اريد توضيح لااسباب الشروخ الشعريه الدقيقه

إنضم
30 ديسمبر 2007
المشاركات
866
مجموع الإعجابات
108
النقاط
43
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوانى المهندسين الافاضل
لدى موضوع محير جدا بالنسبة لى تم صب سقف فلات سلاب بمشروع برج وهذا اول سقف بالبيزمنت بالاختصار ظهرت شروخ عديده بالسقف بعد فك السقف ونظرا لان الشروخ شعريه لاتظهر الا بعد رش سطح السقف بالمياه فتتساقط قطرات المياه من هذة الاماكن
السقف فى مجمله الشروخ متواجده فى مكان مثل الكرودر بعرض 6 امتار وطول 60 متر وسمك البلاطه هنا 35 سم سمك كتير كاف وتسليح البلاطه شبكه علويه وسفليه سيخ قطر 14 مم كل 20 سم بخلاف الحديد الاضافى
الملحوظه انا اتجاه الشرخ فى اتجاه الحديد الرئيسى اى موازى للبعد 6 متر اجهاد الخرسانه بعد 7 ايام كان 40 mpa
تم فك الشده بعد 15 يوم من الصب كل العوامل التى ممكن نشك بها انها خرسانه ضعيفه او نسية حديد قليله او سمك البلاطه كل الظروف ممتازهوالشروخ فى حساباتى كتيره مش عارف ليه قد تصل الى 7 اماكن هل من تفسير من فضلكم ؟؟
 

مواضيع مماثلة

أسامه نواره

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
8 نوفمبر 2009
المشاركات
2,921
مجموع الإعجابات
2,434
النقاط
113
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوانى المهندسين الافاضل
لدى موضوع محير جدا بالنسبة لى تم صب سقف فلات سلاب بمشروع برج وهذا اول سقف بالبيزمنت بالاختصار ظهرت شروخ عديده بالسقف بعد فك السقف ونظرا لان الشروخ شعريه لاتظهر الا بعد رش سطح السقف بالمياه فتتساقط قطرات المياه من هذة الاماكن
السقف فى مجمله الشروخ متواجده فى مكان مثل الكرودر بعرض 6 امتار وطول 60 متر وسمك البلاطه هنا 35 سم سمك كتير كاف وتسليح البلاطه شبكه علويه وسفليه سيخ قطر 14 مم كل 20 سم بخلاف الحديد الاضافى
الملحوظه انا اتجاه الشرخ فى اتجاه الحديد الرئيسى اى موازى للبعد 6 متر اجهاد الخرسانه بعد 7 ايام كان 40 mpa
تم فك الشده بعد 15 يوم من الصب كل العوامل التى ممكن نشك بها انها خرسانه ضعيفه او نسية حديد قليله او سمك البلاطه كل الظروف ممتازهوالشروخ فى حساباتى كتيره مش عارف ليه قد تصل الى 7 اماكن هل من تفسير من فضلكم ؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشروخ التى تظهر بعد الصب لها أسباب عديده أهمها الانكماش shrinkage حيث تعرضت الخرسانه أثناء الصب الى فقدان المياه بمعدلات كبيره نتيجة الاجواء الحاره أو نتيجة الجو الجاف فأن ذلك يؤدى الى حدوث انكماش لدن Plastic shrinkage وهو نتيجة الاجواء الحاره ومعه يحدث فقدان المياه بمعدلات كبيره لذلك نص الكود على الا تزيد حراره الخرسانه اثناء الصب عن 30 درجه مؤيه وكذلك انكماش جفاف Dray shrinkage وهو نتيجة الجو الجاف يؤدى الى ظهور هذه التشققات نتيجة عدم معالجة الخرسانه بعد الصب بالماء جيدا والافضل فى مثل هذه الظروف غمر السقف بالماء وذلك عن طريق عمل حواجز رمليه على المحيط الخارجى للسقف والفتحات الداخليه ثم يتم غمر السقف بالماء باستمرار لمده 14 يوم
وكما أن كبر طول المبنى (60 م ) ونتيجة وجود القطاعات الكبيره للاعمده والحوائط السانده فى البدروم تجعل حركة السقف وتمدده ممنوعه نتيجة ال stiffness العاليه لهذه الحوائط فهذا يحتاج الى عمل Pour strip وهى عباره عن شريحه بعرض من 60 الى 70 سم لايتم صبها مع السقف تسمح بتمدد السقف بعد الصب للتخلص من الانكماش والزحف نتيجة زيادة درجات الحراره فى وجود الطول الكبير للمبنى 60 م
وكذلك يجب فحص مكونات الخرسانه وأهما الرمل حيث جود طفله أو مواد ناعمه بنسبه عاليه يؤدى الى ظهور هذه التشققات وهذه الشروخ بعد الصب
العوامل السابقه هى التى تؤدى الى حدوث الشروخ التى ظهرت بعد الصب
وقد يكون احداها أو جميهعا
تقبل تحياتى
 
