• مهم : ولأول مرة الآن يمكنك استخدام وتجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في ملتقى المهندسين العرب ، كل ماعليك هو كتابة موضوع جديد في أي قسم من أقسام الملتقى ووضع سؤالك أو مناقشتك ، وسوف يجيب عليك المهندس الذكي مباشرة ، كما يمكنك اقتباس رد الذكاء الاصطناعي (المهندس الذكي ) ومناقشته وسؤاله لمزيد من التوضيحات.

إستفسار هل ال pour strip يتم عملها فقط فى البلاطات البوست تنشن فقط

إنضم
19 نوفمبر 2013
المشاركات
109
مجموع الإعجابات
38
النقاط
28
هل ال pour strip يتم عملها فقط فى البلاطات البوست تنشن فقط .
برجاء الإفادة من ناحية عمل ذلك فى البلاطات المصمتة ام لا.
شكرا جزيلا.
 

مواضيع مماثلة

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
4,668
مجموع الإعجابات
6,786
النقاط
113
هل ال pour strip يتم عملها فقط فى البلاطات البوست تنشن فقط .
برجاء الإفادة من ناحية عمل ذلك فى البلاطات المصمتة ام لا.
شكرا جزيلا.


يتم عملها عند اللزوم في البلاطات المسلحة عموما و ليس فقط في المسبقة الاجهاد.

الهدف هو التعامل مع البلاطات في المباني الطويلة حيث يراد تجنب فواصل التمدد ضمن محددات سبق الحديث عنها في مشاركات سابقة.
 

engawyyy

عضو
إنضم
17 فبراير 2011
المشاركات
172
مجموع الإعجابات
21
النقاط
18
pour strip

هل ال pour strip يتم عملها فقط فى البلاطات البوست تنشن فقط .
برجاء الإفادة من ناحية عمل ذلك فى البلاطات المصمتة ام لا.
شكرا جزيلا.
الـ pour strip او احيانا تسمي delay strip, وهي شريحه يتم تركها بدون صب مؤقتا لمدة تصل الى شهر مثلا وذلك لضمان حدوث تغيرات بفعل الحراره على سلوك المنشأ, الغرض الاساسي منها أحد امرين, اما فى حالة البلاطات لاحقة/سابقة الشد والتي غالبا ما توفر مكان مريح وسلس لشد كابلات الاسقف منه او الغرض الثاني وهو السماح للمباني بالانكماش او الانضغاط, والذي يسمي بـ الـ elastic shortening فى حدود بعض المليمترات فقط, ليس من الضروري ان يتم عملها فى كل الادوار, يتم اللجوء اليها فى المباني والاسقف ذات المسطحات العاليه بشكل مبالغ فيه, والتى لن يكون لفواصل التمدد دور كبير فى السيطره على التغيرات الحراريه بها او هي حيله يلجأ اليها المهندس المصمم للحد من وجود فواصل التمدد داخل المبني لاغراض معماريه كالحفاظ على شكل الارضيات بدون فواصل, ولاغراض انشائيه فى المنشات ذات المسطحات الضخمه والتى ستتسبب فواصل التمدد في جعلها تتصرف كمباني مستقله تكون عرضه للخط, ليس لها ابعاد محدده المهم ان يكون طولها كفاصل بين عناصر مصبوبه بالكامل,

فى المناطق التى بها رينج مرتفع للزلازل, تتراوح المدة الزمنيه لصب الشريحه المتروكة من 30 الى 60 يوم بعد الانتهاء من صب الخرسانه الاصليه للسقف, يتم استخدامها فى الاسقف والكمرات والاساسات حسب التفاصيل المرفقه.
https://www.arab-eng.org/vb/attachment.php?attachmentid=117103&d=1557998655





 

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
4,668
مجموع الإعجابات
6,786
النقاط
113
السلام عليكم

بما ان الموضوع معاد فتحه والحديث فيه فمن المفيد التذكير ببعض المزايا التي توفرها شرائح الصب pour strip , وخاصة في موضوع المباني العالية متعددة الطوابق ذات البلاطات المجهدة مسبقاً
و المشدودة لاحقا.

تقليل كمية الشروخ الناتجة عن الانكماش قبل عملية الشد.


في العادة فان هذه الشرائح يتم تنفيذها بحيث تقع في المناطق الوسطية من البلاطات بحيث تحدد كميات الصب الى الحدود المقبولة عملياً من حيث الاطوال المنفذة ضمن عملية الصب الواحدة و لا تتعدى الاطوال التي يسمح بها الكودات المتبعة. وبعد حدوث الانكماش الابتدائي يتم ملأ الشريحة بالخرسانة وبعد معالجة الشريحة ووصول الخرسانة الى الدرجة المطلوبة يبدأ الشد. وتكون مناطق الارساء الحية live anchorage و المناطق الميتة dead anchorage بعيدة عن الشرائح.

و في احيان اخرى يتم الشد قبل صب الشرائح حيث يتم الشد من نهايتي الشريحة او احدي نهايتيها اذا كانت واقعة عند حافة البلاطة. وهنا تكون البلاطة مسلحة بقضبان تسليح عادية.


لمزيد من المعرفة ومتابعة الموضوع يمكن الرجوع الى البحث المرفق و هو من تأليف الدكتور بيجان عالمي من شركة ADAPT المعروفة ببرنامجها الشهير بذات الاسم والخاص بتصميم البلاطات سابقة الاجهاد.
 

المرفقات

  • ADAPT Pour Strip Crack mitigation multi story buildings Bijan Aalami.pdf
    404.6 KB · المشاهدات: 36
إنضم
19 نوفمبر 2013
المشاركات
109
مجموع الإعجابات
38
النقاط
28
شكرا للسادة المهندسي على مشاركتهم.
ولكن يبقي السؤال الذى يطرح نفسه
كيف يمكن تحديد الوقت اللازم لصب هذه الشريحة وهل يوجد مرجع لذلك. بعض الأقوال 28 يوم هل يوجد مرجع لذلك
 
أعلى