رفع حديد تسليح الاعمدة للدور الارضي مسافة 20سم

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

نهواند

عضو جديد
إنضم
2 نوفمبر 2006
المشاركات
39
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
رفع حديد تسليح الاعمدة للدور الارضي مسافة 20سم عن مستوى الميدة هل هو خطا ام لا.
انا لا اقصد انه لاتوجد اشاير او ان الاشاير ارتفاع 20سم
انما توجد اشاير طول 1م ولكن حديد تسليح الاعمدة مربوط بالاشاير وعلى ارتفاع 20 سم من الميدة
 

حسان2

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
14 مايو 2006
المشاركات
2,979
مجموع الإعجابات
418
النقاط
0
رفع حديد تسليح الاعمدة للدور الارضي مسافة 20سم عن مستوى الميدة هل هو خطا ام لا.
انا لا اقصد انه لاتوجد اشاير او ان الاشاير ارتفاع 20سم
انما توجد اشاير طول 1م ولكن حديد تسليح الاعمدة مربوط بالاشاير وعلى ارتفاع 20 سم من الميدة

أخي الكريم
في حال توفر طول التراكب حسب متطلبات الكود فلا ضير في ذلك
 

ماجدان

عضو جديد
إنضم
8 أكتوبر 2007
المشاركات
2,157
مجموع الإعجابات
144
النقاط
0
لم اتخيل الحاله تماما ولكن كلام مهندس حسان
مظبوط

سالدان للهندسه والإنشاءات
 
إنضم
10 مايو 2005
المشاركات
887
مجموع الإعجابات
160
النقاط
0
اعتقد ان الحالة هي الاتي :
عند البدء باعمال حديد التسليح للدور الارض ( او حتى في الادوار المتكررة ) تم تثبيت حديد هذه الاعمدة على ارتفاع 20 سم من منسوب الارضية ( الميدة ) بحيث يبدأ التراكب مع الاشاير السابقة من بعد هذه المسافة .

وفي الكثير من الاحيان نلجا لمثل هذه الحالة بل واكثر من هذه المسافة بغاية التقليل من الهدر في حديد التسليح
فنظطر الى رفع حديد اعمدة الدور الارضي مثلا" اكثر من المطلوب ونقوم في الدور الاول ببدأ التراكب على ارتفاع من منسوب سقف الدور الاول يؤمن لنا ليكون طول الحديد في هذا الدور 3م مقلا" وبالتالي لا يكون هدر في الحديد .
واذا لاحظنا مخطط العزوم للاعمدة سنجد ان نقطة انعدام العزم ( التحول من ظغط وشد) لا تكون بالنهايات بل بمنطقة ما بينهما.
فأن الاهم في هذا الموضوع كما تفضل الاخ حسان هو تأمين طول التراكب فقط
 

اسلام سعودي

عضو جديد
إنضم
19 أبريل 2008
المشاركات
8
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
لو كانت الآشاير 1متر وتم رفع الحديد 20سم اذن طول التراكب 80 سم وطول التراكب المطلوب لحديد الضغط هو40 مرة قطر السيخ اذن 80 سم طول تراكب آمن لاسياخ تسليح حتى قطر 20 سم
اذن لو كان اسياخ تسليح الاعمدة بقطر اقل من او يساوي 20 سم فلا يوجد اي خطاء في ذلك
اما لو كانت اكبر من 20 سم فهذا خطاء ويجب عليك تكسير الاعمدة وتصليحها او اعتبار ان الاسياخ 20 سم
وايجاد اقصى حمل في هذة الحالة ولا يجوز ان يذيد الحمل الحقيقي عنة
 

محمود محمد سعد

عضو جديد
إنضم
19 مارس 2007
المشاركات
97
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
اخوانى المهندسين على حسب علمى انه يجب ان يرتكز حديد تسليح العمود على الميدة او الجسر ايا كان حتى يكون جاسىء من الناحية الاستاتيكية
 

ماجدان

عضو جديد
إنضم
8 أكتوبر 2007
المشاركات
2,157
مجموع الإعجابات
144
النقاط
0
سامحنى م. محمود محمد سعد
معلومه خاطئه
لأنه يمكن وصل أسياخ الحديد للعمود فى اى مكان مادمنا نراعى ونحقق طول الوصله المطلوبه ولو تم الوصل فى أماكن غير رقابى الأعمده فهذا جيدا جدا ويفيد من الناحيه الزلزاليه تبعا لكود الزلازل المصرى
والله أعلى وأعلم

سالدان للهندسه والإنشاءات
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى