• مهم : ولأول مرة الآن يمكنك استخدام وتجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في ملتقى المهندسين العرب ، كل ماعليك هو كتابة موضوع جديد في أي قسم من أقسام الملتقى ووضع سؤالك أو مناقشتك ، وسوف يجيب عليك المهندس الذكي مباشرة ، كما يمكنك اقتباس رد الذكاء الاصطناعي (المهندس الذكي ) ومناقشته وسؤاله لمزيد من التوضيحات.

طلب اقتراح تصميم مسطح بلاطة بحر 10 متر

eng_sheba

عضو جديد
إنضم
12 يناير 2012
المشاركات
91
مجموع الإعجابات
26
النقاط
0
السلام عليكم...

ممكن اقتراح لتصميم بلاطة مسطح 10 متر *28 متر كما بالصورة المرفقه ...اماكن الاعمدة فقط في اماكن النقاط الموضحه بالصورة عدد 22 عمود خارجي وغير مسموح بوضع اعمده داخلية او سقوط كمرات ذات عمق كبير لانه منزل اهالي

يفضل عمل flat slab ولكن المشكله عندي في deflection عالي فهل هناك اقتراح اخر ارجو الافاده
 

المرفقات

  • 53392904_637733760015577_6020877436923674624_n.jpg
    53392904_637733760015577_6020877436923674624_n.jpg
    64.6 KB · المشاهدات: 49

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,116
النقاط
113
السلام عليكم...

ممكن اقتراح لتصميم بلاطة مسطح 10 متر *28 متر كما بالصورة المرفقه ...اماكن الاعمدة فقط في اماكن النقاط الموضحه بالصورة عدد 22 عمود خارجي وغير مسموح بوضع اعمده داخلية او سقوط كمرات ذات عمق كبير لانه منزل اهالي

يفضل عمل flat slab ولكن المشكله عندي في deflection عالي فهل هناك اقتراح اخر ارجو الافاده

وعليكم السلام والرحمة
بالرغم من ان عدم وجود اعمدة داخلية يبدو غير مبرر (لان شكل البناء سوف يقطع لاحقا-كما يبدو)...ولكن اقترح عليك ان تعمل بلاطة معصبة بالاتجاهين (كما في الصورة المرفقة) علما ان الكمرات (الجسور) التي باللون الاحمر ستكون ساقطة وحسب الحاجة الفعلية للتصميم, وربما امكن عملها بنفس سقوط الاعصاب (مع فرق العرض والتسليح)...هذه فكرة وربما يقترح عليك الاخوة ما هو خيرٌ منها.
تقبل تحياتي
02.jpg
 

eng_sheba

عضو جديد
إنضم
12 يناير 2012
المشاركات
91
مجموع الإعجابات
26
النقاط
0
شكرا جزيلا م/مثني علي الافادة
ولكن اذا تم عمل الاعصاب المتقاطعه وكان قطاع عمق العصب اكبر من 30 سم هل سوف هل ينفع وضع بلوك بين الاعصاب حيث ام اقصي بلوك متعارف عليه بنسبة لنا 20و25 سم بعد 7 سم screed يصبع العمق الكلي 32 سم ولا الان تحولت الي نوع بلاطة اخري مايسمي بال waffle slab
 

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,116
النقاط
113
شكرا جزيلا م/مثني علي الافادة
ولكن اذا تم عمل الاعصاب المتقاطعه وكان قطاع عمق العصب اكبر من 30 سم هل سوف هل ينفع وضع بلوك بين الاعصاب حيث ام اقصي بلوك متعارف عليه بنسبة لنا 20و25 سم بعد 7 سم screed يصبع العمق الكلي 32 سم ولا الان تحولت الي نوع بلاطة اخري مايسمي بال waffle slab

اهلا مهندس
كلامك صحيح, في حالة الحاجة الى عمق اكبر من 20-25 سم يتوجب عليك زيادة العمق حسب متطلبات التصميم. بالمناسبة ما يعرف بالهوردي هو عبارة عن One-way Ribbed Slab يعني معصبة بالتجاه واحد او بالتجاهين وهي ما تسمى Waffle Slab, يعني الهوردي هو الشغل البلدي للنوعين المعروفين عالميا...السبب هو عدم توفر القوالب البلاستيكية سابقا, الان موجودة انواع تجارية كثيرة من القوالب تحت مسميات مختلفة ومنها نوع يسمى U-Boot استخدمه احد زملائنا في المهنة وهو صديق عزيز (م عامر البرزنجي) في تصميم مستشفى بفضاءات كبيرة (اكبر من 15 م + احمال عالية)...ارجو الاطلاع على المرفقات. وبالمناسبة الاسعار الخاصة بالقوالب ليست مكلفة وهي ارخص من سعر البلوك, ناهيك عن وجود بلاطتين علوية وسفلية تقاومان الاجهاد المتولدة والتشوهات الحاصلة.
ما اقصده ان الحالات الخاصة (سواء الفضاءات الكبيرة او الاحمال العالية او كلاهما) تستوجب حلول خاصة, والا فيجب ايصال فكرة واضحة للمالك انه لا يمكن انجاز بناية بدون اعمدة داخلية بنفس مواصفات البناية العادية!!
تقبل تحياتي
 

المرفقات

  • Detail.pdf
    160.1 KB · المشاهدات: 30
  • Slabs-Uboot.rar
    2.2 MB · المشاهدات: 26
  • 01 (4).jpg
    01 (4).jpg
    123.5 KB · المشاهدات: 27
إنضم
21 أغسطس 2008
المشاركات
159
مجموع الإعجابات
147
النقاط
43
السلام عليكم...

