نقاش Design , Detail & Construction of Horizontal And Vertical Extension Members Of RCC Buildings

Do It

عضو نشط
إنضم
25 نوفمبر 2011
المشاركات
297
مجموع الإعجابات
148
النقاط
43
السلام عليكم اساتذتنا الافاضل :

نسال المولى عز وجل ان تكونوا في احسن حال ,,,

موضوع النقاش يتركز في موضوع الاضافات والوصلات الانشائية من اجل التوسعة المستقبلية :

Design , Detail & Construction of
Horizontal And Vertical Extension Members Of RCC Buildings


من ناحية تصميم العناصر التي تدعم هذه التوسعة المستقبلية من :

RCC Stub Column
RCC Stub Beam
RCC Stub Slab




من ناحية تحليل و تصميم انشائي واساليب تنفيذ ,,,
والمواصفات والاكواد الانشائية التي تدعم هذا الموضوع ,,,,
نرجو ان يكون النقاش مدعم بأدلة علمية ومستند على خبرة عملية (نرجو منكم احبابنا عدم كتابة أي تعليق بعيد عن الموضوع وغير مدعم بأدلة كي لنحصل على مخرجات علمية مفيدة للجميع من هذا النقاش ) ............


لكم منا كل تقدير ولنبدأ على بركة الله ...................


 

المرفقات

  • future-extension-of-framed-structure.jpg
    future-extension-of-framed-structure.jpg
    31 KB · المشاهدات: 25

مواضيع مماثلة

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,471
مجموع الإعجابات
3,193
النقاط
113
لديك العديد من الملاحظات يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار ...
ملاحظات معمارية
ملاحظات انشائية
ملاحظات تتعلق بالاعمال الالكترو ميكانيك ....
 

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,471
مجموع الإعجابات
3,193
النقاط
113
من الناحية الانشائية .....
هل التوسعات رأسية ....
ام افقية ....
بمعني هل مستقبلا سيتم اضافة المزيد من الطوابق ...
انشائيا هذا سهل ...لانك ستقوم بحساب البناء علي عدد الطوابق النهائي ....
وربما تحتاج ان تنظر بعين الاعتبار علي تقرير التربة والهبوط المسموح به للفترات الزمنية المختلفة ..وهل من تأثيرات للمياه الجوفية وما إلي ذلك ...
 

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,471
مجموع الإعجابات
3,193
النقاط
113
اما التوسعات الأفقية ...فلها مشاكل اخري يجب الانتباه اليها ....
وسنناقشها لاحقا بإذن الله ...
 

Do It

عضو نشط
إنضم
25 نوفمبر 2011
المشاركات
297
مجموع الإعجابات
148
النقاط
43
جزاك الله خيرا استاذي الغالي .... فالنبدا بالتوسعة الراسية stub column
من ناحية تصميمية انشائية ما الفرق بين القاعدة العادية (single footing ) التي تحمل عمود واحد يحمل 5 طوابق مثلا والقاعدة التي تدعم التوسعة المستقبلية بعمودين متلاصقين احدهما يحمل طابق واحد والاخر مصمم لحمل اربعة طوابق . كما هو مبين في الصورة .
هل الاحمال على القاعدة هي نفسها في الحالتين وطريقة التصميم للقاعدة هي نفسها .
هل يوجد اكود او اي مواصفات انشائية تناقش الموضووع .
 
التعديل الأخير:

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,471
مجموع الإعجابات
3,193
النقاط
113
بداية عليك بعمل التالي ....
فحص اخر بلاطة للسقف الحالي ....
غالبا ما يكون قد تعرض هذا السقف لعوامل جوية سيئة ..من مياه امطار وحرارة وخلافه ....
تجد غالبا ان هذا السقف به بعض المشكلات ...
مثل صدء الحديد ... تشققات بالبلاطة الخرسانية ...
تدهور الخرسانة ....
هنا يمكنك عمل اختبارات core test
واخذ بعض العينات من السقف ..وفحص نسبة الكربون وصدء الحديد وما الي ذلك .....
مشكلة اخري ...
هي صدء اشاير الاعمدة ... او عدم وجودها من الاساس لدفنها ببلاطة السقف ....
وهنا يجب فحص الاشاير من الصدء ان كانت موجودة ....او تزريع اشتير جديدة ....في حال عدم وجودها ...
ثالثا ...
عليك بفحص حالة المنشاء من اسفل لاعلي ...
فحص الاساسات ....
فحص العناصر الرأسية ...
فحص الواجهات .....
عمل كور تيست لبعض الاعمدة
التحقق من اتزان المنشاء وعدم وجود اي ميل بشكل ما ....
مدي عمر المنشاء ككل ....
كل هذه العوامل يجب التأكد منها ..وأخذها بعين الاعتبار .....
فالمنشاء مثل الانسان يمر بعدة اعمار ...شباب ومواد جديدة ...او كهولة وتعب وشروخ وصدء بالحديد وتدهور بالعناصر الانشائية المختلفة ....
كلها عوامل ومؤشرات مبدئية ...تحدد لك بأي الخطوات ينبغي ان تسير ....
للحديث بقية ...
 

