[FONT="]-[/FONT]MCB[FONT="] العلاقة بين تيار العطل مع زمن الفصل مقاسا بالثواني ويوجد انواع([/FONT]B—C---D type[FONT="])[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]نوع([/FONT]D&C[FONT="]) تتناسب مع تطبيقات التحميل الزائد مثل المحركات لأن الفصل يتأخر نسبيا عن النوع [/FONT]B)[FONT="] ) الذي يتناسب مع احمال الانارة والتسخين[/FONT]
[FONT="]فلو فرضنا ان سعة القاطع من [/FONT]32A-10KA[FONT="] فان القاطع سيفصل اذا زاد التيار عن [/FONT]32A[FONT="] قريبا الى [/FONT]10KA[FONT="][/FONT]
[FONT="]واذا زاد التيار عن تيار القصر المصمم له فان القاطع يحترق ولا يستخدم مرة اخرى [/FONT]
[FONT="]وتعقيد قاطع الدورة وسعره يتناسب مع تحمله لتيارات القصر االية اكثر من ال [/FONT]rated current[FONT="] فأن قاطع الدورة [/FONT]100A[FONT="] وتيار قصره [/FONT]100KA[FONT="] اعقد واعلى كثيرا من اخر [/FONT]100A[FONT="] وتيار قصره [/FONT]10KA[FONT="] [/FONT]
MCCB[FONT="]=[/FONT]Molded case CB[FONT="] [/FONT]
[FONT="]اكبر حجما من ال[/FONT]MCB[FONT="] يتحمل تيارات قصر عالية جدا ولها قيم ثابتة ومتغيرة يمكن ان اعايره بين ال([/FONT]min-max[FONT="])[/FONT]
GFCB[FONT="]:[/FONT]Ground fault CB[FONT="][/FONT]
[FONT="]الحماية من التيار المتسرب الى الأرضي[/FONT]
[FONT="]فكرة عمله:[/FONT]
[FONT="]مقارنة التيار الداخل الى الدائرة مع التيار الخارج من الدائرة فاذا كان التيار المتسرب اعلى من قيمة معينة تسمى بحساسية الجهاز فأن قوة مغناطيسية ستتولد تكون كافية لفصل القاطع[/FONT]
[FONT="]ويوصف بقيمتين[/FONT]
[FONT="]-قيمة الحساسية للتيار المتسرب[/FONT]
-5mA-[FONT="]حساسية عالية وتستخدم في تطبيقات خاصة وهي غالية الثمن[/FONT]
-30mA-[FONT="]ويستخدم في الشقق المنزلية[/FONT]
-300mA-[FONT="]تستخدم في كشف التسريب الأرضي مثل مختبرات الأرضي[/FONT]
[FONT="]-قيمة ال[/FONT]Rated current[FONT="] واشهرها([/FONT]32-40-63-100[FONT="])وهو التيار الذي يتحمله القاطع دون ان يفصل[/FONT]
[FONT="]مزود بمفتاح [/FONT][FONT="]TEST[/FONT][FONT="] للأختبار الذي يقوم بالتسرب العمد للتأكد من عمل أمان الحياة.[/FONT]
X-axis I/In
Y-axis T(sec)
(0.5-1) normal operation the CB not tripped
I[FONT="]≤ 1 first region[/FONT]
[FONT="](1-10)[/FONT] I/In[FONT="] over load inverse time second region[/FONT]
[FONT="] (10-200)[/FONT] I/In[FONT="] sc inverse time third region[/FONT][FONT="] [/FONT]
[FONT="]نوع([/FONT]D&C[FONT="]) تتناسب مع تطبيقات التحميل الزائد مثل المحركات لأن الفصل يتأخر نسبيا عن النوع [/FONT]B)[FONT="] ) الذي يتناسب مع احمال الانارة والتسخين[/FONT]
[FONT="]فلو فرضنا ان سعة القاطع من [/FONT]32A-10KA[FONT="] فان القاطع سيفصل اذا زاد التيار عن [/FONT]32A[FONT="] قريبا الى [/FONT]10KA[FONT="][/FONT]
[FONT="]واذا زاد التيار عن تيار القصر المصمم له فان القاطع يحترق ولا يستخدم مرة اخرى [/FONT]
[FONT="]وتعقيد قاطع الدورة وسعره يتناسب مع تحمله لتيارات القصر االية اكثر من ال [/FONT]rated current[FONT="] فأن قاطع الدورة [/FONT]100A[FONT="] وتيار قصره [/FONT]100KA[FONT="] اعقد واعلى كثيرا من اخر [/FONT]100A[FONT="] وتيار قصره [/FONT]10KA[FONT="] [/FONT]
MCCB[FONT="]=[/FONT]Molded case CB[FONT="] [/FONT]
[FONT="]اكبر حجما من ال[/FONT]MCB[FONT="] يتحمل تيارات قصر عالية جدا ولها قيم ثابتة ومتغيرة يمكن ان اعايره بين ال([/FONT]min-max[FONT="])[/FONT]
GFCB[FONT="]:[/FONT]Ground fault CB[FONT="][/FONT]
[FONT="]الحماية من التيار المتسرب الى الأرضي[/FONT]
[FONT="]فكرة عمله:[/FONT]
[FONT="]مقارنة التيار الداخل الى الدائرة مع التيار الخارج من الدائرة فاذا كان التيار المتسرب اعلى من قيمة معينة تسمى بحساسية الجهاز فأن قوة مغناطيسية ستتولد تكون كافية لفصل القاطع[/FONT]
[FONT="]ويوصف بقيمتين[/FONT]
[FONT="]-قيمة الحساسية للتيار المتسرب[/FONT]
-5mA-[FONT="]حساسية عالية وتستخدم في تطبيقات خاصة وهي غالية الثمن[/FONT]
-30mA-[FONT="]ويستخدم في الشقق المنزلية[/FONT]
-300mA-[FONT="]تستخدم في كشف التسريب الأرضي مثل مختبرات الأرضي[/FONT]
[FONT="]-قيمة ال[/FONT]Rated current[FONT="] واشهرها([/FONT]32-40-63-100[FONT="])وهو التيار الذي يتحمله القاطع دون ان يفصل[/FONT]
[FONT="]مزود بمفتاح [/FONT][FONT="]TEST[/FONT][FONT="] للأختبار الذي يقوم بالتسرب العمد للتأكد من عمل أمان الحياة.[/FONT]