lممكن توضيح وجزاكم الله خيرا

amina1990

عضو
إنضم
25 ديسمبر 2012
المشاركات
161
مجموع الإعجابات
20
النقاط
18
سلام عليكم
استفسار فيما يخص تصميم في البرامج
فيما يخص معاير المرونة
في الكود الاروبي مقاومة الخرسانة ل 25 mpa
E=31000 MPA
اما في الكود الامريكي
E= 22500 mpa

ليه كل هذا الفرق

زيادة على هظا ليه في التحليل ما بنستخدم معاير مرونة طويل الامل...و نستخدم معاير المرونة اللحظي..

.
 

مواضيع مماثلة

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,471
مجموع الإعجابات
3,193
النقاط
113
الكود الامريكي له كود مفصل في حساب ال Ec
لا اعرف من اي مصدر حصلتي علي هذه القيمة
عموما بحسب aci 318 هنالك معادلتان لحساب E c
احداهما
Ec = 4700 sqr f'c
الوحدات نيوتن مم
 

amina1990

عضو
إنضم
25 ديسمبر 2012
المشاركات
161
مجموع الإعجابات
20
النقاط
18
حصلت عليها مباشرة من الايتابس
 

usama_usama2003

عضو معروف
إنضم
26 أبريل 2013
المشاركات
935
مجموع الإعجابات
579
النقاط
93
الموضوع كله يخضع للتجارب المعملية ومن الوراد اختلاف نوع المكونات ونسبها والموديل واي نقطة لها المعامل ..الخ
فمن الطبيعي وجود اختلافات بين الاكواد في هذه النقطة
 
أعلى