الساده المهندسين
السلام عليكم ورحمة وبركاته
اعزائي واجهتني مشكله في احد شبكات المياه بصراحه حيرتني وعجزت في ايجاد اي تفسير هندسي لها واسرده لكم على النحو التالي :
1= الشبكه مكونه من خزن خرساني مسلح يعلو منسوب ارضية الخزان مائه وخمسين متر عن اعلى منسوب سقف للعمائر التي تخدمها الشبكه وبصراحه الخزان يقع على قمة جبل
2= تخرج من الخزان ثلاثه خطوط بقطر 4 هنش كل خط طبعا يخدم عددة قرى لا تقل عن ثلاث قرى وبالطبع الخط يتدرج قطره الى ثلاثه هنش هنشين بعد ذلك وكل وفي كل قريه تتفرع من الخط الرئيسي خطوط الخدمه ويا اخواني العمل نفذ دون اي دراسه هندسيه ومن قبل الاهالي انفسهم .
3 = وبالطبع لقلة المياه في حقل تموين المياه يتم تعبئة الخزان مره واحده في اليوم وهذه الكميه تكفي للقرى الواقعه على خط واحد وبالتالي فان الخطين الاخريين لا يعملان لمدة يومين ويكونا فاضيان من المياه .
4 = بعد تنفيذ المشروع استمر في احسن حال له والماء يصعد للطوابق العليا وبقوه ولمدة ثلاث سنوات . المشكله بعد ذلك تفاقمت وبداء عدم صعود المياه للطوابق العليا ونقصان يتدرج بحسب بعد المنطقه من الخزان.
5 = السؤال هنا هل لانعدام المياه في يومين وامتلائهم في اليوم الثالث اي علاقه
6 = كمية المياه جزء منها يظل في الخزان
7 = تم فحص الشبكه ولا توجد بها انسدادات
8 = لايوجد في الشبكه اي loop
 

الاصلى

عضو جديد
إنضم
21 فبراير 2008
المشاركات
275
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
ماهو نوع مواسير خطوط الشبكة (بلاستيك - حديد - زهر مرن - فيبر جلاس - اسبيستوس - بولي اثيلين )؟
حدد يا باشا
 

z-20-1-h

عضو
إنضم
22 مايو 2008
المشاركات
58
مجموع الإعجابات
0
النقاط
6
خي العزيز الانابيب حديد مجلفن شكرا لتجاوبك
 

م محسن

عضو جديد
إنضم
27 ديسمبر 2007
المشاركات
365
مجموع الإعجابات
43
النقاط
0
مساء الخير
طالما ان نظام التغذية لم يتغير اي ان حجم ومنسوب الخزان لم يتغير وكذلك كمية الما اليومية لم تتغير وعدد التوصيلات المنزلية لم تتغير فان السبب وبكل تاكيد وجود انسداد بالشبكة والتي اعتقد انها من الحديد الذي عادة ما يتكون فية ترسبات بسبب الصداء تحياتي
 

اسراء محفوظ

عضو جديد
إنضم
16 أغسطس 2007
المشاركات
83
مجموع الإعجابات
8
النقاط
0
اعتقد ان السبب هو ضعف المياه الواصلة اصلا الى الخزان اى انه لا يتم امتلاءه بالكامل ،،، وممكن يكون بعض البيوت قامت بتركيب موتورات مياه فتقوم بسحب المياه من البيوت الأخرى .....وهذا رأيى المتواضع
 

الاصلى

عضو جديد
إنضم
21 فبراير 2008
المشاركات
275
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
الانابيب الحديد تتعرض في ايام انقطاع الماء للاكسدة من الداخل (نتيجة لتعرضها للهواء وهى مبللة )
وهذا يزيد من معامل الاحتكاك الذي يزيد بدوره فاقد الاحتكاك داخل الانابيب
وبالتالي يقل الضغط داخل الانابيب فلا تصل الى ادوار عليا كانت تصلها من قبل (قبل ان تصدأ الانابيب من الداخل )
وملحوظتك في محلها
 

elimy2000

عضو جديد
إنضم
28 أكتوبر 2005
المشاركات
179
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
انا مع رأى الزميل الاصلى
 

علي محمد يوسف

عضو تحرير المجلة
إنضم
18 أغسطس 2007
المشاركات
3,116
مجموع الإعجابات
589
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من الأخ z-20-1-h تزويدنا إذا أمكن بمخطط الشبكة موضحا عليه المعطيات التالية :
مناسيب المياه في الخزانات ومناسيب الأرض الطبيعية عند عقد التفرع والعقد الثابتة (الخزانات) وعند نهايات الخطوط .
أطوال الخطوط وأقطارها (ومادة كل خط أو ثابت تصريفه) .
عدد سكان القرى والنسب السنوية لتزايد السكان فيها.
وبالرجوع إلى علاقة فواقد الإحتكاك الطولية نجد أن هذه الفواقد تتناسب طردا مع مربع معدل التدفق (الإستهلاك) وعكسا مع القوة الخامسة للقطر وكذلك نجد من علاقة الفواقد المحلية أن هذه الفواقد المحلية تتناسب طردا مع مربع التدفق وعكسا مع القوة الرابعة للقطر مما يبرر التناقص السريع لضغط المياه مع تزايد معدل الإستهلاك نتيجة التزايد السكاني أو إزياد التسريب من الشبكة ومع تناقص أقطار الخطوط نتيجة الترسبات وهذاعدا عن إزدياد معامل دارسي الذي تم إعتباره ثابتا في هذا التحليل .
القيود الفنية لتصميم شبكة مياه شرب :
1- معادلات الطاقة (برنولي) وتنتج من مساواة فرق الضغط بين طرفي كل خط مع فواقدالطاقة (فواقد الإحتكاك الطولية والمحلية) .
2- معادلات الإستمرار وتتنج من مساواة معدلات التدفق الداخلة إلى كل عقدة من عقد الشبكة مع المعدلات الخارجة منها .
3- ضغوط الخدمة المقبولة في شبكات المياه تتراوح بين 14 - 60 م عمود ماء .
 

علي محمد يوسف

عضو تحرير المجلة
إنضم
18 أغسطس 2007
المشاركات
3,116
مجموع الإعجابات
589
النقاط
0
4- الحدود المطلقة للسرعة تتراوح بين 0.1 و 2.5 م / ثا ويفضل عند تحديد الأقطار أن تكون السرعة حوالي
1 م / ثا .
 

ebarati

عضو جديد
إنضم
7 أكتوبر 2005
المشاركات
14
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله
اخي الكريم....اعتقد ان السبب الرئيسي حسب كلامك ان اذا بعد المكان قل التدفق والسبب واضح ان الخزانات المنزلية القريبة من الخزان الرئيسي تكون فاضية وبحكم قانون التدفق فيتم تعبئتها اولا وبالتالي يقل الدتفق بالمناطق الابعد...وحسب كلامك ان التنفيذ تم بيد سكان المنطقة
والحلول عديدة منها عمل صمامات او فواصل بالشبكة لكي يتم التحكم بتدفق المياة
شكرا