وعليكم السلام.
عند تصميم dowel bars للاتصال بين حائط precast وال Hollow Core Slab (HCS)، يجب مراعاة جميع القوى التي تؤثر على واجهة الاتصال بينهما. لتحقيق ذلك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
1. حساب القوى المؤثرة: قبل التصميم، يجب حساب قيم القوى التي ستؤثر على الواجهة. هذه القوى تتضمن العزم المتسبب عن الجوانب الطولية للحائط، القوى الطولية أو الشد أو التصاق الحائط والسقف المجوف، وقوى القص على واجهة الاتصال.
2. تحديد توزيع وحجم ال dowel bars: بعد تحديد القوى، يمكنك حساب عزم الانحناء والقص الناتج عنها. يجب أن يتم اختيار حجم ال dowel bars بناءً على هذه القوى وذلك باستخدام معادلات التصميم المناسبة. قد تحتاج أيضًا إلى اعتبار أي تأثير قد يحدث نتيجة الانفصال أو الانضغاط الزائد للواجهة.
3. تحديد توزيع ال dowel bars والمسافات بينها: يجب أن تتوزع ال dowel bars بشكل متساوي على طول الاتصال، مع مراعاة المسافة بينها. يجب أن تكون المسافات بين dowel bars مناسبة لتحمل القوى المطبقة عليها. يفضل استخدام منظومة تثبيت ميكانيكية مثل أكوام الأسمنت لتوجيه ال dowel bars وتثبيتها في مكانها.
4. التفاصيل الأخرى: بالإضافة إلى dowel bars ، قد يكون هناك تفاصيل أخرى مهمة لتصميمات الاتصال بين الحائط الجاهز والسقف المجوف، مثل اللوحات الجانبية العمودية أو اللوحات البراغي التي تضمن الاستقرار الأفقي للواجهة.
يجب أن يتم تصميم هذه التفاصيل وفقًا للمعايير والاشتراطات المحلية والدولية ذات الصلة. قد يكون من الأفضل استشارة مهندس متخصص في الهندسة المدنية لتوضيح متطلبات التصميم المحددة لهذه الحالة الخاصة لضمان أمان وكفاءة الاتصال بين الحائط الجاهز والسقف المجوف.