لدي تشيلر سعته (100 طن) ومقدار المياه المثلجة بالشبكة (240)جالون/د بالشبكة
واردت عمل إحلال (استبدال) للتشيلر ولكن بسعة اكبر (200 طن)، مع المحافظة على كمية المياه المثلجة بالشبكة كما هي سابقاً (240) جالون/د .

ماهي الأثار المترتبة على النظام في هذه الحالة ؟؟؟؟؟؟؟
 
إنضم
2 أكتوبر 2007
المشاركات
70
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اخي ابقاء كمية الماء المدورثابته خطا. لان التشيلر سوف يعمل بنصف طاقته وهذا شئ غير مقبول.ستكون الزيادة في سعة التشيلر غير مفيدة
 

م. مأمون

عضو جديد
إنضم
22 نوفمبر 2005
المشاركات
7
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
إعمل باي باس على الخط الرئيسي للشلر
 

م.محمد عبد الفتاح سيد

مشرف تبريد وتكييف الهواء
إنضم
11 يناير 2006
المشاركات
1,608
مجموع الإعجابات
106
النقاط
0
السيد الفاضل الدكه .. تحيه طيبه وبعد
اخي الفاضل 100 طن تبريد يعادل 240 Gpm وبالتالي نحتاج الي ماسوره 4 بوصه .

pressure Drop Range = 1.25 - 4ft/100

اما ... 200 طن تبريد يعادل 480 Gpm وبالتالي نحتاج ماسوره 5 بوصه .

pressure Drop Range = 1.5 - 4ft/100
 
إنضم
12 يونيو 2008
المشاركات
22
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
لا بد من تغير معدل سريان المياه المثلجة إلى 480 Gpm و بالتالي ستحتاج إلى تغير المضخات المستخدمة أو تشغيل المضخة الإحتياطية
 

الدكة

عضو جديد
إنضم
8 يناير 2007
المشاركات
455
مجموع الإعجابات
13
النقاط
0
السيد الفاضل الدكه .. تحيه طيبه وبعد
اخي الفاضل 100 طن تبريد يعادل 240 Gpm وبالتالي نحتاج الي ماسوره 4 بوصه .

pressure Drop Range = 1.25 - 4ft/100

اما ... 200 طن تبريد يعادل 480 Gpm وبالتالي نحتاج ماسوره 5 بوصه .

pressure Drop Range = 1.5 - 4ft/100


اشكر الجميع على المرور
ولكن كان سؤالي الأساسي ماهي الأمور المترتبة على الإبقاء على كمية المياه المثلجة (240جالون/د) دون تغيير في الشبكة بالرغم من زيادة سعة المثلجات ، وشكرا ؟
 

الدكة

عضو جديد
إنضم
8 يناير 2007
المشاركات
455
مجموع الإعجابات
13
النقاط
0
بشكر الجميع على المرور ...

بس حبات أعرف ماهو سبب عدم كفاءة التبريد بعد التغييرات السابقة ؟؟
 