طلب بخصوص fiber concrete

مهندس عاصم2

عضو نشط
إنضم
23 سبتمبر 2011
المشاركات
167
مجموع الإعجابات
61
النقاط
28
استخدمن في المشروع عندنا fiber concrete في اعمال البلاطات الارضية S.O.G
وتم عمل اختبارات شد للعينات بالمعمل وكان متوسط النتائج 4.8 ميجا بسكال

السؤال
كيف احكم على تلك النتائج
وما هو ALLOWBLE TENSILE STRENGTH للخرسانة الFIBER
 

مهندس عاصم2

عضو نشط
إنضم
23 سبتمبر 2011
المشاركات
167
مجموع الإعجابات
61
النقاط
28
استخدمن في المشروع عندنا fiber concrete في اعمال البلاطات الارضية S.O.G
وتم عمل اختبارات شد للعينات بالمعمل وكان متوسط النتائج 4.8 ميجا بسكال

السؤال
كيف احكم على تلك النتائج
وما هو ALLOWBLE TENSILE STRENGTH للخرسانة الFIBER
Capture.JPG
 

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
4,370
مجموع الإعجابات
6,268
النقاط
113
اذا كان هذا العمل جزءا من اعمال المشروع فيفترض ان يُدَقَّقَ حسب متطلبات المشروع الخاصة إِن وجدت وإلا حسب المواصفات العامة للبلد.
 

tarek elattar

عضو معروف
إنضم
12 فبراير 2012
المشاركات
1,015
مجموع الإعجابات
393
النقاط
83
يعنى 48 كجم/سم2 فى الشد

اعرف الاول هى بستحمل كام فى الضغط
عشان نحدد
 
أعلى