how to solve bad design in pump

Maftooon

عضو جديد
إنضم
22 يناير 2006
المشاركات
15
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم يا بش مهندسين

انا مهندس جديد في شركة سعودية
في عندي مشكلة بسيطه في تصميم مضخة للماء الخام (raw water pump) وهذه المشكلة موجوده من زمان يوم توظفت عندهم توهم انتبهو لهذي المشكلة المهم ما علينا خلينا ندخل في التفاصيل و انا حبيت اطرح الموضوع في هذا النتدى حتى تعم الفائده لي و للاخوان المهندسين

التفاصيل :

هذا المبنى مكون من عشرة ادوار و يوجد في(basement) مضخة لضخ الماء الخام الى جميع دورات المياه و المطبخ في المبنى المشكلة يا اعزائي هي في وقت الغداء يستهلك الموظفين كمية كبيرة من الماء و يعتبر هذا الوقت هو وقت الذروة لاستهلاك الماء في المبنى مما يؤدي الى ضعف ضغط الماء في حنفيات المغاسل اللتي في الادوار العليا من المبنى

معلومات عن المبنى

كما ذكرت سابقا المبنى مكون من عشرة ادوار و بدروم يوجد في كل دور تقريبا دورتان مياه . كل دورة مياة يوجد بها 8 حنفيات و 8 مراحيض و انتم بالكرامة و عند كل مرحاض طبعا رشاش ماء (hose) و في و الله ما اعرف ايش اسمها هذي اللي يستخدمونها الاجانب و هم واقفين اكيد عرفتوها المهم عددها 7


يغذى المبنى بالماء الخام عن طريق خزانات مياه مرتفعة فوق تل بعيده شوي من المبنى يخرج من
الخزانات خط قطره 8 انش وموصل الى 2.5 انش بواسطة رديوسر و بعد ذلك وصل الخط 2.5 بالمضخة يصل الماء الى المضخة بضغط يساوي تقريبا psig 160 و من يخرج من المضخة بضغط يساوي حوالي 120 psig كما هو موضح في الصورة التالية :


untitled.GIF




ارتفاع المبنى حوالي 167 قدم من عند المضخة


معلومات عن المضخة

تعرف باسم hydro-constant pump و هي تتكون من الاتي :

1. centrifuga pump
Horizontal
2.5suction diameter & 2" discharge diameterl
605L/MIN (160 GPM) & HEAD= 42.7 M (140 FT), closed impeller,
7.46kw (10 hp), 230/460 V, 3 PH, 60 HZ, 3500 RPM​

2. Motor:
10hp, 3515 RPM, 230/460 V, 3 PH 60 HZ

3. Gear box​

على ما اعتقد اني شرحة الحالة بالتفصيل الممل

اتمنى ان نتساعد في الوصول للحل المناسب

اذا في معلومه تعقتقون انها ناقصة و ممكن انها تساعدنا فقولولي


سؤالي هو :

هل تعتقدون ان الصورة الموضحة في الاعلى ممكن ان تساعدنا في الحصول على head المستخدم حاليا في المضخة و مقارنته معى head hgl الموجود في مواصفات المصنع لهذه المضخة ؟

و ما هو باعتقدكم المشكلة في الضغط المنخفض في الادوار العليا من المبنى ؟؟؟؟


ملاحظة: تستخدم المضخة في المبنى من حوالي 6 سنوات و تعمل تقريبا في الاسبوع بمعدل 30 ساعة
تحياتي
 
التعديل الأخير:

مواضيع مماثلة

إنضم
12 مايو 2005
المشاركات
42
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
[FRAME="13 70"]الاخ العزيز
تحياتي
المشكله بسيطه ولكن يجب ان تضع حلول مختلفه
فمثلآ اول مشكله هى
ارتفاع المبنى هو 167 قدم
وهيد الطلمبه هو 140 قدم

المشكله الثانيه هي ان الامبلر closed يمكن ان يكون به اوساخ وجب فكه وتنظيفه

برجاء المراجعة واخطارى بالمشاكل[/FRAME]
 

eyadamk

عضو
إنضم
8 مارس 2006
المشاركات
216
مجموع الإعجابات
14
النقاط
18
السلام عليكم.

