displacement ما بين الطوابق في ETABS

elmarah

عضو جديد
إنضم
12 أكتوبر 2006
المشاركات
13
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
كيف اجد displacement ما بين الطوابق في ETABS او sap2000
 

engabogabr

عضو
إنضم
1 يناير 2010
المشاركات
489
مجموع الإعجابات
16
النقاط
18
حضرتك اقف على اي نقطة واضغط كليك شمال يظهر (displacment) و يظهر drift
 

أسامه نواره

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
8 نوفمبر 2009
المشاركات
2,921
مجموع الإعجابات
2,427
النقاط
113
elmarah قال:
كيف اجد displacement ما بين الطوابق في ETABS او sap2000
وللحصول على الدور من المبنى ولذى به أقصى drift حيث أنه المهم فى التحليل الانشائى للمبنى تحت تأثير الزلازل والرياح وكذلك الدور من المبنى الذى به اقصى ازاحه displacement يمكن الدخول على الاتى فى برنامج الايتابس
Display---------show story response plot
ومنها نختار حالة التحميل للزلازل كما فى الصوره التاليه والتى توضح أن أقصى drift قد حدث فى الدور السابع من مبنى مكون من 10 ادوار تحت تأثير حمل الزلازل الديناميكى فى اتجاه Y وهو SPECY
460098_01325651265.jpg


وكذلك يمكن الحصول على الدور الذى يحدث به أقصى ازاحه كما فى الصوره التاليه
460098_01325651485.jpg

تقبل تحياتى
 
التعديل الأخير:

elmarah

عضو جديد
إنضم
12 أكتوبر 2006
المشاركات
13
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
شكرا جزيلا لكم يا اخواني وبارك الله فيكم...

شكرا جزيلا لكم يا اخواني وبارك الله فيكم...
 

engabogabr

عضو
إنضم
1 يناير 2010
المشاركات
489
مجموع الإعجابات
16
النقاط
18
هو ده عند تعريف حالات التحميل بال response ولا ايه ؟
 

zoma82

عضو جديد
إنضم
24 يوليو 2006
المشاركات
496
مجموع الإعجابات
31
النقاط
0
انا ليا استفسار بسيط اللى انا اعرفه ان هناك معادلة فى ubc لاحضار قيمة drift وهى
drift=0.7 x R x displacement
يعنى معنى كدة ان الدور اللى يحصل فيه اقصى ازاحة هو اقصى دور يحصل فيه اقصى drift انما هنا لاحظت فى الصور المرفقة ان اقصى drift حدث فى الطابق السابع فى حين انه اقصى ازاحة displacement حدثت فى الطابق العاشر ارجو التاكيد من هذا او التوضيح وشكرا
 

أسامه نواره

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
8 نوفمبر 2009
المشاركات
2,921
مجموع الإعجابات
2,427
النقاط
113
zoma82 قال:
انا ليا استفسار بسيط اللى انا اعرفه ان هناك معادلة فى ubc لاحضار قيمة drift وهى
drift=0.7 x R x displacement
يعنى معنى كدة ان الدور اللى يحصل فيه اقصى ازاحة هو اقصى دور يحصل فيه اقصى drift انما هنا لاحظت فى الصور المرفقة ان اقصى drift حدث فى الطابق السابع فى حين انه اقصى ازاحة displacement حدثت فى الطابق العاشر ارجو التاكيد من هذا او التوضيح وشكرا
تصحيحا للمعلومه السابقه فان تعريف ال drift = الفرق بين (ازاحه الدور مطروحا منه ازاحة الدور الذى
اسفله) هذا الفرق يتم قسمته على ارتفاع الدور أما الحركه القصوى اللدنه للمبنى ( maximum inelastic response displacement = 0.7 x R x displacement وليس ال drift فى كود ال upc 97 حيث أنه لايتم تصميم المبنى على اقصى زلزلازل فى المنطقه الموجود بها المبنى وانما يتم اهمال اقصى 10 % من زلازل منطقه المبنى أو مايسمى بزمن الرجوع وبالتالى فان المبنى سوف يتعرض لاحمال أفقيه سوف تجعله يتصرف فى مرحلة اللدونه وليس فى مرحله المرونه ولذلك نص كود upc 97 على الاتزيد هذه الازاحه عن ( 0.025 0.020or من ارتفاع الدور ) على حسب زمن المنشأ
ومما سبق يتضح لنا أنه ليس شرط أن يكون الدور الاخير وهو الذى يحدث له أقصى ازاحه أنه يكون هو الغير أمن أو هو الذى يحدث عنده أقصى drift
تقبل تحياتى
 
التعديل الأخير:
أعلى