• مهم : ولأول مرة الآن يمكنك استخدام وتجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في ملتقى المهندسين العرب ، كل ماعليك هو كتابة موضوع جديد في أي قسم من أقسام الملتقى ووضع سؤالك أو مناقشتك ، وسوف يجيب عليك المهندس الذكي مباشرة ، كما يمكنك اقتباس رد الذكاء الاصطناعي (المهندس الذكي ) ومناقشته وسؤاله لمزيد من التوضيحات.

سؤال :

mahmood mrbd

عضو نشط
إنضم
5 يناير 2012
المشاركات
595
مجموع الإعجابات
45
النقاط
28
السلام عليكم اخوتي المهندسين في هذا الموقع المبارك:
ما هي المواصفات المطلوبة لتكييف ردهة قسطرة القلب وهل تعامل مثل غرف العمليات ؟...والسؤال الثاني :غرفة mri وما نوع معدن دكت الهواء المستخدم وما هي مواصفاتها؟
وجزاكم الله خير
 

معتصم بابكر

عضو جديد
إنضم
21 مارس 2010
المشاركات
20
مجموع الإعجابات
4
النقاط
3
ALUMINUM DUCTWORK
Provide 6061 Aluminum ductwork only where indicated on the Drawings and as specified herein.
Applies typically to ductwork within MRI rooms.
Duct joints shall be all soldered construction, one standard gage heavier than for the same size
reinforcement .
Construction method shall follow the specified methods for galvanized ductwork, except that no
ferrous materials may be used. Only aluminum, copper and brass must be used in construction
in locations requiring aluminum ductwork; this includes fasteners, hangers, anchors, etc.
Connections to Equipment:
Where approved by Owner, flexible stainless steel ducting can be used in lieu of hard pipe
stainless steel.
Flexible ducting shall be 316 TI stainless steel; pressure rated for 12 inches w.g. positive and
negative; UL 181, Class 0 air duct rated; Velocity Rated for 5500galvanized steel ducts. Refer to SMACNA for equivalent aluminum​
 

mahmood mrbd

عضو نشط
إنضم
5 يناير 2012
المشاركات
595
مجموع الإعجابات
45
النقاط
28
جزاك الله كل الخير اخي مهندس معتصم بابكر ...وان كان
لديك اي شيء حول الموضع ارجو تزويدي به ..وممكن المصدر مع جزيل الشكر
 

معتصم بابكر

عضو جديد
إنضم
21 مارس 2010
المشاركات
20
مجموع الإعجابات
4
النقاط
3
ASHRAE-170-17 Ventilation of Health Care Facilities

الأخ الباشمهندس هحمود
السلام عليكم و رحمة الله
مرفق نسخة من ٍِASHRAE-170-17 Ventilation of Health Care Facilities
يوجد به جداول تحدد الحد الأدني من العوامل المطلوبة لكل من أجزاء المستشغي المختلفة
 

المرفقات

  • ashrae-170-17 Ventilation of Health Care Facilities.pdf
    973.8 KB · المشاهدات: 22

mahmood mrbd

عضو نشط
إنضم
5 يناير 2012
المشاركات
595
مجموع الإعجابات
45
النقاط
28
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الباش مهندس معتصم
جزاك الله كل الخير على تفاعلك معي ومساعدتك لي ..مشكور على هذا الملف الرائع
تحياتي الخالصة
 