خليني بس أحول الوحدات .... :)

ارتفاع المبنى 167 قدم يساوي تقريبا 50.9 متر
ضغط المضخة 120psi يساوي 8.2 بار

الان كون الهيد على المضخة 50.9 متر ماء... يعني تقريبا 5 بار ... فالمضخة نظريا بتكون كافية في الظروف العادية لأيصال الملء للأدوار العليا .... كون المشكلة في الأدوار العليا وقت الذروة فقط ممكن عمل التالي:

1- شيك على قراءة ال pressure gauge اثناء الذروة ... اذا نزل الضغط بشكل ملحوظ و صار قريب من الهيد اللي على المضخة فهذا معناه أن فتح الفروع للحنفيات أضعفت الضغط بسسبب الاستهلاك.

2-اذا الضغط ما تأثر او تأثر بشكل بسيط ... معناه في عندك تسكير جزئي في الخط الرئيسي عند الدور الذي يبدأ فيه ضعف الماء (خاصة اذا المشكلة ظهرت من جديد و لم تكن على ايام القدامى).

ممكن يكون الحل للنقطة الأولى اما تركيب خزان ماء مناسب على سطح المبنى يتم تغذيته من المضخة و يقوم الخزان بدوره بتغذية الأدوار العليا عن طريق الجاذبية (كون المضخة في الظروف العادية تعمل بشكل جيد فلن تكون هناك مشكلة لها) (طبعا لا تنسى العوامة). أو راجع ال pump curve للمضخة و شيك على الامبلر اذا ممكن يتبدل بواحد أكبر و بالتالي بتصير المضخة تعطي ضغط أعلى.

الحالة الثانية اكيد حلها معروف :)
 

Alahelahmed

عضو جديد
إنضم
12 مارس 2006
المشاركات
28
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
ألسلام عليكم
اخي مفتون شكرا على طرحك لمثل هذه المشكلة لان النقاش في مثل هذه المواضيع يعود بفائدة للجميع
وقبل ان ادخل في حلول واقتراحات لحل المشكلة احب ان اتعرف على المشكلة اكثر بطرحي بعض الاسئلة
1 ما هو الضغط قبل وبعد المضخة في وقت الذروة؟
2 في اي طابق تبدا مشكلة ضعف الماء ؟
3 في اي طابق يحدث انقطاع كلي للماء؟
4 في حالة نقص اوانقطاع الماء في الادوار العليا عند وقت الغداء هل ينزل شاغليين الطوابق العليا لاستعمال الحمامات في الطوابق السفلى؟
5 هل هذه المشكلة على مدار السنة ام فقط في الصيف؟
6 ماهو قطر الانبوب الرئيسي الصاعد في البناية؟
حسب المعطيات االتي اعطيتها فان هيد المضخة يبدو كافيا ويبدو لي ايضا ان المشكلة اما بجريان المضخة (أستهلاك الماء في وقت الذروة اكبر مما تستطيعه المضخة) او المشكلة في منضومة الانابيب لتوزيع المياه في المبنى حيث لايوجد صمامات توازن للضغط في كل طابق حيث عن طريق التحكم بفتحة الصمامات يضمن ان ضغط الماء متساوي في جميع الطوابق وبذلك يضمن وصول الماء بالتساوي لجميع الطوابق

انا متشوق جدا لاجابتك للاسئلة
 

Maftooon

عضو جديد
إنضم
22 يناير 2006
المشاركات
15
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الله يعطيكم العافية يا شباب على المشاركة و انا اعتذر عن التأخير لظروف العمل

الاخ سمير
كلامك صحيح الاحتمال الاكبر ان يكون من الهيد لان ارتفاع المبنى اكبر من الهيد تبع المضخة
كما هو موضح في المعادلة التالية :
TDH=total discharge pressure
DSH =disharge static head
SPH=surface pressure head
DFH=discharge friction head

