• مهم : ولأول مرة الآن يمكنك استخدام وتجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في ملتقى المهندسين العرب ، كل ماعليك هو كتابة موضوع جديد في أي قسم من أقسام الملتقى ووضع سؤالك أو مناقشتك ، وسوف يجيب عليك المهندس الذكي مباشرة ، كما يمكنك اقتباس رد الذكاء الاصطناعي (المهندس الذكي ) ومناقشته وسؤاله لمزيد من التوضيحات.

إستشارة اقتراح النظام الانشائي الامثل

mohammedkhairy

عضو نشط
إنضم
24 يونيو 2007
المشاركات
411
مجموع الإعجابات
43
النقاط
28
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سقف دائري 12 م به فتحة بالمنتصف 1.65 م والسقف مائل (مرتفع من المنتصف 2م). ماهو النظام الانشائي الامثل له حيث اظن ان ال radial frame يكون غير اقتصادي لصغر بحر السقف فما رأي حضراتكم

idea1.jpg
 

مواضيع مماثلة

eng-mahfouz

عضو نشط
إنضم
20 فبراير 2014
المشاركات
469
مجموع الإعجابات
238
النقاط
43
السلام عليكم:
نقترح لتسهيل جملة السقف المائل والفتحة بمنتصفه اقترح مايلي:
1-مايحمل السقف المائل والبلاطات المائلة فيه هي عبارة عن اطارين فقط F1 and F2/ Frame /كما هو موجود بالرسم المرفق
2-الفتحة في منتصف السقف هي عبارة عن بلاطة في وسطها فتحة وهذه البلاطة محمولة علىى الاطارين /F1 and F2/
3-يمكن عمل كمرات الاطارات مقلوبة لللاعلى حسب رغبة المعماري
والله أعلم
 

المرفقات

  • idea2.jpg
    idea2.jpg
    34.7 KB · المشاهدات: 53
التعديل الأخير:

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
4,619
مجموع الإعجابات
6,718
النقاط
113
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سقف دائري 12 م به فتحة بالمنتصف 1.65 م والسقف مائل (مرتفع من المنتصف 2م). ماهو النظام الانشائي الامثل له حيث اظن ان ال radial frame يكون غير اقتصادي لصغر بحر السقف فما رأي حضراتكم

مشاهدة المرفق 117863
وعليكم السلام ورحمة الله

الحل باستخدام الاطار الشعاعي radial frame مناسب لها السقف ويعطي منظرا جميلا من السقف. الحل المقترح من الزميل هو نوع من الاطارات او الجيزان المتصالبة panelled beams or frames وهو حل مناسب كذلك . فرق التكلفة بين الحلين لن تكون كبيرة لأن كلا منهما يحتاج الى القوالب الخشبية بنفس المقدار تقريبا ويبقى المعيار في المفاضلة هو المنظر المعماري من الاسفل ولا شك ان الحل الاول في هذه سيكون هو المفضل. بالنسبة لاقتراح الزميل المهندس محفوظ بامكانية جعل سقوط الاطارات او الجيزان (الكمرات) مقلوبة فان هذا سيجعل تصريف الامطار عن السقف اكثر صعوبة ويحتاج الى ترتيبات اضافية .
 

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,116
النقاط
113
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سقف دائري 12 م به فتحة بالمنتصف 1.65 م والسقف مائل (مرتفع من المنتصف 2م). ماهو النظام الانشائي الامثل له حيث اظن ان ال radial frame يكون غير اقتصادي لصغر بحر السقف فما رأي حضراتكم

مشاهدة المرفق 117863

السلام عليكم ورحمة الله
تحية للاساتذة الكرام @امين الزريقي
والاستاذ@eng-mahfouz
بالاضافة للمقترحات السديدة للأساتذة, احب ان اضيف ادناه مقترح....اجده الانسب لمثل هذه الحالة من حيث الكلفة والمرونة
النظام الاسهل والارخص هو القبة بسماكة 15-20 سم...جدا كافية. اعمل Ring Beam فوق الاعمدة, وايضا اعمل Ring Beam للحلقة المفرغة من الصب في المنتصف...وبس كدة يا مؤمن...والله اعلم.
تحياتي
 

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
4,619
مجموع الإعجابات
6,718
النقاط
113
السلام عليكم ورحمة الله
تحية للاساتذة الكرام @امين الزريقي
والاستاذ@eng-mahfouz
بالاضافة للمقترحات السديدة للأساتذة, احب ان اضيف ادناه مقترح....اجده الانسب لمثل هذه الحالة من حيث الكلفة والمرونة
النظام الاسهل والارخص هو القبة بسماكة 15-20 سم...جدا كافية. اعمل Ring Beam فوق الاعمدة, وايضا اعمل Ring Beam للحلقة المفرغة من الصب في المنتصف...وبس كدة يا مؤمن...والله اعلم.
تحياتي

وعليكم السلام ورحمة الله واهلا وسهلا بك بعد غيبات بعضها يطول وبعضها العذر فيه مقبول.

