السلام عليكم
ما هى نسبة الحديد القصوى بالقطاع الخرسانى المعرض للماء حسب الكود الامريكى حيث نعمل بخزان ماء عالى وبه حديد تسليح كثيف واخشى ان يكون تجاوز تلك النسبة حيث يوجد جدران بمنتصف الخزان من اجل التمديدات والوصول الى سطح الخزان وسمك ذلك الجدار فقط 25سم
وعليكم السلام
في الخزانات الحاوية للسوائل هناك متطلبات للكود تتعلق بنسب التسليح القصوى سوى للتسليح الرئيسي وما يتعلق بالانكماش والحرارة وغالبا يلزم ابقاء الاجهادات في الخرسانة والحديد في مستويات منخفضة وهذا مبين في الكود الخاص بالمنشآت البيئية environmental structures ,وبضمنها المنشآت الحاوية للماء ACI 350. نسب التسليح بحدها الادنى تتعلق بالشروط الحدية boundary conditions للمنشأ اضافة للمسافات بين الفواصل بانواعها سواء الفواصل الجزئية او الكاملة وهناك جداول في الكود يحدد النسب الدنيا لتسليح الانكماش والحرارة بينما تحدد كمية التسليح الرئيسي من حسابات التصميم الانشائي, للحالة الخاصة التي تتحدث عنها لا يمكن الحكم على تلك الحالة لجهلنا بالمعطيات الخاصة بتلك الحالة.
سمك الجدار وكمية التسليح يجب ان يحققا معاً شروط الكود الكود الخاصة بتحقيق القوة الكافية لمقاومة الاجهادات التي يتعرض لها الحائط او العنصر المواجه للمياه ومنها حد عرض الشقوق crack width.
كمية التسليح وسمك الجدار يحددها التصميم و يجب ان تراعى المسائل العملية من حيث:
تنفيذ التسليح Placing reinforcement والحدود الدنيا للمسافات بين حديد التسليح Spacing limits for reinforcement
فوجود كمية كبيرة من التسليح قد لا يجعل صب الخرسانة مسألة سهلة من حيث امكانية القيام بدمك جيد للخرسانة بوجود كثافة عالية للتسليح .