Do It

عضو نشط
إنضم
25 نوفمبر 2011
المشاركات
297
مجموع الإعجابات
148
النقاط
43
من ناحية تصميمية انشائية ما الفرق بين القاعدة العادية (single footing ) التي تحمل عمود واحد يحمل 5 طوابق مثلا والقاعدة التي تدعم التوسعة المستقبلية بعمودين متلاصقين احدهما يحمل طابق واحد والاخر مصمم لحمل اربعة طوابق . كما هو مبين في الصورة .
هل الاحمال على القاعدة هي نفسها في الحالتين وطريقة التصميم للقاعدة هي نفسها .
هل يوجد اكود او اي مواصفات انشائية تناقش الموضووع
 

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,471
مجموع الإعجابات
3,193
النقاط
113
من ناحية تصميمية انشائية ما الفرق بين القاعدة العادية (single footing ) التي تحمل عمود واحد يحمل 5 طوابق مثلا والقاعدة التي تدعم التوسعة المستقبلية بعمودين متلاصقين احدهما يحمل طابق واحد والاخر مصمم لحمل اربعة طوابق . كما هو مبين في الصورة .
هل الاحمال على القاعدة هي نفسها في الحالتين وطريقة التصميم للقاعدة هي نفسها .
هل يوجد اكود او اي مواصفات انشائية تناقش الموضووع

لابد من دراسة هذه المشكلة بعناية ....
لديك عدة نقاط يجب ان تنتبه اليها ....
النقطة الاولي ... تتعلق بالتربة ...
النقطة الثانية ...تترتبط بزمن إضافة الاحمال المختلفة للمنشاء ...
النقطة الثالثة .. هي عمر الخرسانة .....
 

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,471
مجموع الإعجابات
3,193
النقاط
113
بالنسبة للتربة ... تعرض القاعدة لأحمال ما من المنشاء الاول ...سيؤدي لهبوط التربة ككل ..وهبوط هذه القاعدة بصفة خاصة ... وبعد زمن ما سيصل الهبوك الكلي للتربة لأقصي قيمة له ...هذا بكل تأكيد يعتمد علي نوع التربة ....
بعد زمن ما ... ستقوم بإضافة منشاء جديد ...جزء من هذا المنشاء سيرتكز علي القواعد القديمة ... والجزء الاخر سيرتكز علي قواعد جديدة ... فرق الهبوطات التي ستحدث .. والهبوط الجديد الإضافي بالقواعد القديمة ...يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار ...
قيمة الاحمال ايضا ...اعمال الحفر ..ونوح المياه ان وجدت للمنشاء الجديد ....
كل هذه نقاط يجب التفكير فيها والاهتمام بها ...
 

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,471
مجموع الإعجابات
3,193
النقاط
113
للحديث بقية ....نستكمل بقية النقاط لاحقا
 

Do It

عضو نشط
إنضم
25 نوفمبر 2011
المشاركات
297
مجموع الإعجابات
148
النقاط
43
النقطة الاهم كيفية تصميم قاعدة واحدة لكن بعمودين من حيث الاحمال والتصميم واثر ذللك على التربة ....
جزاك الله خيرا على الردود العطرة
 

محمد ابو مريم

عضو معروف
إنضم
14 مايو 2006
المشاركات
3,651
مجموع الإعجابات
2,644
النقاط
113
جزاك الله خيرا استاذي الغالي .... فالنبدا بالتوسعة الراسية stub column
من ناحية تصميمية انشائية ما الفرق بين القاعدة العادية (single footing ) التي تحمل عمود واحد يحمل 5 طوابق مثلا والقاعدة التي تدعم التوسعة المستقبلية بعمودين متلاصقين احدهما يحمل طابق واحد والاخر مصمم لحمل اربعة طوابق . كما هو مبين في الصورة .
هل الاحمال على القاعدة هي نفسها في الحالتين وطريقة التصميم للقاعدة هي نفسها .
هل يوجد اكود او اي مواصفات انشائية تناقش الموضووع .

