بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندى استفسار صغير : هل من الممكن عمل وصلة فى داكت الهواء او مشترك بين داكت مكنتين ahu بنفس ال cfm بمعنى: ان كل ahu مستقلة بشبكة الهواء الخاصة بها ولكن يوجد وصلة مشتركة بينهما فى خط طرد الهواء البارد بعد المروحة مباشرة و وصلة اخرى فى خط الهواء الراجع ؟؟
ارجو الافادة
وشكر لكم
مهندس محمد مصطفى
 

مواضيع مماثلة

MIVEC

عضو جديد
إنضم
18 أبريل 2015
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
هل هناك dumper بينهما؟
 

flasha

عضو جديد
إنضم
7 يناير 2010
المشاركات
21
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
-ممكن عمل وصلة بينهما مع استعمال Motorized damper علي مخرج كل وحدة بحيث اذا كانت احدي الماكينات في الصيانة او معطلة تقوم الماكينة الاخري بتوزيع الهواء في مسارات الهواء الخاصة بالماكينتين وتعمل علي ازالة الحمل بنسبة 50 % وفي هذه الحالة يقوم الـMotorized damper المركب علي الماكينة المعطلة بالاغلاق مع تزويد الوصلة بـ Motorized damper وبالمثل لخط الهواء الراجع.
 

kazabata

عضو جديد
إنضم
5 مارس 2011
المشاركات
7
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
شكرا جزيلا لكم على اهتمامكم والرد
لكم صورة للتوضيح اكثر للوصلة على خط التغذية واخرى على خط الراجع ولكن لا يوجد بهما Motorized damper مع العلم انه يوجد وصلتين اخرتين واحدة على نفس خط التغذية واخرى على الراجع
ملحوظة (التغذية على الاطراف والراجع فى الوسط )
طلب اخير لو ممكن برنامج ductlator مع شرح مبسط لكيفية استخدامه ولكم جزيل الشكر 2.jpg
 

kazabata

عضو جديد
إنضم
5 مارس 2011
المشاركات
7
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
للعلم المكنتين فى وضع التشغيل مع بعض وليس واحدة احتياطى للأخرى هل هذا وضع صحيح أم خطأ
 

eehaboo

عضو جديد
إنضم
1 مارس 2010
المشاركات
1,577
مجموع الإعجابات
98
النقاط
0
للعلم المكنتين فى وضع التشغيل مع بعض وليس واحدة احتياطى للأخرى هل هذا وضع صحيح أم خطأ
السلام عليكم ورحمة الله ... كم مقاس الدكت المشترك وما توصيف هذه الماكينات( طن+قدم3 /الدقيقة -باكيج أم منفصل ..) وماهي منطقة التخديم..؟؟؟
 