تصميم البلاطات المركبة composite slabs

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
4,532
مجموع الإعجابات
6,632
النقاط
113
البلاطات المركبة مكونة من الواح من الصاج corrugated sheets وطبقة من الخرسانة وتسليح خفيف من الشبكات المعدنية الملحومة .
تعمل الواح الصاج مع الخرسانة بطريقة مركبة حيث تعمل الالواح كتسليح رئيسي في الشد والخرسانة في الضغط . الشبك المضاف يعمل كتسليح للحرارة والانكماش والافعال الثانوية . هناك فائدة عملية لاستخدام هذا النوع وهي انتفاء الحاجة (أحيانا كثيرة) للطوبار او الشدات وفي احيان اخرى لا نحتاج إلا إلى دعائم رأسية موزعة فقط وفي كل الأحوال لا نحتاج الى التصفيح (التطبيق- sheathing) للخرسانة حيث تقوم الألواح المموجة بالمهمة. في الألواح المموجة تكون جوانب المجرى (التمويج) مُشَكَّلَةً لتساعد على التماسك والتعشيق بين الخرسانة واللوح فتساهِمَ في العمل الإنشائي المشترك بين المُكَوِّنَيْن.
 

المرفقات

  • ECCS-73-practice for composite slabs_Part1.pdf
    7.9 MB · المشاهدات: 140
  • ECCS-73-practice for composite slabs_Part2.pdf
    4.8 MB · المشاهدات: 117
التعديل الأخير:

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,629
مجموع الإعجابات
3,524
النقاط
113
مرجع به الكثير من الملاحظات الهامة أثناء التنفيذ...
وهناك أيضا نوعان من هذه البلاطات نوع يتم فيه تدعيم الكمرات المعدنية بشدة scaffolding قبل صب البلاطة الخرسانية...
والنوع الثاني يتم فيه الصب مباشرة بدون تدعيم الكمرات المعدنية...
هذا يرجع لطريقة تصميم هذه البلاطة....

جزيل الشكر والتقدير لك مهندس امين علي هذا المرجع المفيد...
 

alomody

عضو نشط
إنضم
3 ديسمبر 2006
المشاركات
117
مجموع الإعجابات
36
النقاط
28
السلام عليكم
أولا: نشكر م أمين مساهماته الغنية بالمعلومات الهندسية فى هذا الملتقى الرائع
ثانيا: أسمح لى بإضافة خاصة بجزئية حديد التسليح المستخدم فى الميتال ديك سلاب فيمكن أن يكون التسليح المستخدم حديد علوى فقط زى ما تفضلت حضرتك فى حالة الأحمال الثانوية و الأنكماش و يمكن أن يكون حديد سفلى لتقوية الصاج أو الtransverse reinforcement مع Shear studs فى منطقة الكمرات أو حديد فى ribs لمقاومة الحريق
 

المرفقات

  • 261902-C-StructuralDesign-Degtyarev.pdf
    448 KB · المشاهدات: 48

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,629
مجموع الإعجابات
3,524
النقاط
113
السلام عليكم
أولا: نشكر م أمين مساهماته الغنية بالمعلومات الهندسية فى هذا الملتقى الرائع
ثانيا: أسمح لى بإضافة خاصة بجزئية حديد التسليح المستخدم فى الميتال ديك سلاب فيمكن أن يكون التسليح المستخدم حديد علوى فقط زى ما تفضلت حضرتك فى حالة الأحمال الثانوية و الأنكماش و يمكن أن يكون حديد سفلى لتقوية الصاج أو الtransverse reinforcement مع Shear studs فى منطقة الكمرات أو حديد فى ribs لمقاومة الحريق
تحياتي مهندسنا القدير علي هذا التنويه...
اتمني ام يشاركنا الزملاء بأي اختبارات لإنهيار مقطع composite sheet مدعم بحديد تسليح...
أود أن أفهم كيفية عمل كل من التسليح والشيت المعدني مع الخرسانة...
نظريا يمكن حسابها بحسب نظرية الإنهيار...
لكنني لم اتمكن من مشاهدة أي اختبار لمثل هذا المقطع...
مرة أخري اكرر خالص شكري لك ولأستاذنا القدير المهندس امين الزريقي...
 

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
4,532
مجموع الإعجابات
6,632
النقاط
113
تحياتي مهندسنا القدير علي هذا التنويه...
اتمني ام يشاركنا الزملاء بأي اختبارات لإنهيار مقطع composite sheet مدعم بحديد تسليح...
أود أن أفهم كيفية عمل كل من التسليح والشيت المعدني مع الخرسانة...
نظريا يمكن حسابها بحسب نظرية الإنهيار...
لكنني لم اتمكن من مشاهدة أي اختبار لمثل هذا المقطع...
مرة أخري اكرر خالص شكري لك ولأستاذنا القدير المهندس امين الزريقي...

العفو زميلي العزيز نحن مازلنا نتعلم وارجو ان نتعلم ما يفيد..​

وارجو كذلك ان يكون هذا البحث المرفق مفيدا ..




Abstract​

A full-scale composite floor plate was tested to investigate the flexural behavior and in-plane effects of the floor slab in a grillage of composite beams that reduces the tendency for longitudinal splitting of the concrete slab along the line of the primary beams. This is important in cases where the steel decking is discontinuous when it is orientated parallel to the beams. In this case, it is important to demonstrate that the amount of transverse reinforcement required to transfer local forces from the shear connectors can be reduced relative to the requirements of Eurocode 4. The mechanism under study involved in-plane compression forces being developed in the slab due to the restraining action of the floor plate, which was held in position by the peripheral composite beams; while the secondary beams acted as transverse ties to resist the forces in the floor plate that would otherwise lead to splitting of the slab along the line of the primary beams. The tendency for cracking along the center line of the primary beam and at the peripheral beams was closely monitored. This is the first large floor plate test that has been carried out under laboratory conditions since the Cardington tests in the early 1990s, although those tests were not carried out to failure. This floor plate test was designed so that the longitudinal force transferred by the primary beams was relatively high (i.e., it was designed for full shear connection), but the transverse reinforcement was taken as the minimum of 0.2% of the concrete area. The test confirmed that the primary beams reached their plastic bending resistance despite the discontinuous decking and transverse reinforcement at the minimum percentage given in Eurocode 4. Based on this test, a reduction factor due to shear connectors at edge beams without U-bars is proposed​
 

المرفقات

  • Testing of a Full Scale Composite Floor Plate 2019 .pdf
    4.6 MB · المشاهدات: 47

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
4,532
مجموع الإعجابات
6,632
النقاط
113
وهذه أبحاث أخرى نظرية وعملية. . .

: Conclusions
In this study, experimental and analytical studies for the
design strength determination of composite slab with
: new profiled steel decking have been presented​
 

المرفقات

  • Full scale tests on composite steel concrete deck.pdf
    2.1 MB · المشاهدات: 47
  • Design of composite slabs with profiled steeldecking.pdf
    958.7 KB · المشاهدات: 42

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,629
مجموع الإعجابات
3,524
النقاط
113
بارك الله فيك مهندس امين...
أبحاث مميزة....
ولنا عودة إن شاء الله لإستكمال هذه المناقشة الهندسية المميزة...
تقبل خالص تحياتي وشكري
 

اقليدس العرب

عضو معروف
إنضم
5 سبتمبر 2009
المشاركات
1,517
مجموع الإعجابات
306
النقاط
83
شكرا لكم.....
ان امكن تبيان مساويء هذا النوع من السقف لطفا
 

Mukhallad Murad

عضو نشط
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
446
مجموع الإعجابات
34
النقاط
28
جزاكم اللة خير
ياريت لو هناك امثلة لدعم الموضوع
 
أعلى