chillers

nasserf

عضو جديد
إنضم
8 أبريل 2006
المشاركات
40
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم

ارجو ان يتكرم من لديه المعرفة عن طريقة الكشف على تسريب مواسير الفريون داخل ال evaporator فى تشللر مركزى 150 طن وكيفية الاصلاح
مع الشكر:63:
 

مواضيع مماثلة

ductlator

عضو جديد
إنضم
13 يوليو 2006
المشاركات
373
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
أخى العزيز هناك طريقتان:
أولاً : يتم إخراج وفك المبرد ويتم ضغط جانب الشل بالمياه حتى 1.5 الضغط التصميمى (حدود من 16-20 بار) والإنتظار على هذا الضغط فإذا كان هناك تسريب فى المواسير فانه سوف تخرج منها المياه ويتم طب الماسورة التى بها التسريب ويرفع الضغط مرة أخرى ونرى الماسورة التى بها تسريب ويتم طبها من كلا الجانبين أيضاً وهكذا حتى 10 فى المائة من قيمة المواسير وممكن فى بعض الأحوال حتى 25% يتم الطب بعد ذلك يتم تغيير المبرد كلياً . وهى طريقة عمليه وغير مكلفة
ثانياً الطريقة الإلكترونية ُeddy Current Test ويتم فيها بأستخدام أجهزة الكترونية معينة لهذا المجال تربط على الحاسب الآلى ويتم فيها الإعتماد على الموجات الأرتدادية الكهربية والت تعكس المواسير التى بها تأكل وكذلك تبين سماكة المواسير التى على وشك التأكل أى تبين المواسير التالفى والتى سوف تتلف بعد فترة صغيرة وغير مسموح بعملها ولذلك تعتبر هذه الطريقة الأكثر دقة لانها ترسم منحنيات ومستوى التأكل وليس المواسير التالفة فقط ولكن التى على وشك التلف ز ولكنننننننننننن هذه الطريقة مكلفة جداً وتصل تكاليفها إلى مايقرب من 15000 دولار
والطريقة الأولى هى الطريقة العملية والأقل تكلفة
إن اصبت فمن الله
وإن أخطات فمن نفسى ومن الشيطان
 

خباب

عضو جديد
إنضم
14 أكتوبر 2006
المشاركات
14
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
:87: سؤال الى اهل الاختصاص -جلر الطاقة التصميمية له -80طن ---ما هى الدافعة الواجب وضعها وهل ممكن وضع دافعة -30طن علما انه تم استخدام هذه الدافعة فتسببت فى زيادة درجة الحرارة وبدا الضاغط يفصل بسرعة عند درجة 5مؤية ولكن عند 11مؤية لا يفصل بسرعة ولاكننا لم نحصل على درجة البرودة المطلوبة------ارجو المساعدة------
 
التعديل الأخير: