• مهم : ولأول مرة الآن يمكنك استخدام وتجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في ملتقى المهندسين العرب ، كل ماعليك هو كتابة موضوع جديد في أي قسم من أقسام الملتقى ووضع سؤالك أو مناقشتك ، وسوف يجيب عليك المهندس الذكي مباشرة ، كما يمكنك اقتباس رد الذكاء الاصطناعي (المهندس الذكي ) ومناقشته وسؤاله لمزيد من التوضيحات.

توصيل مراوح ahu على خط نظام الطوارئ

تامر النجار

عضو نشط
إنضم
24 أغسطس 2009
المشاركات
313
مجموع الإعجابات
45
النقاط
28
عندى مخطط كهرباء بيوضح ان مراوح التغذية والراجع لوحدات ahu متوصلين الاتنين على خط كهرباء الطوارئ ومهندس الكهرباء زميلى بيسئلنى عن السبب انا ممكن اقتنع ان مروحة الراجع ممكن تتوصل عشان تشتغل وقت الحريق وتسحب الدخان لكن حد يفهمنى ليه مروحة التغذية كمان متوصله على الطوارئ
ارجو اللى عنده خلفيه شرحلي سبب التوصيل
 

مواضيع مماثلة

رمزة الزبير

عضو معروف
إنضم
6 أغسطس 2007
المشاركات
3,825
مجموع الإعجابات
1,209
النقاط
113
السلام عليكم
لو كانت تلك المرواح لتغذية سلالم الهروب ومصاعد تكون هي
[h=1]مراوح تضغيط السلالم ( stairwell pressurization )[/h] فأن السبب هو ضغط السلالم بحيث يكون الضغط بتلك السلالم أعلى من منطقة الممرات قبل أبواب الهروب بحيث يتنقل الهواء من المنطقة الأعلى ضغط إلى المنطقة الأقل ضغط ويمع انتشار الدخان الذي هو السبب الرئيسي لمعظم وفيات الحرائق.
http://www.wikimep.com/2017/03/stairwell-pressurization-1.html
 