إستفسار check punching for wall

eng 81

عضو جديد
إنضم
8 أغسطس 2014
المشاركات
48
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
السلام عليكم
كيف يتم تحقيق الثقب ( punching )في حاله استناد الجدران على بلاطة أو على لبشة (raft)
باستخدام برنامج السيف او غيره
 

مواضيع مماثلة

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,127
النقاط
0
السلام عليكم
كيف يتم تحقيق الثقب ( punching )في حاله استناد الجدران على بلاطة أو على لبشة (raft)
باستخدام برنامج السيف او غيره

السلام عليكم
انت ستجيب على السؤال بنفسك...هل تدقق القص الثاقب Punching بين الكمرات والسلاب ؟ ولماذا...الجدران مثلها مثل الكمرات في هذه الجزئية.
تحياتي
 

eng 81

عضو جديد
إنضم
8 أغسطس 2014
المشاركات
48
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
السلام عليكم
لم يسبق تدقيق الثقب بين البلاطة والكمره (ربما لاننا لم نسمع عن ذلك في مراحل الدراسه) ولكن اتوقع ان العزوم تكون اكبر من قوى القص لذلك ندرس البلاطة على العزوم
 

eng 81

عضو جديد
إنضم
8 أغسطس 2014
المشاركات
48
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
السلام عليكم <br>لم يسبق تدقيق الثقب بين البلاطة والكمره (ربما لاننا لم نسمع عن ذلك في مراحل الدراسه) ولكن اتوقع ان العزوم تكون اكبر من قوى القص لذلك ندرس البلاطة على العزوم 
 

usama_usama2003

عضو معروف
إنضم
26 أبريل 2013
المشاركات
935
مجموع الإعجابات
579
النقاط
93
هتحققها يدوياً باستخدام شيت اكسل مثلا، بالاضافة الي One-way shear
 
إنضم
24 يوليو 2007
المشاركات
296
مجموع الإعجابات
28
النقاط
28
عادة يكون الpunching في النهايات تدقق بطريقة الdiagonal وقد تم ترتيب شيت اكسل احاول ان اجده لارفعه لكم
 

eng.walee

عضو نشط
إنضم
15 يونيو 2006
المشاركات
289
مجموع الإعجابات
37
النقاط
28
هتحققها يدوياً باستخدام شيت اكسل مثلا، بالاضافة الي One-way shear

بالضبط كلام صحيح ,,,, اضافة الى ذلك انا اقوم بالتدقيق اليدوي ولكن للامانة تكون النتائج جدا قليلة يعني جانب الامان جدا كبير في one way shear ,,,, برايي اذا كان لديك اعمدة مع الرافت اعتمد الثقب باتجاهيين two way punching shear بالتالي ال one way punching بيكون جيك ايضا اذا كان ال two way punching check too......
تحياتي
 

haf_hamza

عضو نشط
إنضم
14 مارس 2012
المشاركات
151
مجموع الإعجابات
54
النقاط
28
yes, it should be checked mainly if the dimension s of wall is not big

the easiest method can be via exceesl sheet or replace the wall by column and check

if dimension of wall(mean length is big) not required to check
 