يجب تصميم القاعدة علي حالتان:
1- الحالة المستقبلية: حمل مركزي من اعمدة يمين ويسار الفاصل, وفي هذة الحالة يجب علي المصمم اخذ معامل أمان زائد لهذة القاعدة لاحتمالية تغيير المالك لتوسعة المستقبلية من عدد أاوار ومسافات الاعمدة مما ينتج عنة زيادة الاحمال الغير متوقعة.
2- الحالة المبدئية : من وجود حمل عمود واحد مع حمل غير مركزي علي القاعدة وما يتبع ذلك من التأكد من إجهادات التربة وحديد التسليح
 

Do It

عضو نشط
إنضم
25 نوفمبر 2011
المشاركات
297
مجموع الإعجابات
148
النقاط
43
بالنسبة للتربة ... تعرض القاعدة لأحمال ما من المنشاء الاول ...سيؤدي لهبوط التربة ككل ..وهبوط هذه القاعدة بصفة خاصة ... وبعد زمن ما سيصل الهبوك الكلي للتربة لأقصي قيمة له ...هذا بكل تأكيد يعتمد علي نوع التربة ....
بعد زمن ما ... ستقوم بإضافة منشاء جديد ...جزء من هذا المنشاء سيرتكز علي القواعد القديمة ... والجزء الاخر سيرتكز علي قواعد جديدة ... فرق الهبوطات التي ستحدث .. والهبوط الجديد الإضافي بالقواعد القديمة ...يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار ...
قيمة الاحمال ايضا ...اعمال الحفر ..ونوح المياه ان وجدت للمنشاء الجديد ....
كل هذه نقاط يجب التفكير فيها والاهتمام بها ...

استاذي الفاضل هل هناك طريقة لحساب فروقات الهبوط بين القواعد القدية والجديدة
 

Do It

عضو نشط
إنضم
25 نوفمبر 2011
المشاركات
297
مجموع الإعجابات
148
النقاط
43
يجب تصميم القاعدة علي حالتان:
1- الحالة المستقبلية: حمل مركزي من اعمدة يمين ويسار الفاصل, وفي هذة الحالة يجب علي المصمم اخذ معامل أمان زائد لهذة القاعدة لاحتمالية تغيير المالك لتوسعة المستقبلية من عدد أاوار ومسافات الاعمدة مما ينتج عنة زيادة الاحمال الغير متوقعة.
2- الحالة المبدئية : من وجود حمل عمود واحد مع حمل غير مركزي علي القاعدة وما يتبع ذلك من التأكد من إجهادات التربة وحديد التسليح

جزاك الله كل خير استاذنا :
هل اصمم STUB FOOTING (القاعدة التي يوجد بها العمودين)
eccentric footing
concentric footing

هل يوجد عليها عزم سالب اي تحتاج الى تسليح علوي .
 

محمد ابو مريم

عضو معروف
إنضم
14 مايو 2006
المشاركات
3,651
مجموع الإعجابات
2,644
النقاط
113
جزاك الله كل خير استاذنا :
هل اصمم STUB FOOTING (القاعدة التي يوجد بها العمودين)
eccentric footing
concentric footing

هل يوجد عليها عزم سالب اي تحتاج الى تسليح علوي .

يجب دراسة الحالتان وتحديد ابعاد وتسليح القاعدة علي الحرج من الحالتان. ويُمكن ذلك علي SAFE program
 

Do It

عضو نشط
إنضم
25 نوفمبر 2011
المشاركات
297
مجموع الإعجابات
148
النقاط
43
يجب دراسة الحالتان وتحديد ابعاد وتسليح القاعدة علي الحرج من الحالتان. ويُمكن ذلك علي SAFE program

[FONT=&quot]جزاك الله كل خير [/FONT][FONT=&quot]هل يوجد عليها عزم سالب اي تحتاج الى تسليح علوي .[/FONT][FONT=&quot]


[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]
 
أعلى