exhaust duct fitting

samer1986

عضو
إنضم
26 مايو 2008
المشاركات
72
مجموع الإعجابات
8
النقاط
8
السلام عليكم

بالاستناد الى مرجع 2009 ASHRAE Handbook
Fundamentals- duct design لدي استفسار للتالي :


اخر الفصل هناك جداول بduct fittings مع كود لكل fitting لكيفية استعمالها (exhaust, supply , common , rectangular ...(

من خلال الجداول نستطيع استنتاج التالي :

ER5-3 Tee , 45 degree entry branch ,converging تستعمل فقط للexhaust/return fitting


- SR5-1 Smooth wye of type ... تستعمل فقط للsupply fitting


سؤوالي هو التالي :

رايت مخططات مشاريع عدة حيث تستخدم الاحتمال الثاني (SR5-1( للexhaust duct فهل هذة المخططات خطء ؟؟ ويجب تعديلها عند تحضير للshop-drawing لتناسب ER5-3 ؟


شكرا
 

المرفقات

  • SR5-1.PNG
    SR5-1.PNG
    52.1 KB · المشاهدات: 70
  • ER5-3.PNG
    ER5-3.PNG
    16.1 KB · المشاهدات: 87

مواضيع مماثلة

samer1986

عضو
إنضم
26 مايو 2008
المشاركات
72
مجموع الإعجابات
8
النقاط
8
مع كل هذا التوضيح بالمرجع والصور ولم احصل على اي تعليق علمي ؟؟؟؟

اين انتم يا زملاء

شكرا
 

eyadinuae

عضو جديد
إنضم
23 يوليو 2009
المشاركات
457
مجموع الإعجابات
110
النقاط
0
يمكن ان تستعمل كلا من الاحتمالين في اي دكتات اي لتجهيز الهواء او الراجع او الفريش او ال exhaust ولكن اعتقد انه لايمكن ان تستعمل كلاهما في نفس المشروع ... وبالمناسبة بالعراق نستعمل النوع ُER - 5 - 1 وبالامارات او الخليج يستعملون ER - 5 - 3 !!؟؟
 

samer1986

عضو
إنضم
26 مايو 2008
المشاركات
72
مجموع الإعجابات
8
النقاط
8
السلام عليكم أخي كاسر

لم اتمكن بالرد لسبب post اقل من 50 !
عن طريق المخططات (design drawing) المرسومة double line حيث يستخدم SR5-1 ك exhaust fitting


مشكور
 

nofal

عضو معروف
إنضم
12 مايو 2005
المشاركات
2,302
مجموع الإعجابات
101
النقاط
63
جزاكم الله خيرا
 

samer1986

عضو
إنضم
26 مايو 2008
المشاركات
72
مجموع الإعجابات
8
النقاط
8
السلام عليكم

وهذا النص ايضا من نفس المرجع:


Entries
and converging junctions are only in the exhaust/return portion of
systems. Exits and diverging junctions are only in supply systems.

بانتظار تبادل الخبرات والاراء بهذا الموضوع الذي يحتمل اراء وخبرات مختلفة


شكرا
 

أسامة الحلبي

مشرف في الملتقى العام
إنضم
20 يونيو 2006
المشاركات
2,212
مجموع الإعجابات
456
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

من حيث المبدأ, فإن هواء الإرسال يحتاج إلى توزيع جيد وانسيابي للهواء لتقليل الضياعات قدر الإمكان وتوجيه الهواء وتقليل الدوامات الهوائية لذلك نستخدم الوصلة sr5-1 وهذا التوجيه غير مطلوب عندما يكون مجرى الهواء للطرد أو للهواء الراجع, وبالتالي يصبح استخدام الوصلة sr5-1 (الأكثر كلفة) بدلا من الوصلة er5-3 للهواء الراجع ذو تكلفة مالية إضافية نحن بغنى عنها وبدون فائدة ملحوظة.

لذلك لا نعتبر استخدام الوصلة sr5-1 للهواء الراجع خطأ فنياً نواجه بسببه مشاكل فنية... لكن استخدامها يؤدي إلى كلفة تأسيسية أكبر يمكن تخفيضها باستخدام الوصلة الثانية
 

samer1986

عضو
إنضم
26 مايو 2008
المشاركات
72
مجموع الإعجابات
8
النقاط
8
مشكور استاذ اسامة !
جزاك الله خيرا !
 
أعلى