تحياتي لك زميلنا الكريم وباقي الزملاء الافاضل.

وهذا ايضا حل معقول وجميل وخصوصا ان السقف باعمدته لا بد انه جزء من مبنى اكبر وهنا تظهر القبة كحل مناسب انشائيا وتبقى مسألة المفاضلة من حيث التكلفة فالقبة يمكن ان تكون منافسة حيثما تتوافر العمالة الماهرة وحلها الانشائي سهل ومتيسر.
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
4,024
مجموع الإعجابات
5,331
النقاط
113
تحياتي زملائي الأحباء و كم أشتاق لقراءة تعليقاتكم و أتمنى أن يسمح لنا القدر برؤيتكم ..
بالاضافة لما ذكره الزملاء الأفاضل فقد انتشر لدينا في مصر مؤخرا تنفيذ هذه القباب من الخرسانة مسبقة الصب و الحقيقة لا أملك تفاصيل دقيقة أو متكاملة عنها و لكني أراها انتشرت كثيرا و خصوصا في العاصمة الادارية الجديدة ..
خالص تحياتي و تقديري
 

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
4,619
مجموع الإعجابات
6,718
النقاط
113
تحياتي زملائي الأحباء و كم أشتاق لقراءة تعليقاتكم و أتمنى أن يسمح لنا القدر برؤيتكم ..
بالاضافة لما ذكره الزملاء الأفاضل فقد انتشر لدينا في مصر مؤخرا تنفيذ هذه القباب من الخرسانة مسبقة الصب و الحقيقة لا أملك تفاصيل دقيقة أو متكاملة عنها و لكني أراها انتشرت كثيرا و خصوصا في العاصمة الادارية الجديدة ..
خالص تحياتي و تقديري

ولك تحياتنا جميعا اخي العزيز وزميلنا المهذب سيف الدين؛

نعم انتشر استخدام القباب الخرسانية السابقة التجهيز والصب كثيرا في الفترة 15- 20 سنة الماضية في المنطقر العربية و قبل ذلك في مناطق اخرى من العالم . اذا كانت القبة كبيرة فمن الممكن صبها في اجزاء اصغر لاغراض النقل والمناولة ثم يتم تجميعها وتركيبها في الموقع .
N4nBAsQYlVdMy4HYKjxKz6LtpTofBsC2CETEwUYvDn6QtX3VIwF_u8zJ1s0uSRP5GIY9y_LqkVij9CzG0kjHKvEFlvSW5kKtGlYJcyAiKAhYWO-Dq4ydd3wyjA

hqdefault.jpg

images

النوع الثاني من القباب الجاهزة هي القباب المصنعة من الخرسانة المسلحة بالالياف الزجاجية GFRC او اختصارا GRC. وعندما تستخدم هذه المادة يمكن اضافة زخارف واشكال هندسية متنوعة.

grc-dome-500x500.jpg

DjahIpPX0AEJDzP.jpg

وهذه القبة لمسجد الشريف الحسين بن علي 2009 في مدينة العقبة من الخرسانة المسلحة بالالياف GRC وقد تم صبها بزخرفة من الخارج مشابهة لزخرفة قبة مسجد السلطان برقوق بالقاهرة.
Sharif_Hussein_bin_Ali_mosque_Aqaba04.jpg
 
التعديل الأخير:

ama-ce

عضو نشط
إنضم
24 أبريل 2010
المشاركات
286
مجموع الإعجابات
72
النقاط
28
السلام عليكم ورحمة الله
تحية للاساتذة الكرام @امين الزريقي
والاستاذ@eng-mahfouz
بالاضافة للمقترحات السديدة للأساتذة, احب ان اضيف ادناه مقترح....اجده الانسب لمثل هذه الحالة من حيث الكلفة والمرونة
النظام الاسهل والارخص هو القبة بسماكة 15-20 سم...جدا كافية. اعمل Ring Beam فوق الاعمدة, وايضا اعمل Ring Beam للحلقة المفرغة من الصب في المنتصف...وبس كدة يا مؤمن...والله اعلم.
تحياتي

هذا الحل ممتاز وبدون عمل كمره دائريه للفتحه المفرغه
 

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,116
النقاط
113
هذا الحل ممتاز وبدون عمل كمره دائريه للفتحه المفرغه

اهلا مهندس@ama-ce
اعتقد انو وجود الـ Ring Beam الداخلي مهم للحفاظ على اجهاد الضغط للقبة, وتلافي حصول اجهادات شد نتيجة لعدم وضع الجسر الحلقي حول الفتحة.
تحياتي
 
أعلى