Calculation of Punching Shear In FLAT PLATES

abu Habib

عضو نشط
إنضم
25 أبريل 2009
المشاركات
516
مجموع الإعجابات
52
النقاط
28
سؤال للإخوه أصحاب الاختصاص الفضلاء
كيف يتم أدخال حديد التسليح عند عمل الشك علي القص الثاقب في البلاطات المسطحه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
علماً بأن كل الحسابات تعطي قص ضعيف وباي عمق
 

مواضيع مماثلة

انس مصطفى

عضو معروف
إنضم
21 أغسطس 2013
المشاركات
297
مجموع الإعجابات
490
النقاط
63
السلام عليكم ورحمة الله... حسب علمي الكودات لا تسمح بادخال حديد تسليح المومنت في حسابات ال punching shear وذلك كمعامل امان.. مثلا في ال ACI code 318 يوجد 3 معادلات معروفة لحساب قوة البلاطة في مقاومة ال punching ولا يوجد فيها اي معامل يخص حديد التسليح
 

abu Habib

عضو نشط
إنضم
25 أبريل 2009
المشاركات
516
مجموع الإعجابات
52
النقاط
28
وين الشباب والمشاركات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

karim5993

عضو
إنضم
13 نوفمبر 2014
المشاركات
76
مجموع الإعجابات
68
النقاط
18
السلام عليكم
كما ذكر الاخ انس صحيح فان حديد التسليح longitudinal steel reinf لا يدخل في حسابات ال punching shear . اما بالنسبة بان القطاع غير آمن فالحل يكمن بزيادة سماكة للبلاطة او زيادة drop panel او column head اما اذا تعذر الامر لسبب معماري مثلا فيمكن زيادة traversal steel reinf حول العامود (stirrups , shear studs( لمقاومة القص الزائد ضمن حدود لا يمكن تجاوزها محددة بال aci وتكون المنطقة الاكثر خطورة موجودة على ال corner و edge column بسبب صغر المساحة المقاومة للقص وايضا بسبب الtorsion العالي الناتج من unbalanced moment فعادت يتم عمل كمرات على الطرف edge beams ولا يسبب اي مشاكل معمارية كونه مخبأ بالحوائط الخارجية . هذا باختصار بما يتعلق بالpunching shear . تحياتي
 
إنضم
20 مارس 2007
المشاركات
5,380
مجموع الإعجابات
1,626
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله... حسب علمي الكودات لا تسمح بادخال حديد تسليح المومنت في حسابات ال punching shear وذلك كمعامل امان.. مثلا في ال ACI code 318 يوجد 3 معادلات معروفة لحساب قوة البلاطة في مقاومة ال punching ولا يوجد فيها اي معامل يخص حديد التسليح

السلام عليكم ..استوقفتني هذه الجملة حيث ان الكود البريطاني يدخل التسليح الرئيسي (التسليح الطولي) في حساب تحمل المقطع للقص ...هذا بالاضافة الى التسليح الراسي
طيب ماذا عن الفقرة 11.2.2 في الكود الامريكي حيث تقول
1.PNG

هل من الممكن ان نقول ان الكود الامريكي له طريقتان في حساب تحمل المقطع للقص... الاولى يتجاهل فيها اثر التسليح الرئيسي والثانية تسمح باخذه في الاعتبار؟
 

karim5993

عضو
إنضم
13 نوفمبر 2014
المشاركات
76
مجموع الإعجابات
68
النقاط
18
السلام عليكم
لقد قمت استاذ خالد بالرجوع الى ACI 318-11 وتحديدا الى الفقرة 11.2.2 وبالفعل وجدت ان الcode يدخل نسبت التسليح الرئيسي في حساب تحمل المقطع للقص ولكن استدرك في نفس ال chapter في الفقرة 11.11 ان الSlab و footing لهم معايير خاصة ففي حساب ال one way shear او بمعنى اخر beam action يجب التقيد بالفقرات 11.1 الى الفقرة 11.4 والتي تحتوي الكود الذي ارفقته 11.2.2 اما بالنسبة لحساب ال two-way shear والمقصود هنا ال Punching shear يجب حساب مقاومة القص بالستخدام الفقرات 11.11.2 الى 11.11.6 والتي تحتوي على معادلات لا تتضمن اخذ حديد التسليح الرئيسي بالحسبان . وبما يتعلق بالكود البريطاني فلا املك اي معلومات عنه . تحياتي
Capture.JPG
 

abu Habib

عضو نشط
إنضم
25 أبريل 2009
المشاركات
516
مجموع الإعجابات
52
النقاط
28
الف الف شكرم
لجميع المشاركين ونرجو ان نحصل علي مزيد من النقاش حول الموضوع
 
أعلى