السلام عليكم
أعلم أن البناء فوق البلاطات ممنوع ولكن أحد الزملاء قال لى أنه ممسموح به اذا كان على بعد 1/5 من البحر فهل هذا صحيح ولماذا وهل هذا لأن هذه المنطقة ما زالت فى العزم السالب المتولد فوق الكمرة وشكرا جزيلا
 

مواضيع مماثلة

moss2000

عضو نشط
إنضم
26 يوليو 2007
المشاركات
324
مجموع الإعجابات
74
النقاط
28
اخى الفاضل - وضع حوائط فوق البلاطات ممكن جدا بشرط ان التصميم يشمل هذة الحالة
بمعنى ان المصمم قد اخذ فى الحسبان وجود حائط على البلاطة بهذا المكان
او وجود حائط بهذة البلاطة
 

محمددنيا

عضو جديد
إنضم
20 فبراير 2008
المشاركات
217
مجموع الإعجابات
11
النقاط
0
أخى لم يأخذ المصمم فى الحساب وجود حائط لكن بعد فترة من البناء أردنا اضافة دور ولكن بتحريك حائط البلكونة مسافة لتكون كفرندة فهل هذا جائز وشكرا
 
إنضم
10 مايو 2005
المشاركات
887
مجموع الإعجابات
160
النقاط
0
اخي ارجو تحديد نوع البلاطة ( هوردي - باتجاه او باتجاهين // مسطحة ........... . )

وبناء على اجابتك سيتم طرح الحلول ان كانت ممكنة ,,, مع الاخذ بعين الاعتبار ان هنالك انواع من البلوك خفيفة الوزن ,, وتقليل عرض البلوك .... , ولكن هذا يعتمد على نوع البلاطة واتجاه التسليح فيها . وعملية حسابية للاحمال الاضافية حسب التشطيبات المراد عملها .
 

محمددنيا

عضو جديد
إنضم
20 فبراير 2008
المشاركات
217
مجموع الإعجابات
11
النقاط
0
المبنى قديم ومش عارفله قيم تسليح بس هى غالبا 6#10 فياريت حد يساعدنى
 

محمددنيا

عضو جديد
إنضم
20 فبراير 2008
المشاركات
217
مجموع الإعجابات
11
النقاط
0
طب حد يقولى على موضوع 1/5 البحر ده كلام علمى ولا أى حاجة من الخبرة
 

moss2000

عضو نشط
إنضم
26 يوليو 2007
المشاركات
324
مجموع الإعجابات
74
النقاط
28
موضوع خمس البحر اعتقد انة يقصد عند الزيرو مومنت - الى حد ما ممكن يكون مضبوط لكن الحسابات هى الفيصل
واؤيد رأى المهندس محمد زايد باستخدام الطوب الخفاف لقلة وزنة ولكن طبعا بعد الدراسة
 

محمددنيا

عضو جديد
إنضم
20 فبراير 2008
المشاركات
217
مجموع الإعجابات
11
النقاط
0
شكرا أخى على المرور لكن ممكن توضيح الزيرو مومنت ممكن يفيد ايه فى وضع الحائط
 

moss2000

عضو نشط
إنضم
26 يوليو 2007
المشاركات
324
مجموع الإعجابات
74
النقاط
28
عند الزيرو مومنت يكون فية امان على السقف بحيث لن يسبب عزوم زائدة - ولكن اقول لك الافضل التاكد بالحسابات وليس بالافتراض-
ممكن ترفع السقف على الاتوكاد وندرسة لنتاكد من السلامة
 

نور العطار

عضو جديد
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
8
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
اللسام عليكم ورحمة الله وبركاته
مع كل احترامي مفيش حاجة اسمها عند الزيرو مومنت مفيش مومنت هيزيد
لأن طبيعي لوجود حمل جديد هيتغير توزيع العزوم وهتزيد والخمس ده ( المفترض اصلا )هيتغير خالص
يستحسن يا أخي انك تضع كمرة حديدية ترتكز على كمرتي الجانبين مع عمل check على كمرتي الجانبين
او تستخدم طوب خفاف وتزيد الفتحات قدر المستطاع في هذا الجدار
 

mhmdfred

عضو جديد
إنضم
18 يوليو 2007
المشاركات
184
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
اتفق مع كلام الاخ نور لانه بعد اضافه الحائط شكل العزم هيتغير فى البلاطه والافضل عمل تدعيم تحت الحائط باستخدام كمره حديد
 

