• مهم : ولأول مرة الآن يمكنك استخدام وتجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في ملتقى المهندسين العرب ، كل ماعليك هو كتابة موضوع جديد في أي قسم من أقسام الملتقى ووضع سؤالك أو مناقشتك ، وسوف يجيب عليك المهندس الذكي مباشرة ، كما يمكنك اقتباس رد الذكاء الاصطناعي (المهندس الذكي ) ومناقشته وسؤاله لمزيد من التوضيحات.

استفسارات عن الأسس التصميمية لمنظومة التبريد والتكييف المركزي

رمزة الزبير

عضو معروف
إنضم
6 أغسطس 2007
المشاركات
3,827
مجموع الإعجابات
1,209
النقاط
113
هل ما ورد ادناه كافي كاعتبارات تصميميمة بالإضاقة تحديد جودة الهواء الداخلي:


  1. Which typology of HVAC plants will be provided in buildings.
HVAC plant will consist in:

  • Offices: fan coils and primary air;
  • Conference rooms, main halls: all air system;
  • Restaurants: fan coils and primary air;
  • Health center: fan coils (no dehumidification) and primary air;
  • Hotel rooms: fan coils and primary air;

  1. All HVAC components will be treated with special treatments to withstand sea-water nearby conditions (sea salt in outdoor air).

Which characteristics for air handling units (AHUs).
AHUs will be provided particular characteristics such as:

  • thermal wheel
  • adiabatic humidification with high pressure water and absolute
  • filtration on water inlet

  1. Location of Air Handling Units (AHUs)
AHUs wil be located in dedicated technical rooms at B1 level nearby each building, but in headquarters where they will be located in the technical story.​
 