الى من يهمه الامر

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

asdawad

عضو جديد
إنضم
12 سبتمبر 2007
المشاركات
22
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
انا عندى مشروع عباره عن برج سكنى مكون من اربع شقق فى الدور الواحد والبرج متماثل والسؤال هناك مكان لعمل فاصل تمدد ولكن هناك بعض المهندسين لا ينصح بعمله لما يترتب عليه من مشاكل معماريه (امطار)مع العلم ان ان البرج طوله 40 متر فما الحل احل المنشا بدون فاصل تمدد ولا ايه
افيدونا يا باشمهندين
 

مواضيع مماثلة

ماجدان

عضو جديد
إنضم
8 أكتوبر 2007
المشاركات
2,157
مجموع الإعجابات
144
النقاط
0
يمكن تنفيذ المبنى بدون فواصل تمدد إنشاء الله
وقد نفذت برج سكنى بمساحة 1600 م2 يحوى 8 شقق فى الدور الواحد وأيضا البرج متماثل وبه سلم هروب تصميم شركة الوسام - القاهره
وقد تكلمنا كثيرا ففى هذا الموضوع
ويفيدك عنا المهندس حسان2 فهو خبير مثل هذه الأمور يمكنك نقل المخططات له كرساله ومناقشته فيما تريد
بالتوفيق إنشاء الله

سالدان للهندسه والإنشاءات
 

asdawad

عضو جديد
إنضم
12 سبتمبر 2007
المشاركات
22
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
ياريت يا بشمهندسين لو سمحتم اعرف السبب اللى يمنع وجود هذا الفاصل وافضل حل وياريت لو حد نفذ مشاريع بهذه الصوره يقولنا ويفيدنا
 

حسان2

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
14 مايو 2006
المشاركات
2,979
مجموع الإعجابات
418
النقاط
0
أخي الكريم
اذا كان طول المبنى كما ذكرت بحدود متر فمن الممكن من حيث المبدأ الاستغناء عن الفاصل دون اجراءات خاصة. ولكن... لا أتفق مع الرأي القائل أن الفاصل يسبب مشاكل من حيث تسريب مياه الأمطار لأن هناك طرقا كثيرة ومواد لا تعد ولا تحصى لتفادي ذلك .
 

asdawad

عضو جديد
إنضم
12 سبتمبر 2007
المشاركات
22
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
يعنى ياباشمهندسين لا ادخل حسابات درجه الحراره معايا فى الحسابات ولا ايه ولو حبيت ادخلها ازاى
 

محمود حسن 61

عضو جديد
إنضم
15 يناير 2006
المشاركات
21
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
مع احترامي لجميع الاراء فانصح بعمل فاصل تمدد والا سينعكس تأثير الحرارة والانكماش بحدوث شروخ في المبني
واذ تم تنفيذ فاصل التمدد بجميع الادوار بطريقة صحيحة فلا خوف
اما السطح فيتم تنفيذ فاصل التمدد به عادي ثم يتم عمل capمن الالومنيوم يقفل علي الفاصل ليحميه
وبالتوفيق للجميع
 

AHMAD237

عضو
إنضم
3 مارس 2006
المشاركات
137
مجموع الإعجابات
9
النقاط
18
ان الكود المصرى ينص على عمل فواصل فى المناطق المعتدلة الحرارة على مسافات من 40 الى 45 متر و بالتالى لان المبنى طوله 40 متر فمن الافضل عدم عمل فواصل خاصة اذا كان ارتفاع المبنى عالى حيث وحود الفواصل قد يؤدى الى تعقيدات فى توزيع حوائط القص و الكور الخرسانى و حسابات الزلازل و القوى الافقية بشكل عام مع اهمال احمال الحرارة و الزحف و الانكماش ( او طبقاً للكود الذى سيتم التصميم الانشائى عليه )و اتفق تماماً مع المهندس حسان ان تسرب المياه او اى مشكلة معمارية يمكن بسهولة شديدة معالجتها
 
التعديل الأخير:

asdawad

عضو جديد
إنضم
12 سبتمبر 2007
المشاركات
22
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
طيب يا باشمهندسين لو معملتش فاصل تمدد ازاى ادخل تاثير الحراره وياريت لو فيه مثال
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى