حساب حجم التهويه المطلوبه

mkn

عضو جديد
إنضم
1 نوفمبر 2005
المشاركات
145
مجموع الإعجابات
5
النقاط
0
الاخوه الاعزاء
الرجاء المساعده فى حساب التهويه المناسبه لورشه تصنيع معدات حوالى 6000 م2 يعمل بها 100-120 عامل طبقا لمتطلبات وقواعد السلامه المهنيه العالميه
الرجاء ان تكون هذه الحسابات طبقا لمعايير عالميه.
ولكم جزيل الشكر
 

اسامه السعدون

عضو جديد
إنضم
6 يناير 2007
المشاركات
16
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
السلام عليكم
الغرف الميكانيكيه والصناعيه بصوره عامه تأخذ تقريبا 2 cfm/ft2
وبذلك فأنت تحتاج التهويه الورشه لراحه العمال وتبريد المعدات 129360 cfm
وشكرا
 

ELHUSSEINY

عضو جديد
إنضم
19 أغسطس 2006
المشاركات
37
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
كل عامل محتاج حوالي 25cfm طبقا ل Asharea :55::55::55::55::55::55::55:
 