التعديل الأخير:
إنضم
30 ديسمبر 2007
المشاركات
866
مجموع الإعجابات
108
النقاط
43
شكرا كثيرا استاذنا الفاضل م اسامه سوف اجربها بالسقف التالى ولكن هل من ضرر فى هذا السقف وهل ممكن اعالجها؟؟؟
 

tarek elattar

عضو معروف
إنضم
12 فبراير 2012
المشاركات
1,016
مجموع الإعجابات
397
النقاط
83

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشروخ التى تظهر بعد الصب لها أسباب عديده أهمها الانكماش shrinkage حيث تعرضت الخرسانه أثناء الصب الى فقدان المياه بمعدلات كبيره نتيجة الاجواء الحاره أو نتيجة الجو الجاف فأن ذلك يؤدى الى حدوث انكماش لدن Plastic shrinkage وهو نتيجة الاجواء الحاره ومعه يحدث فقدان المياه بمعدلات كبيره لذلك نص الكود على الا تزيد حراره الخرسانه اثناء الصب عن 30 درجه مؤيه وكذلك انكماش جفاف Dray shrinkage وهو نتيجة الجو الجاف يؤدى الى ظهور هذه التشققات نتيجة عدم معالجة الخرسانه بعد الصب بالماء جيدا والافضل فى مثل هذه الظروف غمر السقف بالماء وذلك عن طريق عمل حواجز رمليه على المحيط الخارجى للسقف والفتحات الداخليه ثم يتم غمر السقف بالماء باستمرار لمده 14 يوم
وكما أن كبر طول المبنى (60 م ) ونتيجة وجود القطاعات الكبيره للاعمده والحوائط السانده فى البدروم تجعل حركة السقف وتمدده ممنوعه نتيجة ال stiffness العاليه لهذه الحوائط فهذا يحتاج الى عمل Pour strip وهى عباره عن شريحه بعرض من 60 الى 70 سم لايتم صبها مع السقف تسمح بتمدد السقف بعد الصب للتخلص من الانكماش والزحف نتيجة زيادة درجات الحراره فى وجود الطول الكبير للمبنى 60 م
وكذلك يجب فحص مكونات الخرسانه وأهما الرمل حيث جود طفله أو مواد ناعمه بنسبه عاليه يؤدى الى ظهور هذه التشققات وهذه الشروخ بعد الصب
العوامل السابقه هى التى تؤدى الى حدوث الشروخ التى ظهرت بعد الصب
وقد يكون احداها أو جميهعا
تقبل تحياتى
الف شكر استاذى
بعوده ايامك
 

magdi.ali

عضو جديد
إنضم
12 فبراير 2018
المشاركات
11
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0


فهذا يحتاج الى عمل Pour strip وهى عباره عن شريحه بعرض من 60 الى 70 سم لايتم صبها مع السقف تسمح بتمدد السقف بعد الصب للتخلص من الانكماش والزحف نتيجة زيادة درجات الحراره
والشريحة دي يا بشمهندس بتصب امتي ؟ وليها احتياطات؟ وبتساب في اي جزء من السقف ؟
 

ama-ce

عضو نشط
إنضم
24 أبريل 2010
المشاركات
286
مجموع الإعجابات
72
النقاط
28
الملحوظه التى ذكرتها بقولك "
الملحوظه انا اتجاه الشرخ فى اتجاه الحديد الرئيسى اى موازى للبعد 6 متر "
تؤكد ان هذه الشروخ ليست شروخ انكماش . وإذا ارفقت صور هذة الشروخ مدعمه بصور الشده إن امكن سيتم تحديد سبب الشروخ بدقه
 
إنضم
30 ديسمبر 2007
المشاركات
866
مجموع الإعجابات
108
النقاط
43
اتجاه شروخ الانكماش على مااعتقد ليس لها اتجاه محدد ولكن انا ذكرت بان اتجاه الشرخ فى الاتجاه الموازى للطول 6 متر لكى اوضح ان الشرخ ليس ناتج عن نقص فى نسبة الحديد حيث ان الشرخ موازى لااتجاه رص الحديد الرئيسى وليس متعامد عليه واتمنى ان يكون فى توضيح او تعقيب لاننى فى صدد سقف اخر خلال الشهر القادم
 

tarek elattar

عضو معروف
إنضم
12 فبراير 2012
المشاركات
1,016
مجموع الإعجابات
397
النقاط
83
احتياطى صب الخرسانه من محطه مختلفه
 

tarek elattar

عضو معروف
إنضم
12 فبراير 2012
المشاركات
1,016
مجموع الإعجابات
397
النقاط
83
كما اوضح لكم استاذى نواره
احتمال الرمل به مشكله
او الاسمنت
او الماء
او الاضافات
 
إنضم
30 ديسمبر 2007
المشاركات
866
مجموع الإعجابات
108
النقاط
43
بخصوص الموضوع الذى اثارته بخصوص الشروخ الشعريه تم اضافة مادة ggbfs للخرسانه والحمد لله تم تفادى حدوث الشروخ بالصبات الجديده وهذا للعلم والتنويه
والسبب الاساسى لهذه الشروخ حيث ان متطلبات المشروع ان اجهادات الخرسانه 60 mpa فكان يستلزم اضافة نسبه محتوى اسمنتى عالى فاادى الى تلك الشروخ وتم استبدال جزء من المحتوى الاسمنتى بمادة ggbfs وتم تعديل خلطة الخرسانه مع الاحتفاظ بنفس الخواص وشكرا لكل من شارك فى المناقشه
 
أعلى