حديد التسليح

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

رجب رجب

عضو
إنضم
29 مايو 2007
المشاركات
150
مجموع الإعجابات
13
النقاط
18
سؤال يتبادر إلى الذهن !! لماذا نضع حديد التسليح في الأعمدة على محيط العمود ولانضع بعض القضبان داخل المقطع أي أقرب إلى المركز ؟؟؟؟
مع الشكر للمشاركين .
 

حسان2

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
14 مايو 2006
المشاركات
2,979
مجموع الإعجابات
418
النقاط
0
سؤال يتبادر إلى الذهن !! لماذا نضع حديد التسليح في الأعمدة على محيط العمود ولانضع بعض القضبان داخل المقطع أي أقرب إلى المركز ؟؟؟؟
مع الشكر للمشاركين .

أخي الكريم
يوضع التسليح في الأعمدة على المحيط حتى تكون فعالة في تحمل الاجهادات الناتجة عن العزوم المحتمل أن يتعرض لها العمود لاي سبب كان "جميع الكودات تفترض حد أدنى من اللامركزية في حمولات الأعمدة حتى لو لم يكن في نتائج التحليل الانشائي اية عزوم"
 

Abo Fares

عضو جديد
إنضم
20 مارس 2008
المشاركات
9,250
مجموع الإعجابات
1,239
النقاط
0
السلام عليكم..

كما نعلم فإنه وفي الأعمدة المعرضة للضغط فإن البيتون في الأعمدة هو العنصر المقاوم للضغط، وأما حديد التسليح هو:
أولاً- لحماية وتقوية البيتون وذلك بتشكيل قفص حديدي داخل العمود وبالتالي نحصل على بيتون مسلح
ثانياً- مقاومة عزوم الانعطاف المتشكلة في العمود وبالتالي فإن حديد التسليح يجب أن يتوضع في أقصى بعد ممكن عن المركز من أجل زيادة العزم المقاوم.
وأيضاً كما نعلم فإننا نقوم بتربيط الأساور (التسليح العرضي) بهذه القضبان الطولية، وبالتالي فإننا نريد الحصول على أكبر طول ممكن لفروع الأساور المقاومة للقوى القاصة في العمود..
 

عيدان السبعاوي

عضو جديد
إنضم
20 ديسمبر 2005
المشاركات
184
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الاخوة اجابو وافادو بس اذا انت مهندس المفروض تعرف هذا الشي يا اخي
 

رجب رجب

عضو
إنضم
29 مايو 2007
المشاركات
150
مجموع الإعجابات
13
النقاط
18
شكراً لمن أفاد وهذا حقاً ما كنت أظنه ولكن - عذراً للإعادة - ما يمنع وضع بعض القضبان في حالة كثرة عددها في الوسط هل هناك مانع ؟
 

Abo Fares

عضو جديد
إنضم
20 مارس 2008
المشاركات
9,250
مجموع الإعجابات
1,239
النقاط
0
أخي الكريم م. رجب رجب..

يمكنك تشبيه العمود (بعمله لمقاومة عزوم الانعطاف المطبقة) بجدار قص بيتوني مسلح (مقاوم لعزوم الانعطاف الناتجة عن الحمولات الأفقية)، كما نعلم فإن كودات التصميم تشترط وضع عمودين مخفيين عند نهايتي الجدار، هذين العمودين يسلحان كما الأعمدة العادية بنفس نسب وترتيبات التسليح، وأما ما بين هذين العمودين فإننا نسلح الجدار تسليحاً إنشائياً.. وسبب ذلك هو كما ذكرت أعلاه بأن مركز التسليح يجب أن يكون أبعد ما يمكن عن مركز الجدار وذلك من أجل تكبير ذراع العزم المقاوم، وبالتالي فالحديد الداخلي لا يفيدنا بالشكل المطلوب...
 

الماء

عضو جديد
إنضم
16 أغسطس 2007
المشاركات
96
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم الموضوع ممتاز وارجو من اهل الخبرة الاستمرار لنستفيد
وضع الاسياخ في المحيط للعامود اعتقد ان السبب ايضا ان محيط العامود هو اول من يتعرض للشد ويوضع الحديد هنا ليكون فعال (((هذا الكلام اجتهاد مني انا)))
 

