• مهم : ولأول مرة الآن يمكنك استخدام وتجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في ملتقى المهندسين العرب ، كل ماعليك هو كتابة موضوع جديد في أي قسم من أقسام الملتقى ووضع سؤالك أو مناقشتك ، وسوف يجيب عليك المهندس الذكي مباشرة ، كما يمكنك اقتباس رد الذكاء الاصطناعي (المهندس الذكي ) ومناقشته وسؤاله لمزيد من التوضيحات.

شرح قايمه ..Crack Option in SAFE .....لحساب الترخيم فى البلاطات

Arab Designer

عضو نشط
إنضم
2 يونيو 2017
المشاركات
207
مجموع الإعجابات
174
النقاط
43
السلام عليكم
وجدت جدل كبير فى المنتدى ..بخصوص.... فلسفه البرنامج فى حساب الترخيم للبلاطات
وخاصا فى جزئيه ...Crack Option
والذى اثاره الزميل العزيز....مهندس سيف الدين ....على هذا الرابط
https://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=579939

فحبيت...ان اشارك...بما اعرفه...عن تجربه مع هذا البرنامج العظيم
مرفق صوره لشرح المفاهيم الاساسيه..وكيفيه تفكير البرنامج...فى قايمه Crack Option

مشاهدة المرفق 116243
 

المرفقات

  • Crack.jpg
    Crack.jpg
    424.9 KB · المشاهدات: 69
التعديل الأخير:

مواضيع مماثلة

Arab Designer

عضو نشط
إنضم
2 يونيو 2017
المشاركات
207
مجموع الإعجابات
174
النقاط
43
وهذا Help من برنامج SAFE ...يفسر الخطوط العريضه...لقايمه Crack Option

crack_002.png
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
4,024
مجموع الإعجابات
5,331
النقاط
113
الزميل العزيز ..
حتى تتضح الصورة ..
لا خلاف على الشرح المرفق ..
النقاش حول ما يلي:
الزميل العزيز ..
المقصود هو الخيار الثالث Quick tension rebar specification عند ادخال تسليح الشبكة تكون قيم الترخيم كبيرة و لا يظهر تأثير التسليح مهما بلغت نسبته ..
المقصود بالشبكة هو ادخال قيمة Bar size و قيمة المسافة بين الاسياخ عند ذلك سيختلف الترخيم عن استخدام الخيار الذي شرحته ..
جرب سيادتك و لنكمل النقاش ..
تحياتي
 

Arab Designer

عضو نشط
إنضم
2 يونيو 2017
المشاركات
207
مجموع الإعجابات
174
النقاط
43
[FONT=&quot]السلام عليكم[/FONT]
[FONT=&quot]مرفق مثال محلول ..من [/FONT]Manual For SAFE[FONT=&quot] ..بيوضح طريقه حساب الترخيم اللحظى[/FONT]
[FONT=&quot]والترخيم طويل الامد....وهنا لى بعض الملاحظات...بدون الدخول فى التدقيق للمعادلات[/FONT]
[FONT=&quot]( اولا)...البرنامج بياخذ فى اعتباره ان..مساحه الحديد بتقلل من مساحه المقطع الفعال...وكلما زادت مساحه الحديد[/FONT]
[FONT=&quot](خاصا عن الحديد المطلوب للقطاع تصميميا)...بيقل ([/FONT] Icr [FONT=&quot])....ويزداد الترخيم تبعا له[/FONT]
[FONT=&quot]وستجد ان [/FONT] Icr [FONT=&quot]فى المثال...اقل من المحسبوبه بنظريه المرونه[/FONT]
[FONT=&quot]كما درسنا فى الكتب والمراجع[/FONT]
[FONT=&quot]وبالتالى..لتقليل الترخيم باستخدام زياده حديد تسليح فى الشد عن الحديد التصميمى للقطاع[/FONT]
[FONT=&quot]غير مفيد....وسنجد الترخيم بيزاد اكثر.....(كما لاحظنا جميعا)[/FONT]
[FONT=&quot]بصرف النظر عن استخدام الخيار الثالث من غيره [/FONT]
[FONT=&quot]اذا لتقليل الترخيم....استخدام حديد فى الضغط (عادا حديد علوى..ما يسمى بشبكه اضافيه فوق المناطق التى يزداد فيها الترخيم عن المسموح به)[/FONT]
[FONT=&quot]وذلك بوضع نسبه تسليح للضغط فى نفس القايمه ...[/FONT]Compression Rein
[FONT=&quot]مع العلم اذا زادت هذه النسبه فى الضغط عن حد معين....سنرجع لنقطه البدايه (سيزداد الترخيم كلما زيدنا حديد الضغط )[/FONT]
[FONT=&quot](ثانيا[/FONT][FONT=&quot])...الملاحظه التى اتسال عنها بخصوص ..[/FONT]Creep Coeff[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]ففى المثال كانت قيمته المعطاه = [/FONT]2.5[FONT=&quot]....وفى وجود حديد ضغط للقطاع[/FONT]
[FONT=&quot]رغم ان ما تعلمناه ان قيمته لن تتعدى 2 ...فى عدم وجود حديد ضغط...[/FONT]
[FONT=&quot]وكلما زاد حديد الضغط..قلت قيمته....[/FONT]
[FONT=&quot]ارجو تفسير لذلك...(مرفق صوره لهذا المعامل للكود المصرى والامريكى)[/FONT]
وهذ محاضره للدكتور الزغيبى ..فى شرح الترخيم على SAFE
https://www.youtube.com/watch?v=buiPFA2oFCA

crack_006.jpg
 

المرفقات

  • Example 16(Cracked Slab Analysis).pdf
    159.4 KB · المشاهدات: 74

bluewhale

عضو جديد
إنضم
11 ديسمبر 2005
المشاركات
60
مجموع الإعجابات
8
النقاط
0
----------------------
متابع
 
أعلى