محمددنيا

عضو جديد
إنضم
20 فبراير 2008
المشاركات
217
مجموع الإعجابات
11
النقاط
0
شكرا و الكلام ده صح وشكرا لتنبيهى لهذا الوضع
 

moss2000

عضو نشط
إنضم
26 يوليو 2007
المشاركات
324
مجموع الإعجابات
74
النقاط
28
السلام عليكم - اتفق مع الاخوة المعارضين لموضوع الزيرو مومنت- فعلاشكل العزم سيتغير بوضع الحائط متفق تماما بالاضافة انة لا يوجدحاجة اسمها الزيرو مومنت انما الزيرو مومنت هى الاماكن بالسقف التى يقترب العزوم للصفر
وفى الغالب تكون من خمس الى ثلث البلاطة - وردى هو ارسال ملف السقف للدراسة ولا اعتقد ان حائط من الطوب الخفاف يستلزم وجود كمرة حديد اسفلة بالاضافة لسوء استخدامها لتكون مثل العتبة بين الحجرة والبلاكونة
الحل الوحيد دراسة السقف هل يصمد ام لا - ولكن حل الكمرة الحديدية اعتقد انة مستبعد تماما
مع الشكر
 

السامرائي محمد

عضو جديد
إنضم
7 يوليو 2008
المشاركات
403
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
لو كان البناء جائز على منطقة الزيرو مومينت لكان الاولى ان يكون جائز على منطقة النيكاتف مومينت فالفكرة ليست كذلك
انا اعتقد ان السقف ممكن البناء عليه ولكن بشرط ان يتم عمل تحليل انشائي للسقف بوجود حمل اضافي هو حمل الجدار فاذا كان السقف يتحمل فلا توجد مشكلة
اما اذا كان التحليل يعطي عدم تحمل للسقف فيجب عمل اساليب انشائية خاصة هدفها نقل حمل الجدار الى اجزاء البناء الاخرى
 

moss2000

عضو نشط
إنضم
26 يوليو 2007
المشاركات
324
مجموع الإعجابات
74
النقاط
28
اخى السمرائى لم اقل ان الافضل البناء على اى جزء من السقف - بمعنى ان الافضل البناء فى منتصف السقف عند اعلى مومنت ؟
او الافضل وضع الحائط اللى هوة من الطوب الخفاف عند اكثر مكان لا يوجد بة عزوم
وفى الاصل طلبت دراسة السقف ولم احبذ اى مكان بدون دراسة
وايضا استبعدت فكرة وضع كمرة استيل - هى فكرة صح بس يوجد صعوبة بتنفيزها كما ذكرت سابقا
ونعم هناك طرق كثيرة لتدعيم الجزء اسفل الحائط فى حالة انة بعد الدراسة اثبت عدم تحمل السقف حمل الحائط الخفاف
اخيرا حكمى هو بعد الدراسة - ولكن لم اذكر مكان بعينة
 

محمددنيا

عضو جديد
إنضم
20 فبراير 2008
المشاركات
217
مجموع الإعجابات
11
النقاط
0
هذا معناه أنه لا يجوز البناء على البلاطة الا بعد الدراسة
 

moss2000

عضو نشط
إنضم
26 يوليو 2007
المشاركات
324
مجموع الإعجابات
74
النقاط
28
اخى محمد دنيا - هذا ما قصدتة بالفعل يجب الدراسة بشكل سليم مع الاخذ فى الاعتبار قدم المبنى والبناء بطوب خفاف
 

ماجدان

عضو جديد
إنضم
8 أكتوبر 2007
المشاركات
2,157
مجموع الإعجابات
144
النقاط
0
السلام عليكم
اوافق كلام المهندس نور تماما
ولكن مقصد الأخ بالخمس
هو ان الكود المصرى يسمح بجود حائط لمسافه معينه لا اتذكر الآن كم بالتحديد ولكن الخمس حيث أنها سوف تكون قريبه من الالكمره حيث ان حملها يمكن توزيعه وتحميله للكمره دون تحميله للبلاطه نفسها أى لعدم زيادة الترخيم للبلاطه وعنه زياده فى المومنت
أحنا بنقول ممكن نحط جدار حتى ما يقرب من 1.25 تقريبا ودى قيمه من الخبره وليس من الكود " أرجو الرجوع للكود "
والأصح عمل فواتير تحت الجدار " أى فى البلاطه مكان الحائط المراد وضعه " ويكون تسليحها طبقا لما ذكر أعلاه من تسليح البلاطه ( عدد من قطر 12 مم ) حسب عرض الجدار وعرض الفاتوره نفسها
والله أعلى واعلم

سالدان للهندسه والإنشاءات
 