• مهم : ولأول مرة الآن يمكنك استخدام وتجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في ملتقى المهندسين العرب ، كل ماعليك هو كتابة موضوع جديد في أي قسم من أقسام الملتقى ووضع سؤالك أو مناقشتك ، وسوف يجيب عليك المهندس الذكي مباشرة ، كما يمكنك اقتباس رد الذكاء الاصطناعي (المهندس الذكي ) ومناقشته وسؤاله لمزيد من التوضيحات.

طلب مساعدة : سؤال فني لذوي الخبرة و الكفاءة

riad_abed

عضو جديد
إنضم
16 مايو 2006
المشاركات
26
مجموع الإعجابات
5
النقاط
0
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أنا عندي برج ل 18 طابقا مكون من 3 طوابق تحت الأرض و طبعا ذلك للمواقف السيارات + طابقين للمحلات و المطاعم + 13 طابق سكني + آخر طابق عبارة عن صالة رياضية
سؤالي هو هل من ألأفضل أن أقوم بوضع مكنة Air Handling Unit في الطابق تحت الأرض لكي أغذي بال Fresh Air فقط الطابقين لمحلات تجارية + مطاعم كونه يحتاج الى CFM Ventilation عالي جدا 15000 CFM


و أن أضع وحدة أخرى على سطح المبنى لكي أغذي بقية الطوابق (13000 CFM)

أو أن أضع وحدة واحدة على السطح و أغذي كل الطوابق المبنى ما عدا الطوابق تحت الأرض (28000 CFM)و شكرا

ان كان عندكl يازملائي المهندسين بعض الخرائط التي توضح ذلك فأرجوكم أن لا تبخلوا عليا فيها فأنا أكون لكم من الشاكرين و بارك الله فيك
 

ahmed mohamed

عضو جديد
إنضم
20 مارس 2005
المشاركات
63
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
السيد المهندس رياض
الماكينة AHU سوف تستخدمها لامرار الfresh air الى ماكينات ال FCU الموجودة فى جميع الطوابق السكنية والمطعم والارضى وحتى البدروم(داخل الطرقة) والافضل ان تستخدم تقنية vav box لنظام الداكت.الافضل لك تصميم الAHU static pressure كى تعطى نصفى المبنى راسيا والعدد حسب الحمل.
الافضل فى الاماكن المقترحة للAHU هى الدور الاول أو الميزانين والسطح العلوى الاول أو الثانى حسب المكان.
أنت ذكرت أنها تقنية AHU أى انك تستخدم Chilled Water System أما اذا كان المستخدم هو Package Unit فان التصميم يحتاج مراجعة أخرى وتكوين طابق عمارى خاص للاعمال الميكانيكية كما الHigh Rise Building.
هذا والله الموفق.
 

riad_abed

عضو جديد
إنضم
16 مايو 2006
المشاركات
26
مجموع الإعجابات
5
النقاط
0
السيد المهندس أحمد محمد

لا أدري كيف أشكرك يا أخي الكريم على كرمك بعلمك و استشارتك القيمة و انشاء أن يجعله في ميزان حسانتك يوم القيامة

عندي استفسار بسيط و هو : الافضل لك تصميم الAHU static pressure كى تعطى نصفى المبنى راسيا والعدد حسب الحمل.
فمذا يعني ذلك و شكرا لك يا أخي العزيز على مشارتك القيمة
 