TDH=DSH+SPH+DFH

اما بالنسبة للامبلر قد سبق و تغيرت و نفس المشكلة

الاخ eyadamk

الهيد على المضخة 42 متر و ليس 50 متر

اما بالنسبة gauge pressure فلا يتغير في وقت الذروة على ما اعتقد لان المضخة من النوع متغيرت السرعة
ان discharge piping يكون تحت ضغط معين في حالة ان الضغط انخفض داخل الانابيب بفتح الحنفيات تزيد سرعة المضخة لاعطاء الضغط المناسب هذا و الله اعلم

الاخ Alahelahmed

1- الضغط قبل و ما بعد المضخة في وقت الذروة لا يتغير و يكون نفس الصورة الموضحة
2- تبدا مشكلة ضعف الماء من الدور السابع فما فوق
3- لا يحدث انقطاع كلي بل يكون الماء قليل جدا
4- اللي يحتاج كمية كبيرة من الماء لازم ينزل للادوار السفلية
5- على مدار السنة
6- قطر الانبوب الرئيسي 2 انش


على ما اعتقد ان الهيد تبع المضخة لازم يزيد الى ان يصل اعلى من
من ارتفاع المبنى

و مثل ما قال الاخ Alahelahmed في احتمال أستهلاك الماء في وقت الذروة اكبر مما تستطيعه المضخة و على ذلك لازم نزيد capacity تبع المضخة

فبرأيكم كم لازم تكون مواصفات المضخة اذا بتغير؟؟؟؟؟
 

Alahelahmed

عضو جديد
إنضم
12 مارس 2006
المشاركات
28
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
ألسلام عليكم

ان اي حل يجرى على المضخة فقط لن يكون حلا هندسيا كافيا لانه دائما الطوابق السفلية تستطيع ان تستهلك ماء اكثر من الطوابق العليا وهذه اول مشكلة يجب حلها وهذه المشكلة موجودة في منضومة الانابيب لتوزيع المياه في المبنى(وليس في المضخة) حيث عند كل فرع من الانبوب الرئيسي الصاعد (انبوب متفرع من الانبوب الرئيسي عند كل طابق) يجب ان يوجد صمامات توازن للضغط في كل طابق حيث عن طريق التحكم بفتحة الصمامات يضمن ان ضغط الماء متساوي في جميع الطوابق وبذلك يضمن وصول الماء بالتساوي لجميع الطوابق .فمثلا تكون فتحة الصمام في الانبوب الفرعي في الطابق الاول مفتوح 10% و فتحة الصمام في الانبوب الفرعي في الطابق الخامس 50% وهكذا. الاخ مفتون حاول ان تجد هذه الصمامات في المبنى او عن طريق الاستعانة بالمخططات ان وجدت.

ملاحظة اخرى استنتجتها هي ان قطر الانبوب الصاعد صغير نسبيا حيث انه عند التدفق الاقصى للمضخة يعني ان سرعة الماء تتجاوز 4 متر بالثانية وهذا يعني خسارة نتيجة الاحتكاك وتئاكل اسرع في الانبوب وضوضاء اكثر لذلك يجب النظر بهذه المسالة خصوصا اذا ما زدنا سعة منضومة الضخ.

عند ضمان ضغط الماء متساوي في جميع الطوابق نقيم الاستهلاك بالماء حيث ان اي نقص بالماء(في وقت الذروة) سوف يضهر في جميع الطوابق(ليس فقط في الطوابق العليا) وعندها يتبين لنا اذا ما كنا نحتاج الى تدفق اكثر من منضومة المضخة.

حسب ماطرح سابقا من الاخوة فان الهيد للمضخة الحالية كافي وعليه فان الحلول المتبقية هي

1 شراء ونصب مضخة مماثلة للمضخة االحالية وربطهما على التوازي (حيث الهيد يبقى نفسه والتدفق يتضاعف)
2 استبدال المضخة الموجودة بمضخة اكبر (ألتدفق اكبر) وحسب اعتقادي فان المضخة الجديدة يجب ان تكون ذا تدفق 150% الى 200% بالنسبة للمضخة الحالية باعتبار ان نصف شاغلين المبنى يعانون من هذة المشكلة
3 لايوجد اي تغيير لمنظومة المضخة اذا كانت عملية توازن منظومة الانابيب لتوزيع الماء كافية لحل جزء كبير من المشكلة

