السلام عليكم

أساتذتنا المهندسين
بخصوص صلب B500DWR عالى المقاومة المنتج حديثًا من شركة عز، هل هناك أي محاذير أو اشتراطات عند استخدام رتبة هذا الحديد في معادلات التصميم

وجزاكم الله خيرًا
 

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,599
مجموع الإعجابات
3,466
النقاط
113
تزداد رتبة الحديد بزيادة نسبة الكربون...
هذه النسبة تزيد من قساوة الحديد وتقلل من الممطولية ductility property... هذا قد يؤثر علي تكريب الحديد وحدوث بعض التشققات به...

نقطة أخري بعض الاكواد تحدد نسبة عظمي لأجهاد الحديد لا تتجاوز 4200كجم /سم٢ او 420 نيوتن / مم٢ حتي وان كانت رتبة الحديد اكبر من ذلك....طبعا ذلك لتصميم القص

هناك بعض الاكواد تشترط حد أدني لرتبة الخرسانة مع هذا الحديد ربما ٢٥٠ او ٣٠٠ كجم /سم٢.....
وخاصة عمل وصلات التراكب حيث ان رتبة الخرسانة القليلة مع حديد عالي المقاومة قد يتطلب طول رباط كبير نوعا ما...

بخلاف ذلك بحسب ما اعرف لا توجد مشكلة مع هذا الحديد.... بالعكس سيساعد المهندس علي توفير كميات لا بأس بها من حديد التسليح...
 

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
4,285
مجموع الإعجابات
6,192
النقاط
113
تزداد رتبة الحديد بزيادة نسبة الكربون...
هذه النسبة تزيد من قساوة الحديد وتقلل من الممطولية ductility property... هذا قد يؤثر علي تكريب الحديد وحدوث بعض التشققات به...

نقطة أخري بعض الاكواد تحدد نسبة عظمي لأجهاد الحديد لا تتجاوز 4200كجم /سم٢ او 420 نيوتن / مم٢ حتي وان كانت رتبة الحديد اكبر من ذلك....طبعا ذلك لتصميم القص

هناك بعض الاكواد تشترط حد أدني لرتبة الخرسانة مع هذا الحديد ربما ٢٥٠ او ٣٠٠ كجم /سم٢.....
وخاصة عمل وصلات التراكب حيث ان رتبة الخرسانة القليلة مع حديد عالي المقاومة قد يتطلب طول رباط كبير نوعا ما...

بخلاف ذلك بحسب ما اعرف لا توجد مشكلة مع هذا الحديد.... بالعكس سيساعد المهندس علي توفير كميات لا بأس بها من حديد التسليح...
اضافة الى ما ورد في المشاركة لزميلنا القدير المهندس ميشيل فإن زيادة رتبة الخرسانة تفيد في تحقيق ديمومة عالية للمنشآت الخرسانية اضافة الى فوائد اخرى تتعلق بسلوك الخرسانة في نطاق الاستخدام من حيث الكتامة ومقاومة نفاذية الماء tightness والعوامل الجوية ومقاومة الشقوق الخ.
لكن فيما يتعلق بهذا النوع من حديد التسليح وهو بالمناسبة المستخدم في القارة الاوروبية والمصنع حسب الكود الاوروبي والملحق البريطاني له . لكن لي ملاحظة بالنسبة للتوفير المتوقع منه , حيث ان الكود البريطاني BS 8110-1997 عندما كانت بريطانيا تصنع الحديد الادنى درجة منه St 460 to BS 4449 والذي خضوعه يساوي 460 N/mm2 كان معامل تخفيض القوة له =0.95 وعندما صدرت نسخة احدث من الكود البريطاني (National Annex) بعد بضعة سنين من ذلك مترافقة مع اصدار النسخة الاحدث من الكود الاوروبي لاحظنا ان معامل تخفيض القوة للحديد B500 بانواعه المتعددة والذي اجهاد خضوعه =500 N/mm2 عاد ليصبح مساوياً لِ 0.87 كما كان في الكود البريطاني بنسخته الاولى الصادر عام 1987. وبالتالي فان الوفر المتحقق باستخدام B500 بدلا من St 460 يمكن اعتباره لا شيء حيث ان كمية الحديد في الحالتين تقريبا متساوية بالرغم من فارق اجهاد الخضوع. وعند استخدام هذا الحديد B500 بدلا من الحديد الشائع الاستعمال Gr60 (اجهاد خضوع 420 N/mm2) فان التوفير المتوقع هو بحدود 8% فقط , وليس 20% كما قد يتبادر الى الأذهان. وهو على كل حال توفير جيد.
عموما فان هذا الحديد ذو خواص جيدة ومن اهمها قابليته للحام وتماسكه المحسن مع الخرسانة لكن من الضروري استخدام خرسانة بدرجة مقاومة مكعبية عالية يفضل ان لا تقل عن 35. كما أرجو ان تضيف المرفقات الى الموضوع قدرا من التوضيح والفائدة.
 

المرفقات

  • Problems of using High Grade Steel in Constructions.pdf
    132.3 KB · المشاهدات: 6
  • Bond of high strength concrete with high strength reinforcing steel.pdf
    623 KB · المشاهدات: 8
  • WELDING NEWLY DEVEL0PED, HIGH STRENGTH, SEISMIC GRADEREINFORCING BARS.pdf
    943.5 KB · المشاهدات: 7
  • RECOMMENDED CONCRETE PROPERTIES FOR HIGH STRENGTH STEEL REINFORCEMENT.pdf
    171 KB · المشاهدات: 7
التعديل الأخير:

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,599
مجموع الإعجابات
3,466
النقاط
113
احسنت مهندس امين... بارك الله فيك...
معلومات هامة لنا جميعا....
اكرر خالص شكري على هذه المشاركة...
 

amrcivil

عضو نشط
إنضم
5 أبريل 2007
المشاركات
718
مجموع الإعجابات
47
النقاط
28
الكود المصرى للخرسانة 2020 يسمح باستخدامه
 

المرفقات

  • 205220698_1184797651963220_6198892746714658452_n.png
    205220698_1184797651963220_6198892746714658452_n.png
    130.4 KB · المشاهدات: 5
  • 205667946_1184797675296551_4476787845017734558_n.png
    205667946_1184797675296551_4476787845017734558_n.png
    85.9 KB · المشاهدات: 5

المـــرداوي

عضو نشط
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
460
مجموع الإعجابات
52
النقاط
28
الكود المصرى للخرسانة 2020 يسمح باستخدامه
شكرًا جزيلاً ياباشمهندس

هل ذكر الكود أي عنصر لا يسمح فيه باستخدام حديد B500DWR
لأن بعض المكاتب لا يستخدمه في الأعمدة مطلقًا
 