مشكلة القالب الخشبي (الشدة الخشبية) , ( الطوبار) لسقف ارتفاع 5 متر

sabah.bilal

عضو
إنضم
3 مايو 2013
المشاركات
48
مجموع الإعجابات
6
النقاط
8
السلام عليكم بخصوص القالب الخشبي لسقف (60متر*29متر) بناية فرن لمعمل حديد بارتفاع 5 متر حيث استخدم الجكات props ارتفاع عالي??? واستخدم سير خشبي ابعاد 3*3 انج للjoist وايضااا لل Stringer ?? فقط
علماا سمك الصب 30 سنتم وجسور عمق 90 سنتم حسب المخطط المرفق وتم عمل تصميم القالب والنتائج كانت متقاربة ومجازفة
والارضية (كونكريت paving)
سوال
@هل هذه النظام (propsجكات)كان يجب استبدالة ب سقالات
@استخدام سير خشبي ابعادة 3*3 لjoist و للStringer فقط تعتبر مجازفة
@هل التصميم المرفق للسقف والجسور SAFE OR NOT
 

المرفقات

  • KRP-PKG 1&2-Main Substation-Underground-Beams,Girders & Slab Formwork Shop Drawing-Rev#0-26-08...jpg
    KRP-PKG 1&2-Main Substation-Underground-Beams,Girders & Slab Formwork Shop Drawing-Rev#0-26-08...jpg
    120.8 KB · المشاهدات: 16
  • traditional_formwork.pdf
    34.4 KB · المشاهدات: 21
  • Screenshot 2022-07-21 140207.jpg
    Screenshot 2022-07-21 140207.jpg
    148.2 KB · المشاهدات: 16
  • 5a6b845e-8b87-4215-a79f-5a5b8f148005.jpg
    5a6b845e-8b87-4215-a79f-5a5b8f148005.jpg
    124.8 KB · المشاهدات: 10
  • ce38a1a6-09ae-4bd5-954c-73616618eda0.jpg
    ce38a1a6-09ae-4bd5-954c-73616618eda0.jpg
    117.8 KB · المشاهدات: 10
  • d498bdb1-7935-4f57-9d72-347aff0d433b.jpg
    d498bdb1-7935-4f57-9d72-347aff0d433b.jpg
    158.2 KB · المشاهدات: 16

مواضيع مماثلة

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
4,427
مجموع الإعجابات
6,357
النقاط
113
السلام عليكم بخصوص القالب الخشبي لسقف (60متر*29متر) بناية فرن لمعمل حديد بارتفاع 5 متر حيث استخدم الجكات props ارتفاع عالي??? واستخدم سير خشبي ابعاد 3*3 انج للjoist وايضااا لل Stringer ?? فقط
علماا سمك الصب 30 سنتم وجسور عمق 90 سنتم حسب المخطط المرفق وتم عمل تصميم القالب والنتائج كانت متقاربة ومجازفة
والارضية (كونكريت paving)
سوال
@هل هذه النظام (propsجكات)كان يجب استبدالة ب سقالات
@استخدام سير خشبي ابعادة 3*3 لjoist و للStringer فقط تعتبر مجازفة
@هل التصميم المرفق للسقف والجسور SAFE OR NOT
وعليكم السلام
للتأكد من سلامة النظام الخشبي المستخدم في السقف decking وكذلك سلامة نظام التدعيم shoring باستخدام الجكات يجب اجراء حساب لتشييك الاجهادات في العناصر المختلفة والتأكد من انها ضمن الاجهادات المسموح بها وبالنسبة للجكات يلزم معرفة تقسيط الجكات في الاتجاه الاخر . كذلك يلزم معرفة نوع الجك وابعاده لحساب قدرة التحمل الخاصة به. يفترض وضع مسقط افقي يبين كافة التفاصيل. الصور المرفقة تقول أن الجكات هي من النوع البلدي البسيط . لا مانع بالطبع من استخدام هذه الجكات لكن يجب التأكد من تكتيف الجكات Bracing بالاتجاهين وكذلك مقاومة الاحمال الجانبية التي يتطلبها الكود. يمكن ان نجري هذه الحسابات سوية اذا زودتنا بالمعلومات الناقصة.
 

المرفقات

  • roof formwork mafraq.pdf
    412 KB · المشاهدات: 14
  • load carrying capacity of 48 mm diameter pipe prop1.pdf
    400.4 KB · المشاهدات: 14

sabah.bilal

عضو
إنضم
3 مايو 2013
المشاركات
48
مجموع الإعجابات
6
النقاط
8
مشكور استاذنة العزيز نعم عملت تمصيم للبناية ارجوا الاطلاع علية اذا وجدت هنالك اختلافات
المشكلة الخشب كة المستخدم 3*3 انج لا يوجد دوكا ولا المنيوم ولا مقطع اكبر والجك ارتفاع بحدود 5 متر تحت السقف و4 متر تحت الجسور وهي من النوع البسيط كما ذكرت امتعارف علية ..... اسف للاطالة ارجو مشاهدة التصميم ومشاركة الاخطاء او عدم التقدير الصح ولكم جزيل الشكر.............
 