ماجدان

عضو جديد
إنضم
8 أكتوبر 2007
المشاركات
2,157
مجموع الإعجابات
144
النقاط
0
السلام عليكم
أوفى الرد المهندس حسان2 والمهندس ابو الحلول جزاهم الله خير الجزاء
بالنسبه يا جماعه لموضوع الشد فهو فقط كما أوضح المهندسين أعلاه فقط تحسبا للعزوم " تحسبا " (شد و ضغط ) وليس هناك بالفعل عمود خرسانى قصير فى الأنظمه الخرسانيه الهيكليه العاديه بيشيل شد إلا فى حالات خاصه جدا يجبر فيها المصمم الإنشائى العمود ليتحمل شد ويتطلب تنفيذ العمود وقتها بطريقه معينه وذلك مثلا كما فى الهناجر على سبيل المثال
يا بشمهندسين أرجو التوضيح أن :
* العمود عنصر إنضاغاطى كما تذكر الكودات بالضبط ولكن كما ذكر الأخوه المهندسون أن الكودات تفترض حد أدنى من اللامركزيه والتى تتسبب بدورها فى خلق العزوم ( شد وضغط ) على جانبى العمود والتى يتطلب وضع أسياخ الحديد الطولى على الأجناب للتحمل تلك الإجهادات وليس فى المنتصف " ليس لها فائده "
وللأمانه العلميه والعمليه من وجهة نظرى وخبرتى المتواضعه لا تحدث اللامركزيه فى الطبيعه فيما يخص الأعمده المذكوره وبنسبه تصل إلى 99.5% إن لم تتخطاها
والله أعلى وأعلم

سالدان للهندسه والإنشاءات
 

حسان2

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
14 مايو 2006
المشاركات
2,979
مجموع الإعجابات
418
النقاط
0
الأخوات والأخوة الكرام
لمزيد من الايضاح حول الموضوع المطروح, عندما ذكرت أن جميع الكودات العالمية تشترط اعتبار نسبة دنيا للامركزية الحمولات لا يعني أن الأعمدة لا تتحمل لامركزية أو عزوم تسبب لامركزية أكبر من النسبة الدنيا, ففي كثير من الحالات التي تكون فيها الجملة الانشائية التي تقاوم الحمولات الأفقية "lateral loads" مثل الرياح والزلازل جملة مختلطة أي تعتمد على جدران القص اضافة للاطارات التي تشكل الأعمدة جزء منها وحالات كثيرة أخرى لا مجال لحصرها هنا . تؤدي لعزوم كبيرة نسبيا في الأعمدة تتجاوز الحدود الدنيا المنصوص عنها في الكودات.
 

ashraf safan

عضو جديد
إنضم
15 يناير 2005
المشاركات
40
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اولا يااخى نسال سؤال مهم و هو ماهى الاجهادات التى يتعرض لها العمود و الاجابة هى
1- اجهاد ضغط نتيجة القوى الراسية
2- اجهاد عزم نتيجة عدم المركزية او عزم مباشر ( flat slab )
3- قص ناتج عن قوى الافقية ( رياح او زلازل )
و السؤال الان كيف يقاوم العمود هذه الاجهادات ؟
بالنسبة لاجهاد الضغط فالمختص بمقاومته الخرسانة و وجود شبكة من الحديد ( اسيخ راسية و كانات عرضية ) تحسن و تساعد الخرسانة فى المقاومة الراسية و قد تتحول القوى الراسية الى افقية عند مستويات عالية لذا لسنا فى حاجة الى اسياخ فى منتصف العمود لانها لن تفيد الا فى مقاومة الضغط فقط
بالنسبة للعزوم فان الحديد الخارجى الراسى هو فقط الذى يستطيع ان يقاومها و الحديد الداخلى لن يقاومها ابدا
بالنسبة للقص الكانات ستتكفل بها
و هناك ملاحظة وجود حديد فى منتصف يتطلب وجود كانات داخلية وجودها قد يسبب مشاكل فى التنفيذ و بعدين هى ناقصة حديد دا بقى ب6000 جنيه ياريت نشيل حديد
 

mhmdfred

عضو جديد
إنضم
18 يوليو 2007
المشاركات
184
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
مشكورين ووفيتوا النقطه دى تمام وان كنت وجدت بعض الرسومات تم وضع حديد فى الداخل وليس ع المحيط
 

hany fraag

عضو جديد
إنضم
11 يوليو 2007
المشاركات
288
مجموع الإعجابات
11
النقاط
0
طبعا بعد كلام الباشمهندسين الافاضل فى هذا النتدى الرائع مفيش كلام ...... بس احب اضيف معلومه بسيطه هل سمعت عن مصطلح عدم توافق الانفعال strain incompetability معنى هذا المصطلح ان الخرسانه بتشتغل لوحدها والحديد لوحده والمشكله ديه بتحصل عند زياده الغطاء الخرسانىcover عن اللازم وهى السبب فى انفصال الغطاء عن الحديد عشان كل واحد بقى شغال مع نفسه والمشكله ديه كمان متعلقه جدا بمدى جوده الخرسانه المستخدمه ....... فما بالك انت بقى عاوز تعمل كل الخرسانه اللى محوطه الحديد(عتشغلها كغطاء) اكيد عتلاقى مشاكل كبيره.
وتقبل احترامى
 
الحالة