ولكم جزيل الشكر
 

Maftooon

عضو جديد
إنضم
22 يناير 2006
المشاركات
15
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الاخ Alahelahmed

شكرا على اهتمامك في الموضوع

ان قطر الانبوب الرئيسي الصاعد للمبنى3 انتش و ليس 2 انش و انا اسف على هذا الخطأ

في عندي ملاحظة
بالنسبة للهيد تبع المضخة على ما اعتقد ليس بكفاية لتغطية المبنى لان ارتفاع المبنى هو 167 قدم والهيد تبع المضخة هو 140 قدم و على هذا فان الهيد غير كفاية لتغطية المبنى هذا من غير ما نحسب الخسارة نتيجة الاحتكاك و على هذا يجب ان يكون الهد اكثر من 167 قدم و هو ارتفع المبنى
 
التعديل الأخير:

Maftooon

عضو جديد
إنضم
22 يناير 2006
المشاركات
15
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الاخ Alahelahmed

شكرا على اهتمامك في الموضوع

ان قطر الانبوب الرئيسي الصاعد للمبنى3 انتش و ليس 2 انش و انا اسف على هذا الخطأ

في عندي ملاحظة
بالنسبة للهيد تبع المضخة على ما اعتقد ليس بكفاية لتغطية المبنى لان ارتفاع المبنى هو 167 قدم والهيد تبع المضخة هو 140 قدم و على هذا فان الهيد غير كفاية لتغطية المبنى هذا من غير ما نحسب الخسارة نتيجة الاحتكاك و على هذا يجب ان يكون الهد اكثر من 167 قدم و هو ارتفع المبنى
 

Alahelahmed

عضو جديد
إنضم
12 مارس 2006
المشاركات
28
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
Maftooon قال:
الاخ Alahelahmed

شكرا على اهتمامك في الموضوع

ان قطر الانبوب الرئيسي الصاعد للمبنى3 انتش و ليس 2 انش و انا اسف على هذا الخطأ

في عندي ملاحظة
بالنسبة للهيد تبع المضخة على ما اعتقد ليس بكفاية لتغطية المبنى لان ارتفاع المبنى هو 167 قدم والهيد تبع المضخة هو 140 قدم و على هذا فان الهيد غير كفاية لتغطية المبنى هذا من غير ما نحسب الخسارة نتيجة الاحتكاك و على هذا يجب ان يكون الهد اكثر من 167 قدم و هو ارتفع المبنى


ألسلام عليكم

ولكن لاتنسى ضغط الماء الواصل الى البناية (قبل المضخة) وحسب الرسم
60 psig
هذا الضغط يوخذ بالحسبان وحسب قولك انه ثابت على مدار اليوم والسنة
اي ميعادل 135 قدم حيث يضاف هذا الرقم الى هيد المضخة 140 قدم ليكون الهيد المتوفر بعد المضخة هو275 قدم وهو مايعادل تقريبا
120 psig
وهو الضغط الموضح في الرسم الذي انت وضعته
:5:
 

Maftooon

عضو جديد
إنضم
22 يناير 2006
المشاركات
15
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اثناء بحثي في الانترنت وجدت موقعين و ان شاء الله انها راح تساعدنا

الوقع الاول: يتكلم عن كيفية حساب الهيد و اتمنى التركيز على المثال الاخير لانه راح يساعدنا في حساب الهيد
http://www.mcnallyinstitute.com/07-html/7-01.html


الموقع الثاني : يمكن يساعدنا في حساب الهيد للمضخة الموجودة و هو من موقع مجلة اسمها
Testing And Balancing Journal

http://www.aabchq.com/resources/tabjournals/AABC_TAB_Journal_1999_Winter.pdf

اللي يهمنا من هذه المجلة صفحة 9 خاصة المعادلة التالية :
untitled.bmp


و من هذه المعادلة نستطيع ان نحسب الهيد للمضخة الموجودة الموضحة في الرسم التالي:
untitled.GIF



