اهلا مهندس...كيف احوالك.
ما هي المشكلة...عادي انو يكون قواعد جار !...خبرنا وين تواجه صعوبة بالموضوع؟
في العادة تربط رقاب الاعمدة القصيرة الكونكريتية (Pedestal) مع بقية القواعد الاخرى بواسطة جسر ارضي (Ground Beam)يكون منسوبه في منسوب الارضية النهائية (والتي يجب ان ترفع عن الارضية التي حولها على الاقل بمقدار 10 سم لتلافي دخول مياه الامطار لداخل السقيفة).
اما من حيث التصميم, ان اوزان المنشاءات المعدنية خفيفة جدا قياسا الى نظيراتها من الكونكريت, اضف الى انه الاحمال الحية هي احمال طارئة (ولا يجب اضافتها عمليا الى كل المساحة التسطيح-اتكلم عمليا وليس حسب الكودات- خصوصا اذا كان ميلها قوي)...يعني بالمجمل لفضاء مثل هذا (22 م) ربما نتحدث عن رد للاحمال الميتة (وزن الفريم بفرض انه IPE400+ساندوج بانل للتسقيف+Purlins) = 3 الى 3.2 طن...اما اذا اضفت الاحمال حسب بعض الكودات (100 كغم\م2) وهو حمل خرافي وغير حقيقي فيجب ان تضيف حمل حي بحوالي (6 طن)...عن تجربة شخصية احتساب نصف الحمل الحي سوف يكون مقبول وعملي...يعني بالعموم نحن نتكلم عن رد فعل = 6 الى 7 طن وهذا قليل تقريبا وزن عمود كونكريتي بنفس الارتفاع 5 م. حمل مثل هذا لن يسبب اي مشاكل بالاسس من اي نوع سواء كان الحمل مركز في المنتصف او في الطرف...والاهم من ذلك عندك الصبة النهائية (غالبا ما تكون مسلحة ب Wire mesh طبقة او طبقتين حسب السماكة والحمل المتوقع عليها)...اقول هذه الاضية ستلعب دور اساسي في ربط طرفي الفريم (اقصد القواعد) مع بعضهم.
في عدة مناسبات, لم نكن نصمم اساس تقليدي (مربع او مستطيل) وكنا نكتفي بعمل كمرة ارضية (اذا شئت سمها Continuous Footing) يكون عرضها 70 سم وعمقها حوالي 60 سم...على ان نقوم بصبها مع ارضية السقيفة...ولا في احلى ولا اقوى منها.
تقبل تحياتي