المرفقات

  • scaffolding2022.pdf
    1.5 MB · المشاهدات: 13

sabah.bilal

عضو
إنضم
3 مايو 2013
المشاركات
48
مجموع الإعجابات
6
النقاط
8
وعليكم السلام
للتأكد من سلامة النظام الخشبي المستخدم في السقف decking وكذلك سلامة نظام التدعيم shoring باستخدام الجكات يجب اجراء حساب لتشييك الاجهادات في العناصر المختلفة والتأكد من انها ضمن الاجهادات المسموح بها وبالنسبة للجكات يلزم معرفة تقسيط الجكات في الاتجاه الاخر . كذلك يلزم معرفة نوع الجك وابعاده لحساب قدرة التحمل الخاصة به. يفترض وضع مسقط افقي يبين كافة التفاصيل. الصور المرفقة تقول أن الجكات هي من النوع البلدي البسيط . لا مانع بالطبع من استخدام هذه الجكات لكن يجب التأكد من تكتيف الجكات Bracing بالاتجاهين وكذلك مقاومة الاحمال الجانبية التي يتطلبها الكود. يمكن ان نجري هذه الحسابات سوية اذا زودتنا بالمعلومات الناقصة.

وعليكم السلام
للتأكد من سلامة النظام الخشبي المستخدم في السقف decking وكذلك سلامة نظام التدعيم shoring باستخدام الجكات يجب اجراء حساب لتشييك الاجهادات في العناصر المختلفة والتأكد من انها ضمن الاجهادات المسموح بها وبالنسبة للجكات يلزم معرفة تقسيط الجكات في الاتجاه الاخر . كذلك يلزم معرفة نوع الجك وابعاده لحساب قدرة التحمل الخاصة به. يفترض وضع مسقط افقي يبين كافة التفاصيل. الصور المرفقة تقول أن الجكات هي من النوع البلدي البسيط . لا مانع بالطبع من استخدام هذه الجكات لكن يجب التأكد من تكتيف الجكات Bracing بالاتجاهين وكذلك مقاومة الاحمال الجانبية التي يتطلبها الكود. يمكن ان نجري هذه الحسابات سوية اذا زودتنا بالمعلومات الناقصة.
 

المرفقات

  • scaffolding2022.pdf
    1.5 MB · المشاهدات: 9

sabah.bilal

عضو
إنضم
3 مايو 2013
المشاركات
48
مجموع الإعجابات
6
النقاط
8
وعليكم السلام
للتأكد من سلامة النظام الخشبي المستخدم في السقف decking وكذلك سلامة نظام التدعيم shoring باستخدام الجكات يجب اجراء حساب لتشييك الاجهادات في العناصر المختلفة والتأكد من انها ضمن الاجهادات المسموح بها وبالنسبة للجكات يلزم معرفة تقسيط الجكات في الاتجاه الاخر . كذلك يلزم معرفة نوع الجك وابعاده لحساب قدرة التحمل الخاصة به. يفترض وضع مسقط افقي يبين كافة التفاصيل. الصور المرفقة تقول أن الجكات هي من النوع البلدي البسيط . لا مانع بالطبع من استخدام هذه الجكات لكن يجب التأكد من تكتيف الجكات Bracing بالاتجاهين وكذلك مقاومة الاحمال الجانبية التي يتطلبها الكود. يمكن ان نجري هذه الحسابات سوية اذا زودتنا بالمعلومات الناقصة.
شكور استاذنة العزيز نعم عملت تمصيم للبناية ارجوا الاطلاع علية اذا وجدت هنالك اختلافات
المشكلة الخشب كة المستخدم 3*3 انج لا يوجد دوكا ولا المنيوم ولا مقطع اكبر والجك ارتفاع بحدود 5 متر تحت السقف و4 متر تحت الجسور وهي من النوع البسيط كما ذكرت امتعارف علية ..... اسف للاطالة ارجو مشاهدة التصميم ومشاركة الاخطاء او عدم التقدير الصح ولكم جزيل الشكر.............

المرفقات​

 

المرفقات

  • scaffolding2022.pdf
    1.5 MB · المشاهدات: 8

sabah.bilal

عضو
إنضم
3 مايو 2013
المشاركات
48
مجموع الإعجابات
6
النقاط
8
مخطط الاوتوكاد للافران يذكر كل التفاصيل
 

sabah.bilal

عضو
إنضم
3 مايو 2013
المشاركات
48
مجموع الإعجابات
6
النقاط
8
مخطط الاوتوكاد للافران يذكر كل التفاصيل
 

المرفقات

  • E21C019-1-SHD-C-307 - Furnace foundation _R1.pdf
    138.4 KB · المشاهدات: 8
  • E21C019-1-SHD-C-308 - Furnace foundation _R1.pdf
    204.2 KB · المشاهدات: 9
  • E21C019-1-SHD-C-309 - Furnace foundation _R1.pdf
    242.2 KB · المشاهدات: 8
  • E21C019-1-SHD-C-310 - Furnace foundation _R1.pdf
    278.1 KB · المشاهدات: 6
  • E21C019-1-SHD-C-311 - Furnace foundation _R1.pdf
    203.4 KB · المشاهدات: 9
  • E21C019-1-SHD-C-312 - Furnace foundation _R1.pdf
    484.7 KB · المشاهدات: 8
  • E21C019-1-SHD-C-313 - Furnace foundation _R1.pdf
    193.8 KB · المشاهدات: 9
  • E21C019-1-SHD-C-314 - Furnace foundation _R1.pdf
    183.4 KB · المشاهدات: 8