• مهم : ولأول مرة الآن يمكنك استخدام وتجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في ملتقى المهندسين العرب ، كل ماعليك هو كتابة موضوع جديد في أي قسم من أقسام الملتقى ووضع سؤالك أو مناقشتك ، وسوف يجيب عليك المهندس الذكي مباشرة ، كما يمكنك اقتباس رد الذكاء الاصطناعي (المهندس الذكي ) ومناقشته وسؤاله لمزيد من التوضيحات.

انا عندى مشكله وارجو المساعده

omarsama

عضو جديد
إنضم
5 أغسطس 2007
المشاركات
2
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الساده الزملاء .. انا مهندس اتصالات ومعلوماتى محدوده فى التكييفات. المهم انا عندى تكييف سبليت 1.5 حصان واشتكى من التبريد الضعيف جدا للجهاز.
- تم الكشف اكتر من مره عن طريق الفنيين وتم التأكد من ان الكباس يعمل بكفأه.
- تم غسل الوحده الخارجيه اكتر من مره .
- تم اخيرا غسيل تام للوحده الداخليه.
ولكن لايحدث اى تحسن واضح. ملاحظتى ان التكييف يعمل وكأنه مروحه فقط وتأثيره لمن يجلس مقابله فقط .
حدث قبل ذلك (فى بداية الصيف) ان دائرة الكنترول الداخليه توقفت عن العمل (الجهاز لايستجيب للريموت كنترول) وتم الاصلاح من قبل الشركه
كل الفنيين بيأكدوا ان شحن الفريون سليم وان كله تمام لكنى غير راضى تماما.
درجة حرارة الغرفه بين 28-31 !!! مع التشغيل المستمر
بقى ان اذكر ان مساحة الغرفه هى 3.5 فى 4 وتقع فى الدور قبل الاخير

اتمنى ان اجد الحل من الخبراء فى هذا المنتدى الجميل
 

مواضيع مماثلة

التوزري

عضو جديد
إنضم
8 يونيو 2008
المشاركات
264
مجموع الإعجابات
9
النقاط
0
اذا كان الفحص حكم بسلامة الجهاز
عليك بما حواليه
الشبابيك الابواب
عدد الداخل و الخارج
موضع الوحدة الداخلية و الخارجية
كل ذلك و غيره يؤدي الى صعف في التكييف
 

السيد صابر

عضو جديد
إنضم
17 أكتوبر 2005
المشاركات
335
مجموع الإعجابات
11
النقاط
0
هل خرطوم الصرف بينزل مياه
اذا كان خرطوم الصرف بينزل مياه
هذا يعني ان التبريد يصل الي نقطة الندي وهذا يشير الي ان الدائره الميكانيكيه تعمل بكفائه
اما اذا كان غير ذلك فاعلم ان هناك مشكله ما
كما ان عليك بمتابعه فصل ووصل الوحده الخارجيه
 

omarsama

عضو جديد
إنضم
5 أغسطس 2007
المشاركات
2
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
متابعه

كل الشكر والتقدير لكل من تفضل بالرد على:
باشمهندس سيد صابر : انا تابعت خرطوم الصرف ووجدته بينقط بسيط.
سؤالى الان هل ممكن يكون العيب من دائرة الكنترول اللى تم تصليحها من قبل ؟؟ يعنى ممكن مثلا اصبح يستجيب للتشغيل والغلق فقط لا غير؟ ولا ينفذ باقى التعليمات الصادره من الريموت!!
مع ملاحظة ان سرعة المروحه لاتتغير !
انا بجد حيران جدا
 

لؤي ط

عضو جديد
إنضم
7 سبتمبر 2008
المشاركات
38
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
هناك احتمال كندنسر المروحة الداخلي او الخارجي
 

باهر سمير

عضو جديد
إنضم
17 مارس 2008
المشاركات
76
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
بقى ان اذكر ان مساحة الغرفه هى 3.5 فى 4 وتقع فى الدور قبل الاخير
اخى الكريم
كل ما ذكرته كلام سليم الا عيب واحدوهو ما ذكرته فى اعلى الرد
يجب تركيب جهاز 2.25 حصان لأنك اخر دور
تقبل الله منا ومنكم
 

شادي الطرشان

عضو جديد
إنضم
16 فبراير 2008
المشاركات
173
مجموع الإعجابات
39
النقاط
0
السلام عليكم
اخي الكريم
قم انت بنفسك وانظر هل احد المواسير عليها ثلج
ام عليها اثر ماء فقط او على الماسورتين
 

فلاح النجفي

عضو جديد
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
64
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
اخي العزيز: الامر بسيط جدا . هناك امرين فقط لاغيرهما وهما :
1- اما ان الضاغط لايعمل !
2- او ان الضاغط يعمل لكن بدون شحنة الفريون !
اذا كان الضاغط لايعمل فالسبب اما ان يكون عاطل او لاتوجد اشارة من الكونترول .
وهناك امر نادر الحدوث هو عاكس الدورة !هل هو مثبت جيدا وهل هو يعمل . ولله كم تمنيت ان اكون قريب منك لاصلحته لك ولله ولا ادعك في حيره من امرك.
المهندس/ فلاح حسن النجفي
 