capacity - 160 gpm
S.G- 1
piping- 2.5 in suction, 2 in dicharge

Ds= 2.5 ", As= 0.034 Sq. ft
Dd=2 " , Ad=0.022 Sq. ft

Q= 160 GPM x 0.00223 = 0.3568 cubic ft/second

Vs=0.3568/0.034 = 10.494 ft/s
Vd= 0.3568/0.022 = 16.218 ft/s

Differential Velocity head= (16.218)Sq/(2x32.2)-(10.494)Sq/(2x32.2)=2.374 ft

TDH=(120-60)x2.31 + 2.374 =140.9 ft

على ذلك ان المضخة تعطي الهيد المطلوب منها
 

eng\islam

عضو جديد
إنضم
1 يناير 2006
المشاركات
17
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
انا فيه حاجه لفتت انتباهي وهو عدد الحنفيات 230 حنفيه وبالتالي عدد وصلات و كبير
و لزوم الوصلات فيه tee joints+elbows+bends
وهذا يسبب losses كبيره بسبب العدد الكبير
وياريت تقيس الhead في كل دور وتشوف
 

Maftooon

عضو جديد
إنضم
22 يناير 2006
المشاركات
15
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
انا ابغى اسوي تصميم جديد للمضخه
و المشكله اللي واجهتها هي في كيفية حساب التدفق المطلوب (flow rate) للمضخة لتتمكن المضخة من تغطية المبنى و اليكم بعض التفاصيل الخاصة بالمبنى :

wash basin =129 pieces
urinals=193 pieces
Ablution hose= 121 pieces
Shower= 2 pieces
Kitchen sink= 3 pieces

فلو تكرمتم يا اخوان احتاج منكم ان توجهوني على بداية الطريق
 

Alahelahmed

عضو جديد
إنضم
12 مارس 2006
المشاركات
28
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
ألسلام عليكم
هذه المعلومات من كتاب اشريه حيث بعد حساب الاوزان من جدول 11 تحصل على التدفق الكلي المطلوب من شكل رقم خمسة
اخي مفتون انا خبرتي في المباني فقط نظرية (خبرتي في مجال المصانع) ويمكن الاخوة المصممين يفيدونك اكثر اذا كانت لديهم جداول اكثر دقة
23996_1144498695.jpg


23996_1144498614.jpg


23996_1144498663.jpg
 

Maftooon

عضو جديد
إنضم
22 يناير 2006
المشاركات
15
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شكرا اخوي Alahelahmed

يعطيك الف عافية على هذه المعلومة و بيض الله وجهك و ماقصرت

و انا طبقت هذه المعطيات في الجدول و الرسم و حصلت على ان

flow rate= 110 L/S = 1650 gpm

و طبقت نفس المعطيات في Europian Standard و حصلت تقريبا نفس النتيجة السابقة

و لكن الناتج مقارنة بتدفق المضخة الموجودة كبير جدا و الذي هو 160gpm

فانا لا اعلم هل هذه الطريقة صحيحة لحساب التدفق للمضخة ام ان هناك طريقة اخرى ؟؟؟

فإذا كانت الاجابة صحيحة فهل هناك جدول او رسم نقدر ان نحصل التدفق المطلوب للمضخة ؟؟؟
 

Alahelahmed

عضو جديد
إنضم
12 مارس 2006
المشاركات
28
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
Maftooon قال:
شكرا اخوي Alahelahmed

يعطيك الف عافية على هذه المعلومة و بيض الله وجهك و ماقصرت

و انا طبقت هذه المعطيات في الجدول و الرسم و حصلت على ان

flow rate= 110 L/S = 1650 gpm

و طبقت نفس المعطيات في Europian Standard و حصلت تقريبا نفس النتيجة السابقة

و لكن الناتج مقارنة بتدفق المضخة الموجودة كبير جدا و الذي هو 160gpm

فانا لا اعلم هل هذه الطريقة صحيحة لحساب التدفق للمضخة ام ان هناك طريقة اخرى ؟؟؟

فإذا كانت الاجابة صحيحة فهل هناك جدول او رسم نقدر ان نحصل التدفق المطلوب للمضخة ؟؟؟

ما اعرف كيف انت توصلت لهذه النتيجة (110 لتر بالثانية):81:
لو انا حسبتها بنفسي بطريقة سريعة فستكون كالاتي

