ماهى الحدود المسموح بها لكى يتم لحام انكور مثلا فى حديد تسليح وماهو الفصل بالكود الذى يشير اليه

إنضم
30 ديسمبر 2007
المشاركات
865
مجموع الإعجابات
105
النقاط
43
يوجد انكور يراد تثبيته بحديد القاعده حتى يتم تحديد مكانه بدقه فتم لحامه بنقطتين تثبيت بحديد التسليح فتم عمل NCR فاعوز اعرف الحل فين بالكود وشكرا
 

eng-mahfouz

عضو نشط
إنضم
20 فبراير 2014
المشاركات
458
مجموع الإعجابات
228
النقاط
43
السلام عليكم - CHAPTER 17—ANCHORING TO CONCRETE
ACI 318-19
 

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
4,421
مجموع الإعجابات
6,353
النقاط
113
يعتمد الامر على نوع حديد التسليح المستخدم . القاعدة العامة ان الحديد الذي اكتسب خواصه الميكانيكية وخاصة الاجهاد العالي high tensile grade على الساخن لا يتأثر باللحام . والقاعدة الاشمل ان كافة الحديد المصنع بموجب المواصفة الامريكية ASTM-A 706 و ASTM-A615 إضافة الى خمسة أنواع أخرى مذكورة في الفقرة 1.3 من المواصفة المرفقة يعتبر قابلا للحام وهذا وارد في المواصفات الامريكية المرجعية بخصوص اعمال اللحام الصادرة عن AWS ( إختصار American Welding Society ) جمعية اللحام الامريكية . على كل حال فإن موضوع لحام حديد التسليح مصدر خلاف دائم في المشاريع أينما كان ولذلك ينبغي مشاورة الاستشاري مسبقاً وإقناعه بضرورة عملية اللحام التي تلزم عادة لأغراض محددة ونادرة مع البحث مسبقاً عن مسوغات العملية والاستناد الى مواصفة تسمح بذلك سواء بالعودة الى مواصفات المشروع أولا او الى مواصفات الدولة العامة وكود التصميم. بالنسبة الى الكودات الامريكية مثل ال ACI 318 يسمح بشرط إجازة ذلك من قبل المهندس المصمم الخبير . وهنا يمكن الاستئناس بما ورد في المواصفة المرفقة. كما ان الكود الروسي على سبيل المثال يسمح باستخدام حديد من أنواع معينة (حسب التسميات الروسية للأنواع المصنعة في روسيا وأكرانيا المشابهة). عودة الى الأسواق العربية فالحديد المصري المصنع حسب المواصفات المصرية والذي يحتوي الحرف W ضمن تسميته يعني انه قابل للحام كهذا النوع مثلاً : B400DWR. يمكن الرجوع الى الكود المصري للخرسانة النسخة الاحدث 2020
وتراجع الفقرات التالية 2-2-5-7 و 4-2-5-4-2. لجودة عملية اللحام راجع الارشادات الواردة في ملحق التفاصيل الانشائية للكود المصري المرفق.

هناك مشاركة سابقة مفصلة حول موضوع لحام اسياخ التسليح.



1665392937829.png
 

المرفقات

  • دليل التفاصيل الكود المصري.pdf
    5.4 MB · المشاهدات: 8
  • Welding reinforcing steel.pdf
    115 KB · المشاهدات: 15
  • D1.4-D1.4M-2011PV.pdf
    145.8 KB · المشاهدات: 14

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
4,421
مجموع الإعجابات
6,353
النقاط
113
ملاحظة حول الإجابة السابقة:
اعتقد ان بعض الأسئلة التي توجه من الزملاء والإجابات التي ترد عليها سواءً مني أو من الزملاء ينقصها شيء من الروية ويصيبها بعض الاستعجال.
انا فهمت من السؤال ان هناك وضع الزم المهندس المشرف ان يصدر تقريراً بعدم المطابقة ( من وجهة نظره طبعاً ) يبين فيه ان هناك عملاً تم بصورة مخالفة للمواصفات أو انه لم يحقق متطلبات الجودة المطلوبة .
Nonconformance Report (NCR's) A nonconformance report or NCR is a construction-related)
(document that addresses specification deviation or work that fails to meet quality standards
وبالتالي حسب ما فهمت من السؤال ان المخالفة تعلقت بموضوع استخدام عملية اللحام في وصل الكُلّاب (الخطاف) anchor مع حديد التسليح بواسطة اللحام وبالتالي كانت الإجابة متعلقة بموضوع اللحام وتطبيقه فيما يتعلق بحديد التسليح.
 

اقليدس العرب

عضو معروف
إنضم
5 سبتمبر 2009
المشاركات
1,503
مجموع الإعجابات
295
النقاط
83
القضية تنفيذية ولا اضنها موجودة في كود ما...وارى ان لا مشكلة من اللحام لغرض التثبيت ان كانت تفي بغرض التثبيت
............و ننتظر رأي الزملاء الاعزاء
 