Comprehensive Retrofit Example: Multi-span Cast in Place Reinforced Concrete Box Girder Bridge

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,759
مجموع الإعجابات
5,143
النقاط
113
السلام عليكم ورحمة الله

هذا الموضوع سبق ان وضعته في هذا المنتدى ضمن مجموعة مواضيع تحت عنوان:

مجموعة من الكتب والابحاث المتخصصة و حلول لمسائل عملية او واقعية​

وبناء على ما فهمته من مشاركة الزميل ميشيل ادوار رقم 252 من رغبة بوضع هذه المشاركة ضمن موضوع مستقل لفتح المجال بشكل اوسع لمشاركة الزملاء بارائهم وملاحظاتهم حول الموضوع الذي يتمحور حول عملية اصلاح وتعزيز احد الجسور زلزالياً .
بانتظار مشاركاتكم .....
 

المرفقات

  • COMPREHENSIVE RETROFIT EXAMPLE 1 MULTI-SPAN CIP REINFORCED CONCRETE BOX GIRDER BRIDGE.pdf
    2.6 MB · المشاهدات: 32
التعديل الأخير:

مواضيع مماثلة

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,471
مجموع الإعجابات
3,198
النقاط
113
شكرا جزيلا لك مهندس امين علي هذه الدراسة....
تقرير مميز وبه الكثير من الافكار الهندسية عن طرق وحساب التدعيم.....

هناك الكثير من النقاط يمكن بحثها ومناقشتها....

وبعض منها... أفترض المصمم نتيجة للقوي الزلزالية بحدوث مفصلات لدنة بين نقاط اتصال البايلات الطرفية وقاعدة البايلات.....

وايضا تعرض البايلات الطرفية للإنهيار بسبب قوي الشد والضغط المتكررة بسبب الزلازل...
ان هذا يمكن التنبوء به بمجرد رصد حالة هذا الجسر بعد الزلزال...

ونن تلك الافكار تم عمل تدعيم بأضافة ٨ بايلات جديدة علي المحيط الطرفي للبايل كاب...

طبعا تدعيم الأساسات للجسور أسهل ألف مرة من تدعيم قواعد الأبنية خاصة في حال وجود سرداب...
 
أعلى