Need help in short circuit calculation for 25 generators work in parallel

الهارب نور

عضو جديد
إنضم
25 أبريل 2006
المشاركات
61
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اعمل على حساب تتيار القصر للمحطة مولدات ديزل تتكون من عدد 25 مولد تعمل على التوازى
1- قدرة كل مولد(2 ميجا فولت امبير عند 400 فولت)نوع cummins
2- قدرة كل محول(2مجيا فولت امبير عند جهد ابتدائى 400 فولت وجهد ثانوى 11000 فولت)نوع abb
لذا ارجو من المهتمين بالموضوع المشاركة معى وطرح افكارهم
مرفق رسم للتوضيح
 

المرفقات

  • CUSTOMER SLD BMIC.pdf
    299.3 KB · المشاهدات: 158

مواضيع مماثلة

الهارب نور

عضو جديد
إنضم
25 أبريل 2006
المشاركات
61
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
الاخ العزيز سالم
ارجو منك تحديد مسميات المقاومات التى تريدها
 

الهارب نور

عضو جديد
إنضم
25 أبريل 2006
المشاركات
61
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
الاخ العزيز/aknicet
اريد المساعدة فى هذه الحسابات كما هو موضح فى الرسم التخطيطى للمشروع
لا يوجد مشكلة فى توازى المولدات فالمولدات تعمل فعلا بالتوازى وبالتاالى موقع كمنز لا يعطيك دراسة حسابات تيار القصر لهذا المشروع
 
إنضم
28 مايو 2009
المشاركات
439
مجموع الإعجابات
16
النقاط
18
ممانعة المحول وهي عادة تساوي 5% - 10%Impadence
Sustransient reactances of generators 20%-25%
 

نزار عكو

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
13 مايو 2007
المشاركات
709
مجموع الإعجابات
103
النقاط
0
الاخوه الاعزاء : ان المسأله المذكوره ليست صعبه كونها تحتوي على جزئين ( المولدات والمحولات) من 7 أو 8 أجزاء تدخل في الحسابات . حيث لا توجد شبكه وطنيه أو التغذيه الرئيسيه وهي اهم جزء في الحسابات , كذلك فان المحركات التزامنيه والحثيه تدخل في الحسابات لانه عند حدوث دائرة قصر فان هذه المحركات تغذى موقع دائرة القصر ولكن تأثيرها بسيط ولكن يتم حسابه لانه يجمع مع بقية التيارات . كذلك لم تذكر القابلوات وهذه تأثيرها يكون في تقليل تيار دائرة القصر وخاصة عندما تكون اطوالها كبيره . ولغرض حساب تيار دائرة القصر للدائره المذكوره نحتاج مايلي. 1 . المولدات : القدره بال كي في أي او بالكيلوواط مع معامل القدره وكذلك نحتاج الى معاوقة المولده Sub-transient & Transient Reactance واذا لم تكن متوفره فيجب تسجيل نوع الماكنه وسرعتها للحصول على قيم نموذجيه وكذلك بالنسبه للمحوله كتابة ال كي في أي وال Percent Impedance وهل ممكن ان تربط المولدات معا اي يغلق ال Bus Couplers
 

khaledmarey

عضو جديد
إنضم
2 مارس 2013
المشاركات
1
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
كما سبق ان ذكر الاخ الفاضل فانه يجب معرفة قيمة (x) بابير يونيت (p.u) لكل المولدات وبعد ذلك نقوم بحساب mva لكل مولدمن العلاقة
M S.C = MVA RAT/XP.U
ويتم حساب قيمة MSC التى على التوازى كانها توالى والتوالى كانها توازى
فمثلا انت عندك مولدات من G1 الى G7 جميعها متصلة على التوازى وبالتالى يكون المحصلة النهائية هى مجموع MSC لهم جميعا
ونظرا لوجود محولات من 400/11000 فاننا نحسب Msc لكل محول وهو متصل على التوازى فتكون محصلة المولد والمحول توازى

Msc for tx = mva/x p.u

ويكون الناتج لكل المولدات السبعة والمحولات المحصلة النهائية لهم جميعا توازى وبالتالى فان msc النهائية هى
M SC Eq = mi+m2+m3+m4=m5+m6+m6

ومنها يتم حساب تيار القصر جهة ال11 كف

I.SC= Msc*1000/1.732*11
هذا للمقطع الاول bus sec no.1
هذا والله اعلم
 