*60)
d.l=1.50 t/m2
l.l=0.25 t/m2
wall load =0.345 t/m
 

eng_batool

عضو جديد
إنضم
14 مايو 2009
المشاركات
17
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
use a modifier factor

:31:You should use a modifier factor for slab and beams to get a suitable result

The modifier factor changes in slab, beam and columns according to tha design procedure which you follow
1- Using ACI
If you need ultimate result (factored result) you should use the modifier for slabs =0.25 and for beams = 0.35 and for columns =0.7

If you need working result you should use the modifier for slabs =0.5and for beams = 0.75 and for columns =1

From ACI318M chapter 10 ( 10.10.4.1 )


1- Using ECP
If you need ultimate result (factored result) you should use the modifier for slabs =0.5 and for beams = 0.7 and for columns =1
 

hassan awaden

عضو جديد
إنضم
17 أكتوبر 2006
المشاركات
55
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
u mean after results
i should multi in this factors
 

awabtaha

عضو
إنضم
12 أكتوبر 2006
المشاركات
274
مجموع الإعجابات
15
النقاط
18
slab 20 cm
beam (20*60)
d.l=1.50 t/m2
l.l=0.25 t/m2
wall load =0.345 t/m
سلامات
اذا كان الملف المرفق المعني هو ist
يلاحظ الآتي:
1- المقطع B
هو مقطع عمود و ليس عارضة يجب تعديله اولا
2- الاحمال المذكورة اعلاه ليست معرفة بالملف اذ انك عرفت حملا واحدا هو dead
و قيمته ليست كما بينت اعلاه
3- البلاطة من هذا النوع تعرف على انها thin plate وليست thick shell كما عرفتها انت كما انك لم تعدل مادة البلاطة الى الخرسانة
4- استخدمت نظام الاحداثيات الاسطوانية و الافضل في هذه الحالة الاحداثيات الديكارتية (الكارتيزية) أي XYZ
5- كيف عرفت ان تحليل العارضة غير حقيقي؟ بمعنى آخر هل حللت العارضة يدويا؟ اذا كانت اجابتك نعم كيف وزعت حمل البلاطة على العارضات؟
سلامات
 