السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة
شكر خاص لكل من المشرفين والاعضاء في هذه المنتدى الاكثر من الرائع .
احبابي عندي صالة عمليات مجهز بتبريد نوع (Package full fresh air) نوع (PACVS-SKM) اي غاز(134a) مع دكت هيتر، سعة (18 TR, 2450 CFM) مفروض (3 in.WG E.S.P) ، و (evaporator coil size 24inch*43inch)
يوجد داخل الصالة وحدة (Laminar air flow) مزود باربع فلاتر نوع (HEPA Filter H14)
عندي مشاكل :
1. سرعة هواء في وجه لامينر داخل الصالة قليلة (0.1 الى 0.2 م/ثانية ) يوجد اماكن اصلاَ السرعة بها صفر علما ان مساحة لامينر فلو (2.4*2.2) م
2. الفلاتر جديدة لاكن ضغط ستاتيكي داخل الدكت وقبل الفلاتر يقرأ عندي 0.25 انج
3. درجة حرارة هواء الخارجة من الكويل مرتفع (off coil temp) بحدود 16 الى 17 درجة مئوية ، علما ان اثناء هذه النتيجة درجة حرارة الجوية كان 43 درجة مئوية.

سؤالي :-
 كيف اعرف ان البكيج ستاندر او )مصنوع حسب طلب خاص (full fresh air , 3IN.WG
 هل يوجد لديكم اي جدول توضح علاقة كيلوات ماطور دفع هواء البارد مع static pressure علما ان الدفع هو عن طريق (Backward Blower)
 هل يوجد طريقة علمية وسريعة لحساب (evaporator motor KW) ؟ عن طريق جمع جميع الفقاقيد مثل
(washable filter 25%, bag filter 95%, HEPA filter H14, loss in coil, duct heater, loss in duct "60m.l")
 هل يوجد جدول توضح علاقة بين درجة حرارة الخارجية (ambient temp) مع (Off Coil temp)

اشكركم جزيل الشكر
 

مواضيع مماثلة

cosine

عضو جديد
إنضم
10 يناير 2007
المشاركات
11
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
بسم الله الرحمن الرحيم
خروج درجة حرارة الهواء 16 أو 17 هذا يعنى ان مساحة ملف التبريد غير كافية وتقاس المساحة بمساحة الواجهة وأيضا عدد صفوف ملف التبريد ولماذا يوجد 4 فلاتر هيبا يكفي مرشح هيبا واحد مع المرشحين الاخرين bag & washable حسب المواصفات
اولآ: لابد من الاكتفاء بمرشح هيبا واحد لان واضح ان السريان مخنوق
ثانيا: التأكد من أن المروحة تعطي ضغط مقياس قدرة 3 انش ماء
ثالثا: معادلة قدرة ماتور المروحة هي دالة في كل من السريان وفرق الضغط p=rho*g*H*Q
 

basak

عضو
إنضم
13 يناير 2006
المشاركات
36
مجموع الإعجابات
0
النقاط
6
اشكرك استاذ على المشاركة والمرور
استاذي بالنسبة الى هيبا فيلتر ، قصدي ان الدكت يتفرع الى اربع اقسام مربوط كل فرع مع مدخل لامينر عن طريق هيبا فلتر واحد ، اي مجموع مداخل لامينر هو اربع .
1- ممكن تفصيل اكثر عن كيفية اجاد ضغط المروحة لمرفة هل هو 3 انج ام اقل ؟
2- ما هو السرعة المقبولة للهواء خارجة من وجه لامينر داخل الصالة ؟
3- في ناس يحسب كيلوات ماطور:
For washable 0.2 kw
For bag filter 0.6 kw
For hipa filter 1.5 kw
For duct loss 0.5 kw
For coil loss 0.5 kw
هل هذه الطريقة صحيحة ؟ ماطور عندي 2.2 كيلواط هل هي قليل ام لا .
مع جزيل الشكر والتقدير والاحترام
 

كاسر

عضو داعم للملتقى
عضو داعم
إنضم
20 يونيو 2003
المشاركات
737
مجموع الإعجابات
249
النقاط
0
لابد من الرجوع لكتالوج الشركة المصنعة للحصول على هذه المعلومات المهمة

راجع وكيل الشركة او راسلهم وزودهم برقم الموديل ليزودوك بالبيانات الفنية

باعتقادي أن الحسابات التقريبية لطاقة مروحة المبخر لن تفيد لأن لكل مروحة خصائصها المتغيرة فالكتالوج هو الحل

ويمكنك قياس الضغط عند مخرج المروحة للتأكد من الضغط، مع مراعاة العوائق في السحب مثل وجود فلتر بمدخل الهواء الفريش

كما آمل التأكد من درجة حرارة هواء التغذية او الامداد supplay المطلوبة فربما كان تصميم وحدة الباكج عند هذه القيمة

تحياتي
 

basak

عضو
إنضم
13 يناير 2006
المشاركات
36
مجموع الإعجابات
0
النقاط
6
شكرا استاذ للرد والمرور
لا استطيع الحصول على هذه المعلومات من خلال الكتلوك لان من المعتاد الكتلوكات الموجودة يخص بكيجات ستاندرد وليس فول فريش اير . كما انه لا استطيع الحصول على هذه المعلومات من المصنع لسبب من الاسباب .
Off coil temp should be 12.5 C @52 C ambiant temperature.
اي سليكشن قديم لبكيج مماثل او حل اخرى اكون شاكرا.
مع التقدير
 
التعديل الأخير:

mohamed shmran

عضو جديد
إنضم
14 ديسمبر 2005
المشاركات
69
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
هل سعة 18 طن للصاله فقط ام لكل الملحقات الخاصه بالصاله كالافاقه وغرها
 