سؤال فى التصميم الانشائى وساب 2000

mando3333

عضو جديد
إنضم
18 نوفمبر 2004
المشاركات
16
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله بركاته
كنت احضر دورة فى التصميم الانشائى للمهندس محمود زغلل وهى موجودة على الانترنت . وفى احد الحلقات بعد ان قام بتعريف حالات تحميل الرياح والزلازل والحمل الحى والميت واستخرج النتائج . يوضح انه هناك 27 حالة تركيب للاحمال load combination لكل عنصر سيتم التصميم عليها وهى موجودة فى الكود المصرى . ارجوا توضيح اين هى حالات التحميل هذه فى الكود وكيف نتجت . ولكم جزيل الشكر.
 

مواضيع مماثلة

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,521
مجموع الإعجابات
3,305
النقاط
113
بحسب الكود الامريكي asce 7 2005
1.4d
1.2d+1.6l
1.2d+1.2t+1.6l
1.2d+l+e
0.9d+e
1.2d+l+1.6w
0.9d+1.6w
d dead load
l live load
w wind load
e earthqauake
t tempreture load

احمال الرياح والزلازل والحرارة يجب ان تؤخذ بالسالب والموجب لتأثير الاتجاه والتمدد والانكماش للحرارة
 