ممكن اقتراح لتصميم بلاطة مسطح 10 متر *28 متر كما بالصورة المرفقه ...اماكن الاعمدة فقط في اماكن النقاط الموضحه بالصورة عدد 22 عمود خارجي وغير مسموح بوضع اعمده داخلية او سقوط كمرات ذات عمق كبير لانه منزل اهالي

يفضل عمل flat slab ولكن المشكله عندي في deflection عالي فهل هناك اقتراح اخر ارجو الافاده
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...
يوجد عدت انظمه ممكن تستخدمها و هي تعتمد على مقدار الاحمال الواقعه عليها فمثلا لو فرضنا انا الاحمال كالاتي
(SDL = 4 Kn/m2 & LL = 3 Kn/m2) تكون الانظمه على النحو التالي:
1- نظام الوافل سلاب يعطيك بحر 10 متر بسماكه 30 - 35 سم
2- نظام الفلات سلاب يعطيك بحر 10 متر بسماكة 32 سم مع وجود جسور ساقطه ولكن الحديد التسليف في العقدة سوف يكون مرتفع حيث سيكون الحديد تقريبا 125 كجم / متر المكعب
3- نظام Cobaix System يعطيك بحر 10 متر بسماكة 25 - 28 سم مع توفير في الحديد التسليح حيث ستكون نسبه التسليح تقريبا 97 كجم / متر المكعب و كمية الخرسانه بالعقدات ستنخفض بمقدار 20 % عن Flat Slab و الاحمال المنتقله على الاعمده و الجدران الى القواعد ستقل بمقدار 10 % تقريبا + يعطي سرعه بالعمل ...
هذه النتائج كانت لمشروع صممته من قبل بهذا النظام وكانت النتائج كما سبق هذا فيديو توضيحي لطريقة العمل :

https://www.youtube.com/watch?v=v_0WYVzz6qE

https://www.youtube.com/watch?v=gnPX5NmlB6A

مع تمنياتي بالتوفيق ...
 

eng_sheba

عضو جديد
إنضم
12 يناير 2012
المشاركات
91
مجموع الإعجابات
26
النقاط
0
شكرا علي الافادة م/عبد الرحمن
وجزال الله خير
 

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,116
النقاط
113
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...
يوجد عدت انظمه ممكن تستخدمها و هي تعتمد على مقدار الاحمال الواقعه عليها فمثلا لو فرضنا انا الاحمال كالاتي
(SDL = 4 Kn/m2 & LL = 3 Kn/m2) تكون الانظمه على النحو التالي:
1- نظام الوافل سلاب يعطيك بحر 10 متر بسماكه 30 - 35 سم
2- نظام الفلات سلاب يعطيك بحر 10 متر بسماكة 32 سم مع وجود جسور ساقطه ولكن الحديد التسليف في العقدة سوف يكون مرتفع حيث سيكون الحديد تقريبا 125 كجم / متر المكعب
3- نظام Cobaix System يعطيك بحر 10 متر بسماكة 25 - 28 سم مع توفير في الحديد التسليح حيث ستكون نسبه التسليح تقريبا 97 كجم / متر المكعب و كمية الخرسانه بالعقدات ستنخفض بمقدار 20 % عن Flat Slab و الاحمال المنتقله على الاعمده و الجدران الى القواعد ستقل بمقدار 10 % تقريبا + يعطي سرعه بالعمل ...
هذه النتائج كانت لمشروع صممته من قبل بهذا النظام وكانت النتائج كما سبق هذا فيديو توضيحي لطريقة العمل :

https://www.youtube.com/watch?v=v_0WYVzz6qE

https://www.youtube.com/watch?v=gnPX5NmlB6A

مع تمنياتي بالتوفيق ...

عاشت ايدك م @عبد الرحمن رزق
وهذا بالضبط ما قصده...يجب الانتقال من الحلول التقليدية الى حلول اخرى(اكثر حداثة)..ولذلك قلت انه توجد انواع تجارية كثير وبمسميات مختلفة.
ومن جديد, اذا كان المالك يستثقل استخدام هذه الانظمة, فـ أقول (يا اخي بنايتك بناية تقليدية, حط فيها كم عمود وسطي حل المشكل).
تحياتي
 
أعلى