مجموع الحنفيات حسب قولك (129+193+121+2+3) يساوي 448 حنفية وبشكل تقديري فان وزن الحنفية الواحدة حسب الجدول هو 5 وعليه فان
المجموع الكلي للوحدات هو 448 ضرب 5 فيكون الناتج 2240 وعند استعمال هذا الرقم في شكل رقم خمسة (الجزء العلوي) فان التدفق هو

22 لتر بالثانية ( تقريبا اكثر من الضعف للمضخة الحالية):68:
 

Maftooon

عضو جديد
إنضم
22 يناير 2006
المشاركات
15
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
wash basin =129x2=258
urinals=193 x 5=965
Ablution hose= 121 x3=363
Shower= 2 x4=8
Kitchen sink= 3 x4= 12

total = 1606


اذا طبقت الناتج في الشكل رقم 5 طبعا بيكون الرقم 1606 في الجزء السفلي و على ذلك كما هو موضح في الرسم النتيجة سوف تكون في الجهة اليمنى اذن الناتج تقريبا 110 لتر بالثانية
 
التعديل الأخير:

Maftooon

عضو جديد
إنضم
22 يناير 2006
المشاركات
15
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
wash basin =129x2=258
urinals=193 x 5=965
Ablution hose= 121 x3=363
Shower= 2 x4=8
Kitchen sink= 3 x4= 12

total = 1606


اذا طبقت الناتج في الشكل رقم 5 طبعا بيكون الرقم 1606 في الجزء السفلي و على ذلك كما هو موضح في الرسم النتيجة سوف تكون في الجهة اليمنى اذن الناتج تقريبا 110 لتر بالثانية
 
التعديل الأخير:

Alahelahmed

عضو جديد
إنضم
12 مارس 2006
المشاركات
28
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
Maftooon قال:
wash basin =129x2=258
urinals=193 x 5=965
Ablution hose= 121 x3=363
Shower= 2 x4=8
Kitchen sink= 3 x4= 12

total = 1606


اذا طبقت الناتج في الشكل رقم 5 طبعا بيكون الرقم 1606 في الجزء السفلي و على ذلك كما هو موضح في الرسم النتيجة سوف تكون في الجهة اليمنى اذن الناتج تقريبا 110 لتر بالثانية

اخي مفتون استعمالك للشكل رقم خمسة غير صحيح واسوف اريك الدليل
لو ان مجموع الوحدات كان 16060 بدلا من 1606 (اي مايعادل عشرة ابنية) فكم يكون التدفق المطلوب من الشكل
عندما تجد الناتج سوف يتبين لك الخطا الذي تتبعه

الصحيح هو عند استخدامك للمنحني العلوي (عندما تكون الوحدات اقل من 15 الف) تقرا التدفق المطلوب من العمود الايسر وليس اللايمن مع تمنياتي لك بالتوفيق
 

alsaied

عضو جديد
إنضم
4 أبريل 2006
المشاركات
11
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
يجب التأكد من اتجاه دوران البروانة impeller عن طريق
التأكد من خطوط التغذية الكهربائية المغذية للمضخة
 

Maftooon

عضو جديد
إنضم
22 يناير 2006
المشاركات
15
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
Alahelahmed قال:
اخي مفتون استعمالك للشكل رقم خمسة غير صحيح واسوف اريك الدليل
لو ان مجموع الوحدات كان 16060 بدلا من 1606 (اي مايعادل عشرة ابنية) فكم يكون التدفق المطلوب من الشكل
عندما تجد الناتج سوف يتبين لك الخطا الذي تتبعه

الصحيح هو عند استخدامك للمنحني العلوي (عندما تكون الوحدات اقل من 15 الف) تقرا التدفق المطلوب من العمود الايسر وليس اللايمن مع تمنياتي لك بالتوفيق


يسلموووو عزيزي و يعطيك العافية

صحيح كان استخدامي غير صحيح
التدفق المطلوب هو 17 لتر بالثانية يعني تقريبا 255 جالون بالدقيقة و هذا الناتج ربما يكون معقول على ذلك فان المضخة لا تعطي الكمية المناسبة للمبنى عندما يزيد الاستهلاك
 
أعلى