السلام عليكم
قمنا بعمل أختبار الكور لعينة من حائط خرساني و ظهرت ان قوتها 76% فقط فأخذنا عينتين اخريين قريبها منها على بعد 1م تقريباً و كان المتوسط لقوتهم 80% فقط اقل من الكود الذي ينص على 85%.
هل ممكن تزويدي بالكود الذي يشرح الإجراءات المتبعة عند تبين فشل عينة و اين يجب ان تأخذ العينات الأخرى؟
شكراً لكم
 

مواضيع مماثلة

abdelbaky

عضو نشط
إنضم
20 سبتمبر 2006
المشاركات
271
مجموع الإعجابات
54
النقاط
28
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ... أعتقد الحل في الخطوتين الأتيتين:
1- الرجوع للمهندس المصمم لإعادة تصميم الكور طبقاً لجهد الخرسانة الجديد, فقد يكفي هذا الجهد
2- في حالة إعادة تصميم الكور و عدم تحقيق الآمان أعتقد عمل قميص للكور أو تقويته بالألياف الكربونية سيكون حل عملي و بالتوفيق إن شاء الله
 

مشاررريع

عضو جديد
إنضم
5 فبراير 2009
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ... أعتقد الحل في الخطوتين الأتيتين:
1- الرجوع للمهندس المصمم لإعادة تصميم الكور طبقاً لجهد الخرسانة الجديد, فقد يكفي هذا الجهد
2- في حالة إعادة تصميم الكور و عدم تحقيق الآمان أعتقد عمل قميص للكور أو تقويته بالألياف الكربونية سيكون حل عملي و بالتوفيق إن شاء الله

شكراً جزيلاً مهندس عبدالباقي. تمنيت لو أحد عنده نسخه من الكود الذي يوضح الإجراءات المتبعة في حال تبين فشل عينة و كم عدد العينات اللازمه للحكم و مواقعها.
 

abdelbaky

عضو نشط
إنضم
20 سبتمبر 2006
المشاركات
271
مجموع الإعجابات
54
النقاط
28
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .... وكل عام وحضرتك و جميع الزملاء و الأمة الأسلامية بخير
أعتقد الكودات بها فقط نسبة الإجهاد المختبر على الإجهاد التصميمي كما حضرتك تفضلت وذكرت أنه 0.85 ولكن الرجوع للمصمم هذا آجراء هندسي متبع و بالتوفيق إن شاء الله
 